vasilk написал :
Просто вы описали все такими терминами, что я половину не понял
;) :) Сорри, лопухнулся ....
vasilk написал :
Можно как-то попроще объяснить, что мне купить и как подключить? В идеале мне нужно типовое решение, чтобы минимально дорабатывать его.
Это вполне стандартное решение. У Finder есть стандартные промежуточные реле. И фирма, чтобы долго не мучиться, если нужен таймер сделали такую "игрушку" как 86.00. Вот этот маленький модуль вставляете в свободный пустой разъем стандартного промежуточного реле и у Вас получается уже не простое реле а реле с таймером. А если еще на этой игрушке поставите дипы в то положение что Вам требуется - получите то что Вам нужно. Вот и получается минимум манипуляций и доработок ....
vasilk написал :
Я так понял нужен таймер 86.00 и контактор, что за контактор, как их вместе подключить?
Таймер Вам нужен с управляющим контактом. Что касается контактора. В идеале, контактор стоит поставить. Но т.к. контакты реле позволяют коммутировать индуктивную нагрузку до 500Вт и если Ваш вентилятор мощностью не более 100Вт, то возможно рискнуть и не использовать контактор ( чтобы не покупать его)
vasilk написал :
в таймере 86.00, в режиме СЕ, время задержки включения и время задержки выключения независимые или это один временной параметр?
В этом варианте - время одинаково.
Если сделать вариант с двумя реле времени то в этом случае время задержки включения и отключения будет разные.
И еще. Чтобы не вводить Вас в заблуждение и мне самому не ошибиться в правильности кода реле, при покупке стоит начинать с вопроса о таймере а уже далее просить к нему розетку и промежуточное реле ... Просто давно не общался с ними, могу ошибиться. Визуально - представляю, а вот код продукта не помню.....
Что касается схемы - завтра сделаю ....