Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать ответвление от пятипроводной ВЛ для трехфазного ввода в дом?

Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)

То есть по уму нужно взять пятижильный кабель, каждую жилу присоединить к проводам ВЛ – если я правильно думаю - три фазы это три верхних провода, N - нижний провод, PE – нижний провод, который соединен с заземлением опор.
Соответственно при воздушном ответвлении на вводе в здание повторно заземлить PE, при подземном – можно и без повторного заземления.

В случае четырехжильного кабеля – PEN подключается на ВЛ к проводу PE или на N, или без разницы?
И в этом случает при воздушном ответвлении сечение медного проводника PEN должно быть не менее 10 квадратов, а при подземном ответвлении – такого ограничения нет.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2012 в 14:09:00

Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)

Узнайте у своих энергетиков точно. Воздушная TN-S - ни разу такой не встречал даже в новых массивах.

Dendy написал : В случае четырехжильного кабеля – PEN подключается на ВЛ к проводу PE или на N, или без разницы?

PEN подключается только к PEN.

Dendy написал : Соответственно при воздушном ответвлении на вводе в здание повторно заземлить PE, при подземном – можно и без повторного заземления.

Повторное в любом случае.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 14:16:45

Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S?

да.

Dendy написал : В случае четырехжильного кабеля – PEN подключается на ВЛ к проводу PE или на N, или без разницы?

после разделения PE и N объединять их нельзя! Никаких PEN!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 15:16:23

Прям даже не верится ВЛ TN-S :eek: Даже кабельная TN-S пока большая редкость... Очень правильное садовое товарищество:)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.12.2012 в 16:50:52

Dendy, сделайте фото этого чуда в районе столба. чтобы убедиться, что пятая жила - это РЕ, а не фаза на уличное освещение.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.12.2012 в 18:31:38

У меня по улице тоже идет пятипроводная ВЛ 0,4 - 3ф + PEN + фонарка. Надо смотреть по опорам - есть ли освещение, как сделано промежуточное повторное заземление на опорах, а уже тогда делать выводы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 18:44:43

У меня вообше восьмипроводка, и это точно не шестифазная TN-S ;)

0
Аватар пользователя
Dendy

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 66

28.12.2012 в 19:36:50

Насяльника написал : Узнайте у своих энергетиков точно. Воздушная TN-S - ни разу такой не встречал даже в новых массивах.

Если бы они были эти энергетики. Бывают иногда из Мосэнергонадзора для проверки счетчика на ТП - но я ни разу их не видел. А так все подключаются сами со своими энергетиками, в квалификации большинства которых есть сомнения. И чего такого диковинного в воздушной TN-S? всего то лишний провод, который прибавляет три копейки к стоимости ВЛ.

andrewkhv написал : Dendy, сделайте фото этого чуда в районе столба. чтобы убедиться, что пятая жила - это РЕ, а не фаза на уличное освещение.

Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.

У меня просто есть подозрение что и четвертый и пятый провода на ВЛ - это PEN (нафика тока спрашивается).
А если все-таки это отдельные PE и N - то как правильно сделать ответвление четырехжильным кабелем? А если один из домов подключил свой PEN на провод N, и на вводе завел его на ГЗЩ - то ВЛ превратилась из TN-S в TN-C? В этом случае мне тоже PEN вести и пятижильный кабель тут лишний? Вот такие сомнения.

Попробую сфоткать в воскресение.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 19:43:31

Dendy написал : Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.

Ага, и фонари светят днём и ночью:D

0
Аватар пользователя
Dendy

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 66

28.12.2012 в 20:59:54

ksiman написал : Ага, и фонари светят днём и ночью:D

Ну вообще-то на каждом фонаре стоит фотореле:p
Правда днем (зимним) тоже иногда отдельные фонарики светят - надо регулировать, а никто не хочет:(

Нашел фотку столба (качество не очень, пришлось приблизить сильно), фонаря на нем нету, так как они через столб стоят - экономия:).

Показанные ответвления делались давно энергетиками, которые делали ВЛ. Как видно, все PENы подключены к нижнему ближнему проводу. Заземление опор подключено к нижнему дальнему проводу.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 21:07:47

Dendy написал : Ну вообще-то на каждом фонаре стоит фотореле:p

:applause:

На столбе не видно креплений СИПа и отходящих проводов. За изолятор держатся? Точно за изолятор:(

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.12.2012 в 21:18:22

Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)

вряд ли у вас TN-S.скорее всего пятый провод был изначально запланирован под фонарку,но видать руки не дошли довести дело до ума.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 21:27:35

Раз рабочие ноли к потребителям отходят от обоих нижних проводов - это уже не TN-S

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.12.2012 в 21:29:03

Dendy регион можно узнать,где чудо-ВЛ стоит?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

28.12.2012 в 21:32:02

Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)

Самого наружного освещения тоже нет?

Dendy написал : Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.

С выключателем на каждом столбе? :) Или они -

ksiman написал : фонари светят днём и ночью