Добрый день!
Предстоит мне тут командировка в далекую теплую страну где стандарт 120В 60Гц.
Мы туда поставляли оборудование, но наше 220В 50Гц и конечно наш ИБП APC 220В.
Приехав на место обнаружили, что народ никаких трансформаторов не поставил,
а пришел местный дед электрик и сказал щас я вам 220В сделаю: вместо нейтрали он
подключил 120В в противофазе и наши ИБП заработали. Конечно, не 50 а 60 Гц получилось,
но так как блоки питания мультивольтажки, то компы запустились. Мы конечно начали говорить, что
нет земли и надо бы провести, но дед сказал что он все сделает, но потом а щас
может зануление кинуть для спокойствия белокожих дьяволов. Через год отказал один комп.
Приехав туда я обнаружил что сгорела мать. ИБП и блок питания компа были живы.
Поменяв маму все заработало. Теперь они говорят что не работают оставшиеся копмы.
Теперь мне предстоит доходчиво объяснить что это не гарантийный случай и виноваты они.
Прошу совета.
Вместо земли они могли прокинуть нейтраль - как мне доказать что это не заземление а нейтраль?
И чем чревато при такой организации вместо земли нейтраль кидать?
При такой организации питания как две фазы 120В, что может произойти что сгорит мать?
Точно такая же мама из той же партии работает у меня в москве с 2008 года.
Объясните мне физику процесса. Может ли влиять что оборудование работает на 60Гц вместо 50Гц?
Проблема еще в том что кондеры у них тоже почему-то от 220В питаются и включены в одну линию с нашим оборудованием
так вот когда кондер включается наблюдается нехилая просадка н.апряжения до 200 В.
Спасибо заранее
Роман