Rmk177 написал :
Прошло 3 года.
Дружище, 3 года работало, значит принципиальных проблем нет.
Тем более говоришь об online ИБП. После него все будет гладко.
А вот заземление и зануление ты сильно путаешь. Читать тебе в википедии про IT, TN-C, TN-C-S, TN-S.
Особенно про повторное заземление. Полагаю, даже в банановой республике оно обязательно.
Вот если бы ты еще и модель ИБП указал, было бы проще гадать.
А так, могу лишь предположить, что часть корпусов не была объеденена общей шиной с PEN, в какой то момент прошел скачек напряжения и на части корпусов оборудования появился потенциал отличный от другой части, что вызвало уравнивающий ток по сигнальным цепям и смерть оборудования.
Врядли сейчас у тебя получится повторить условия "сгорания". И врядли тестером получится измерить какие-либо отклонения. Мегометром на корпус еще больше спалить можно.
Я бы визуально контролировал надежное соединение всех металлических частей между собой и с контуром заземления здания как минимум в двух точках. Причем, дабы исключить работу своего оборудования в качестве шины выравнивания потенциалов, все точки повторного заземления, если они не соеденены между собой очевидным образом, дополнительно бы объединил отдельной шиной. 2 точки нужны для исключения ситуации, когда заземление отключили случайно.
Дополнительно поставил бы УЗО перед ИБП. Если будет значительная продолжительная проблема (утечка) - будет отключаться.
И, обязательно, PowerChute на комп и мониторинг параметров сети с ИБП.
PS. Тебе следует понимать, что с билетом за 140, отсутствием необходимого опыта, и под давлением заказчика, дешевле будет по месту закупить новые системники и все заменить сгоревшее нежели спорить и ездить туда еще раз.