Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

07.01.2013 в 21:39:24

kirich написал : Если прошло 4 года, то о каких гарантиях речь? На бытовую комплектуху больше 3 лет гарантии не дают. Если Вы позиционировали свое оборудование как промышленное и давали гарантию лет 5, то надо было -

  1. Ставить нормальное железо (хотя бы ту же Супермайкро, Интел).
  2. Заключать договор на платное обслуживание, и держать в резерве железо под замену.

Ничего что данный чип начали производить в 2009?

Вы конечно извините, но мне пока видится ситуация так - Продали бытовое железо как пром оборудование далеко зарубеж, я так понимаю недешево. Дали хорошую большую гарантию, в надежде что это обрудование проработает. Надежды не оправдались, оборудование надо чинить. Чинить ессно не хочется, вопрос, какую претензию предьявить клиенту, что бы не попадать на деньги.

Поправьте, если не прав.

Сорри с видео попутал GTX 280 - это когда мы в 2010 году приехали менять, то поменяли на GTX285. Купить новое железо там даже в столице проблематично - когда у нас были 285 там были только 6600. Всего конечно не расскажешь, но ситуация такова какая есть. Вообщем, спасибо за советы уже много почитал и понял.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.01.2013 в 21:44:54

Полезный совет: не ставьте в такие системы GTX280, GTX285 и подобные... Капризные они очень, требуют периодичестой чистки турбины и радиатора, да и дохнут часто :( Присмотритесь к интегрированным системам, а если требуется скорость в 3D - выбирайте видеокарты попрохладнее, например типа GIGABYTE GV-N65TOC-2GI

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

07.01.2013 в 22:01:48

TeR написал : Дружище, 3 года работало, значит принципиальных проблем нет. Тем более говоришь об online ИБП. После него все будет гладко. А вот заземление и зануление ты сильно путаешь. Читать тебе в википедии про IT, TN-C, TN-C-S, TN-S. Особенно про повторное заземление. Полагаю, даже в банановой республике оно обязательно.

Вот если бы ты еще и модель ИБП указал, было бы проще гадать. А так, могу лишь предположить, что часть корпусов не была объеденена общей шиной с PEN, в какой то момент прошел скачек напряжения и на части корпусов оборудования появился потенциал отличный от другой части, что вызвало уравнивающий ток по сигнальным цепям и смерть оборудования.

Врядли сейчас у тебя получится повторить условия "сгорания". И врядли тестером получится измерить какие-либо отклонения. Мегометром на корпус еще больше спалить можно.

Я бы визуально контролировал надежное соединение всех металлических частей между собой и с контуром заземления здания как минимум в двух точках. Причем, дабы исключить работу своего оборудования в качестве шины выравнивания потенциалов, все точки повторного заземления, если они не соеденены между собой очевидным образом, дополнительно бы объединил отдельной шиной. 2 точки нужны для исключения ситуации, когда заземление отключили случайно.

Дополнительно поставил бы УЗО перед ИБП. Если будет значительная продолжительная проблема (утечка) - будет отключаться.

И, обязательно, PowerChute на комп и мониторинг параметров сети с ИБП.

PS. Тебе следует понимать, что с билетом за 140, отсутствием необходимого опыта, и под давлением заказчика, дешевле будет по месту закупить новые системники и все заменить сгоревшее нежели спорить и ездить туда еще раз.

Спасибо за советы модель ИБП - sua3000rmxli3u у нас все оборудование в стойке 19U и конечно же соединено по общей шине заземления внутри, также есть провод заземления в стойке, который мы настоятельно рекомендовали подключить к земле. но естественно на это они забили. УЗО это конечно хорошо, но если я куплю наше УЗО - будет ли оно правильно работать при их двухфазном питании? Я то понимаю что должно работать, но все же спрошу.

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

07.01.2013 в 22:05:18

Ну сейчас я например софт переписал - теперь работает по линуксом и под атомом + нвидией 520 - отлично получилось. Теперь дальше переписываю - на вот это http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php?g_code=G135235611947

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.01.2013 в 22:16:29

А вот и интегрированное решение:) Только старые мониторы не подключить:(

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

07.01.2013 в 22:41:34

А у нас моники с DVI - нормально.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

07.01.2013 в 23:11:06

Rmk177 написал : Все расположено в помещении. макс длина проводников 5 метров.

Организовать в помещении локальную СУП. Подключать ли её к нулю/земле - выяснять на месте, телепатически система заземления не определяется. Потребителей защитить УЗО малого (10-30мА) номинала. Безопасность персонала обеспечивать по местным нормативам.

0

Следование моим советам вредит кошельку

kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.01.2013 в 02:31:55

Rmk177 написал : у нас все оборудование в стойке 19U и конечно же соединено по общей шине заземления внутри, также есть провод заземления в стойке, который мы настоятельно рекомендовали подключить к земле.

Я выше имел ввиду, что дренажный провод должен соединять ВСЕ оборудование, датчики и т.п. Что не влияло, заземлено что то, или нет.

0