avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.01.2013 в 11:20:52

Это уже клиника ...

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

12.01.2013 в 11:46:54

Насколько я понял трансформаторы тока необходимы для замеров, производимыми реле защиты от обрыва, перекоса и чередования фаз - правильно? если так, то можно ли с одних трансформаторов снимать показания и указанной релюшкой и счетчиком?

попробую расчертить примитивную схему (точнее рисунок) что бы собрать все написанное воедино...

остается только вопрос относительно питания датчиков уровня - достаточно самого блока ОВЕН САУ или нужно еще что дополнительно?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.01.2013 в 12:16:44

Не нужны Вам никакие токовые трансформаторы. У Вас система не такого уровня, чтобы городить контроль тока по фазам. Вполне достаточно поставить реле контроля фаз типа ABB SQZ3. От обрыва фазы двигатель прекрасно защищает мотор-автомат:)

Электроника управления - ABB SQZ3 + ОВЕН-САУ-У + Недельный таймер (для блокировки работы во неурочное время)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.01.2013 в 14:56:00

Sculptor написал : ПPOPAБ если можете помочь советом в сборке щита - подскажите

Я бы не заморачивался на брендах, использовал комплектующие шаговой доступности, минимизовал схему по максимуму.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

12.01.2013 в 22:42:41

ПPOPAБ написал : Я бы не заморачивался на брендах, использовал комплектующие шаговой доступности, минимизовал схему по максимуму.

да я не особо заморачиваюсь... просто сие творение нужно к весне, а под заказ мне тот же АВВ обойдется в стоимость комплектухе в шаговой доступности... сейчас начерчу и выложу на суд людской)))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2013 в 09:35:16

Sculptor написал : сейчас начерчу и выложу на суд людской

Это хорошо.

Sculptor написал : а под заказ

А это плохо.

Тот же "Овен" и мотор-автомат чересчур навороченные игрушки, в которых нет никакой необходимости.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.01.2013 в 02:17:18

вообщем начертил...

основные вопросы - правильность установки реле чередования фаз? как вывести срабатывание реле чередования фаз на сигнальную лампу аварии? нужна ли эта сигнальная лампа аварии? как сделать срабатывание аварийного поплавка (датчика уровня) не только при работе в автоматическом режиме ОВЕНа? розеток в схеме нет, не в них главный вопрос)))

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2013 в 05:15:49

"Горбатого могила излечит ..."(С)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.01.2013 в 07:21:13

[QUOTE=Sculptor;3559674]вообщем начертил...[QUOTE]

  • Кулачковый переключатель ставить после Овена, который должен быть всегда подключен к сети для индикации уровня
  • Реле контроля фаз должно разрывать L на катушку контактора. N катушки контактора не трогаем
  • На сигнальные лампы и лампу освещения помещения поставить общий автомат, на лампу освещения - обычный клавишный выключатель IP44 на входе
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2013 в 12:30:23

avmal написал : "Горбатого могила излечит ..."(С)

:) :clapping

Sculptor написал : вообщем начертил...

Круто... Ну не будем о грустном.

  1. четырех полюсный АВ на вводе не нужен. У вас ведь четырех проводка и PEN должен быть присоединен непосредственно к ГЗШ.
  2. мотор-автомат лишняя запчасть, достаточно теплового реле контактора.
  3. "Овен" тут абсолютно лишний, да и датчики слишком уж крутые(процесс их установки вам доставит не иллюзорно). достаточно пары концевых выключателей с самодельными поплавками.
  4. автоматы для контрольных ламп не требуются
  5. нет датчика сухого хода! по потоку или давлению шунтированного 5 секундным РВ.
  6. реализация экономичного режима потребует наличие еще одного датчика уровня и суточного таймера.

ну как-то так... :confused:

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.01.2013 в 13:02:31

Самый удобный для подобных целей (в том числе в плане установки), вот такой поплавок:

Сверлится дырка снаружи. Снаружи засовывается поплавок, ориентируется нужным образом (в зависимости от того как повернуть будет или НО или НЗ) и затягивается гайка. При этом на сминается резиновая прокладка и герметизирует отверстие. Для простой холодной воды берется обычный полипропиленовый. Цена вопроса рублей 500-600 за штуку...

Бывают еще аналогичного типа которые вкручиваются по резьбе (обычная трубная полдюйма). Но для них надо тогда резьбу делать и уплотнять ее...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу