Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

06.01.2013 в 21:32:48

iyri написал : Вообще- то свое оборудование необходимо защищать и не надеяться на деда, ну хотя-бы этим http://savepic.su/2336792.htm

  • При плохом контакте или отгорании ноля на вводе аппаратура окажется под напряжением сети.

Сколько стоит и где можно купить этот девайс? Электропитание там веерно по стране выключается. Например, город поделен на 2 зоны - вечером в с 5 до 7 у одних есть электричество с 7 до 9 у других. Вот такая экономия.
Еще раз повторю там 2 фазы по 120В и ноль. В моей ситуации, что будет лучше оставить только 2 фазы не подсоединяя ноль к земляному контакту или же подсоединить его. Я понимаю что в самом идеальном случае надо сделать земляной контур и подсоединить его.

ksiman написал : Ну съездите ещё раз в далёкую тёплую страну, где живут много диких обезъян:) Условия договора были нарушены в одностороннем порядке, какие могут быть гарантии? Переход на питание 120В вряд-ли изменит ситуацию.:( Опишите подробнее Вашу систему:

  • какие датчики
  • какие нормализаторы сигналов (если есть)
  • насколько удалены датчики
  • какой интерфейс подключения датчиков (или прямое подключение)
  • какая плата ввода сигналов в ПК
  • есть-ли гальваническая развязка интерфейсов и входных сигналов
  • и т.д

Да как-то дорого туда ездить - вот билет например 140 т.р. Система простая:
Компьютер, монитор, принтер + датчики поворота + плата ЦАП+АЦП - все запитано через ИБП и установлено в стойку. датчики через RS232 плата через USB - внешнего питания нет.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 22:03:44

Если я правильно понял, система пространственно не разнесена, т.к. используются "короткие" интерфейсы RS232 и USB При этом никакой гальванической развязки нет в принципе. В данной системе решающим является надёжная изоляция датчиков и проводников от любых конструкций, на которых они установлены. Но лучше всё-таки организовать нормальное заземление Вашего оборудования и конструкций, где стоят датчики. Датчики расположены внутри помещения?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2013 в 22:14:54

ksiman написал : Переход с 50Гц на 60Гц реально вредно только любой технике с асинхронными двигателями (вентиляторы, насосы, холодильники и т.п).

Любой? Не раз видел на шильдиках ассинхронников 50/60Hz и две частоты вращения...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 22:16:27

Alex___dr Дело в том, что эти двигатели изначально рассчитаны на такие частоты. Если обычный двигатель 50Гц включить на 60Гц, его обороты существенно возрастут. На х/х всё будет работать замечательно, пока этот двигатель не начнёт крутить например центробежный вентилятор. Лопаточное колесо начинает вращаться на 20% быстрее, нагрузка на двигатель возрастёт на 45% и он сгорает:(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2013 в 22:21:49

ksiman написал : Если обычный двигатель 50Гц включить на 60Гц, его обороты существенно возрастут.

На 20%...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 22:26:13

Alex___dr Обороты на 20%, мощность на 45% Мощность любой центробежной системы пропорциональна квадрату скорости вращения :)

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

06.01.2013 в 22:29:26

ksiman написал : Если я правильно понял, система пространственно не разнесена, т.к. используются "короткие" интерфейсы RS232 и USB При этом никакой гальванической развязки нет в принципе. В данной системе решающим является надёжная изоляция датчиков и проводников от любых конструкций, на которых они установлены. Но лучше всё-таки организовать нормальное заземление Вашего оборудования и конструкций, где стоят датчики. Датчики расположены внутри помещения?

Все расположено в помещении. макс длина проводников 5 метров. Я так понял, ноль категорически не надо подавать на землю в розетке?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 22:31:27

Rmk177 Лучше так не делать (или электрик сделал перемычку прямо в розетке:eek:) и если Ваше оборудование способно работать без заземления (в чём я сильно сомневаюсь), то лучше перемычку снять. И сделать нормальное заземление:)

0
Rmk177
Rmk177
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 14

06.01.2013 в 22:40:23

ksiman Никаких перемычек там нет. Еще раз повторюсь там нам сделали так L1 фаза 110В L2 фаза 110В и все. Нейтрали нет. Земли нет. Из за того что L1 и L2 в противофазе то получается 220В.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 22:45:10

Ладно хоть так... Ну а ноль они откуда тогда взяли? Протянули из силового щита или из ближайшей розетки 120В?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2013 в 22:55:20

ksiman написал : используются "короткие" интерфейсы RS232 и USB

С каких пор RS232 стал "коротким" интерфейсом??? На счет USB согласен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу