28.12.2012 в 13:58:44
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать ответвление от пятипроводной ВЛ для трехфазного ввода в дом?
Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)
То есть по уму нужно взять пятижильный кабель, каждую жилу присоединить к проводам ВЛ – если я правильно думаю - три фазы это три верхних провода, N - нижний провод, PE – нижний провод, который соединен с заземлением опор.
Соответственно при воздушном ответвлении на вводе в здание повторно заземлить PE, при подземном – можно и без повторного заземления.
В случае четырехжильного кабеля – PEN подключается на ВЛ к проводу PE или на N, или без разницы?
И в этом случает при воздушном ответвлении сечение медного проводника PEN должно быть не менее 10 квадратов, а при подземном ответвлении – такого ограничения нет.
28.12.2012 в 14:09:00
Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)
Узнайте у своих энергетиков точно. Воздушная TN-S - ни разу такой не встречал даже в новых массивах.
Dendy написал : В случае четырехжильного кабеля – PEN подключается на ВЛ к проводу PE или на N, или без разницы?
PEN подключается только к PEN.
Dendy написал : Соответственно при воздушном ответвлении на вводе в здание повторно заземлить PE, при подземном – можно и без повторного заземления.
Повторное в любом случае.
28.12.2012 в 15:16:23
Прям даже не верится ВЛ TN-S :eek: Даже кабельная TN-S пока большая редкость... Очень правильное садовое товарищество:)
28.12.2012 в 16:50:52
Dendy, сделайте фото этого чуда в районе столба. чтобы убедиться, что пятая жила - это РЕ, а не фаза на уличное освещение.
28.12.2012 в 18:31:38
У меня по улице тоже идет пятипроводная ВЛ 0,4 - 3ф + PEN + фонарка. Надо смотреть по опорам - есть ли освещение, как сделано промежуточное повторное заземление на опорах, а уже тогда делать выводы.
28.12.2012 в 18:44:43
У меня вообше восьмипроводка, и это точно не шестифазная TN-S ;)
28.12.2012 в 19:36:50
Насяльника написал : Узнайте у своих энергетиков точно. Воздушная TN-S - ни разу такой не встречал даже в новых массивах.
Если бы они были эти энергетики. Бывают иногда из Мосэнергонадзора для проверки счетчика на ТП - но я ни разу их не видел. А так все подключаются сами со своими энергетиками, в квалификации большинства которых есть сомнения. И чего такого диковинного в воздушной TN-S? всего то лишний провод, который прибавляет три копейки к стоимости ВЛ.
andrewkhv написал : Dendy, сделайте фото этого чуда в районе столба. чтобы убедиться, что пятая жила - это РЕ, а не фаза на уличное освещение.
Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.
У меня просто есть подозрение что и четвертый и пятый провода на ВЛ - это PEN (нафика тока спрашивается).
А если все-таки это отдельные PE и N - то как правильно сделать ответвление четырехжильным кабелем? А если один из домов подключил свой PEN на провод N, и на вводе завел его на ГЗЩ - то ВЛ превратилась из TN-S в TN-C? В этом случае мне тоже PEN вести и пятижильный кабель тут лишний? Вот такие сомнения.
Попробую сфоткать в воскресение.
28.12.2012 в 19:43:31
Dendy написал : Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.
Ага, и фонари светят днём и ночью:D
28.12.2012 в 20:59:54
ksiman написал : Ага, и фонари светят днём и ночью:D
Ну вообще-то на каждом фонаре стоит фотореле:p
Правда днем (зимним) тоже иногда отдельные фонарики светят - надо регулировать, а никто не хочет:(
Нашел фотку столба (качество не очень, пришлось приблизить сильно), фонаря на нем нету, так как они через столб стоят - экономия:).
Показанные ответвления делались давно энергетиками, которые делали ВЛ. Как видно, все PENы подключены к нижнему ближнему проводу. Заземление опор подключено к нижнему дальнему проводу.
28.12.2012 в 21:07:47
Dendy написал : Ну вообще-то на каждом фонаре стоит фотореле:p
:applause:
На столбе не видно креплений СИПа и отходящих проводов. За изолятор держатся? Точно за изолятор:(
28.12.2012 в 21:18:22
Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)
вряд ли у вас TN-S.скорее всего пятый провод был изначально запланирован под фонарку,но видать руки не дошли довести дело до ума.
28.12.2012 в 21:27:35
Раз рабочие ноли к потребителям отходят от обоих нижних проводов - это уже не TN-S
28.12.2012 в 21:29:03
Dendy регион можно узнать,где чудо-ВЛ стоит?
28.12.2012 в 21:32:02
Dendy написал : Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)
Самого наружного освещения тоже нет?
Dendy написал : Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.
С выключателем на каждом столбе? :) Или они -
ksiman написал : фонари светят днём и ночью
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.