Добрый день! Предстоит мне тут командировка в далекую теплую страну где стандарт 120В 60Гц.
Мы туда поставляли оборудование, но наше 220В 50Гц и конечно наш ИБП APC 220В. Приехав на место обнаружили, что народ никаких трансформаторов не поставил,
а пришел местный дед электрик и сказал щас я вам 220В сделаю: вместо нейтрали он
подключил 120В в противофазе и наши ИБП заработали. Конечно, не 50 а 60 Гц получилось,
но так как блоки питания мультивольтажки, то компы запустились. Мы конечно начали говорить, что
нет земли и надо бы провести, но дед сказал что он все сделает, но потом а щас
может зануление кинуть для спокойствия белокожих дьяволов. Через год отказал один комп.
Приехав туда я обнаружил что сгорела мать. ИБП и блок питания компа были живы.
Поменяв маму все заработало. Теперь они говорят что не работают оставшиеся копмы. Теперь мне предстоит доходчиво объяснить что это не гарантийный случай и виноваты они. Прошу совета.
Вместо земли они могли прокинуть нейтраль - как мне доказать что это не заземление а нейтраль? И чем чревато при такой организации вместо земли нейтраль кидать? При такой организации питания как две фазы 120В, что может произойти что сгорит мать? Точно такая же мама из той же партии работает у меня в москве с 2008 года.
Объясните мне физику процесса. Может ли влиять что оборудование работает на 60Гц вместо 50Гц?
Проблема еще в том что кондеры у них тоже почему-то от 220В питаются и включены в одну линию с нашим оборудованием так вот когда кондер включается наблюдается нехилая просадка н.апряжения до 200 В. Спасибо заранее Роман

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 14:46:15

Местный электрик подал Вам не 220В, а 240В 60Гц, т.к. 2х120В = 240В В принципе, ничего страшного в этом нет:) А сгореть могло как раз из-за некорректного зануления. Если сеть хилая, то в момент просадки напряжения на корпусах может возникнуть довольно заметное напряжение относительно реальной земли:(

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

06.01.2013 в 15:01:08

ksiman Да неправильно посчитал - 240В. Что значит "хилая" сеть? А можно поподробнее описать физику процесса в момент просадки в трех ситуациях Две фазы Две фазы +0 Две фазы + земля И как грамотно организовать электропитание в моей ситуации?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 15:04:52

Rmk177 написал : И как грамотно организовать электропитание в моей ситуации?

Найти грамотного специалиста, который в конкретной ситуации примет правильное решение. Наводка: необходимо, чтобы всё установленное и связанное оборудование было подключено к единому контуру заземления, чтобы не возникала разность потенциалов между оборудованием:)

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

06.01.2013 в 15:41:03

ksiman Да это понятно что все оборудование должно быть в одном контуре. Как мне например с помощью тестера понять что это ноль, а не земля? Наше оборудование - это компьютер + датчики питающиеся через УПС, а упс воткнут в розетку и все. Поеду туда я, а я программист, поэтому я и прошу совета у форума как мне грамотно им сказать что электропитание у них не правильное. Я и спрашиваю, если вместо земли они на земляной контакт 0 подадут то что будет? Или лучше будет если вообще ни земли ни нуля не будет.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

06.01.2013 в 16:36:44

Вообще- то свое оборудование необходимо защищать и не надеяться на деда, ну хотя-бы этим http://savepic.su/2336792.htm

Rmk177 написал : Я и спрашиваю, если вместо земли они на земляной контакт 0 подадут то что будет?

  • При плохом контакте или отгорании ноля на вводе аппаратура окажется под напряжением сети.

Rmk177 написал : Или лучше будет если вообще ни земли ни нуля не будет.

  • пожалуй корпус лучше не с чем не соединять в Вашей ситуации. Скачки напряжения в данной ситуации (думаю что все- таки при включении кондиционера а не кондера) говорят о проблемной питающей сети частично могли оказать свое влияние на выход из строя оборудования,....но год эксплуатации?, скорее всего говорит о некачественных комплектующих ИБП, не поленитесь откройте и посмотрите начинку.

Rmk177 написал : Как мне например с помощью тестера понять что это ноль, а не земля?

  • тестером не определишь, как вариант- после автомата поставить УЗО, ну и есс- но если вместо ноля будет земля получим срабатывание устройства.
0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

06.01.2013 в 18:59:09

Rmk177 написал : стандарт 120В 60Гц. Мы туда поставляли оборудование, но наше 220В 50Гц

Не лезли бы вы со своим уставом в чужой монастырь. Использование по напряжению, частоте адаптированного оборудования - залог успеха. А тут поставки за границу с нашим авось. Поставили бы им нужное оборудование и спокойно спали. Частота для УПС 50 или 60 = это большое значение. К примеру повышение частоты до 53-55 ГЦ может спокойно вывести из строя аппаратуру - это в случае использования бензогенераторов без инвертеров. при малой нагрузке частота растет. А тут вломили 60Гц и думаете обойти законы физики. Почему мы не можем спокойно использовать аппаратуру из США? зарядники аккумуляторов, к примеру.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

06.01.2013 в 20:06:04

AMA3OH написал : А тут вломили 60Гц и думаете обойти законы физики.

Я бы понял переход с 60 на 50, но наоборот то почему должно из строя выходить то? Какие законы физики этому препятствуют?

Многому оборудованию от этого только лучше.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 20:56:36

Переход с 50Гц на 60Гц реально вредно только любой технике с асинхронными двигателями (вентиляторы, насосы, холодильники и т.п). Остальная техника как правило легко переносит повышенную частоту. А технику из США нельзя использовать прежде всего из-за сетевого напряжения 120В

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

06.01.2013 в 21:01:10

AMA3OH написал : Не лезли бы вы со своим уставом в чужой монастырь. Использование по напряжению, частоте адаптированного оборудования - залог успеха. А тут поставки за границу с нашим авось. Поставили бы им нужное оборудование и спокойно спали. Частота для УПС 50 или 60 = это большое значение. К примеру повышение частоты до 53-55 ГЦ может спокойно вывести из строя аппаратуру - это в случае использования бензогенераторов без инвертеров. при малой нагрузке частота растет. А тут вломили 60Гц и думаете обойти законы физики. Почему мы не можем спокойно использовать аппаратуру из США? зарядники аккумуляторов, к примеру.

Я естественно хотел купить ИБП который бы работал на 120 В, но в нашу страну это не поставляется единственное что мне могли предложить это APC on-line UPS - что я и купил при этом в представительстве меня заверили что он будет работать - но приехав на место оказалось что он не заработал. Если вы знаете какой ИБП стоечный, поставляемый в нашу страну будет работать на 120 В - пожалуйста сообщите. По условиям договора о поставке оборудования нам должны были предоставить 220В 50Гц, однако на практике оказалось все не так. см. выше. на практике мы получили 2 фазы по 120 В. и 60 Гц Теперь ситуация следующая - нам пытаются сказать что оборудование вышло по нашей вине и мы должны произвести гарантийный ремонт. Страна это очень сложная и просто так там ничего не достанешь. Моя задача доказать что ремонт негарантийный. Поэтому я и прошу совета. Мы уже съездили и починили один раз при этом они даже подписали бумагу что ремонт негарантийный, но денег нам не заплатили. Теперь нам предстоит еще раз, отказаться от поездки нельзя. С той стороны будут теперь люди в теме, а с нашей стороны только один я. Поэтому я и прошу совета у форума что мне делать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 21:06:58

Rmk177 написал : Теперь нам предстоит еще раз, отказаться от поездки нельзя. С той стороны будут теперь люди в теме, а с нашей стороны только один я. Поэтому я и прошу совета у форума что мне делать.

Ну съездите ещё раз в далёкую тёплую страну, где живут много диких обезъян:) Условия договора были нарушены в одностороннем порядке, какие могут быть гарантии? Переход на питание 120В вряд-ли изменит ситуацию.:( Опишите подробнее Вашу систему:

  • какие датчики
  • какие нормализаторы сигналов (если есть)
  • насколько удалены датчики
  • какой интерфейс подключения датчиков (или прямое подключение)
  • какая плата ввода сигналов в ПК
  • есть-ли гальваническая развязка интерфейсов и входных сигналов
  • и т.д