13.01.2013 в 18:51:27
ksiman написал : Если 2 санузла, тогда действительно 2 группы и 2 автомата На кухне розеток много не бывает, вдруг захочется дополнительно подключить:
- чайник / термопот
- микроволновку
- пароварку / мультиварку
- телевизор / радио / CD
- комбайн / блендер
- тостер
- и т.п
Так и будет. Как всегда на кухне будет кучу потребителей. Вот новая схема:
13.01.2013 в 18:55:12
А вот лоджию как раз таки надо под УЗО. И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.
13.01.2013 в 19:01:13
Лоджию однозначно под УЗО, тем более розетка, тёплый пол...
13.01.2013 в 19:07:58
Понял, понял. Под отдельное УЗО лоджию лучше подключить?
13.01.2013 в 19:17:17
cwdlcs написал : можно и под дифф.
Ребята уже сколько на форуме мурыжится аксиома: УЗО + АВ дешевле Дифф! Ставить его нужно только если со свободным местом в щитке цейнтнот!
13.01.2013 в 19:27:22
DED@ПВО написал : Ребята уже сколько на форуме мурыжится аксиома: УЗО + АВ дешевле Дифф! Ставить его нужно только если со свободным местом в щитке цейнтнот!
Не всегда так выходит:) У Домового SE IDif K стоит немного дешевле ВД63 + ВА63
13.01.2013 в 19:31:04
ksiman написал : У Домового SE АД63К стоит дешевле ВД63 + ВА63
Ну, это исключение, будем так считать наверное!?
13.01.2013 в 19:34:33
cwdlcs написал : А вот лоджию как раз таки надо под УЗО. И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.
Роутер будет в комнате. VDSL от телефонной линии. Домофон и холодильник обязательно разделять?
13.01.2013 в 19:38:56
Вот схема с последними изменениями:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу