Собственно история каких сотни на данном форуме. Назрел ремонт, дом 5 эт. хрущевка, квартира на 4 этаже, давление ХВС слабое (максимум 1,5). Имеется 3 счетчика, 2 в ванной и 1 в туалете. Решил переделать ввод ХВС и ГВС с установкой сантех шкафа и убрать "лишний" счетчик. Стояк ПП 32, далее ПП 25, все собрано на 3\4 кроме счетчиков (1\2). Разводка будет трубой Rehau Rautitan Stabil 16 кроме ХВС на ванную (20). Собственно туалет выглядит так.
Прикинул, заказал.
Оказалось мало, дозаказал.
Собрал. ГВС, выходы на ванную и кухню и вход с водогрея.
ХВС, нет обратного клапана т.к. не хочу понизить и так низкое давление. выходы - унитаз, ванная, кухня + фильтр воды, стиралка и водогрей. Вариант 1.
Вариант 2.
Какой вариант предпочесть? В первом водогрей под защитой предохранительного клапана, второй - под защитой вся магистраль, и водогрей (когда открыт кран).
Может что то накосячил? Прошу подсказать пока не приступил к монтажу.
Всем заранее спасибо.