Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

13.01.2013 в 18:51:27

ksiman написал : Если 2 санузла, тогда действительно 2 группы и 2 автомата На кухне розеток много не бывает, вдруг захочется дополнительно подключить:

  • чайник / термопот
  • микроволновку
  • пароварку / мультиварку
  • телевизор / радио / CD
  • комбайн / блендер
  • тостер
  • и т.п

Так и будет. Как всегда на кухне будет кучу потребителей. Вот новая схема:

0
Вложение
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

13.01.2013 в 18:55:12

А вот лоджию как раз таки надо под УЗО. И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.01.2013 в 19:01:13

Лоджию однозначно под УЗО, тем более розетка, тёплый пол...

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

13.01.2013 в 19:07:58

Понял, понял. Под отдельное УЗО лоджию лучше подключить?

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

13.01.2013 в 19:11:27

Drak написал : Под отдельное УЗО лоджию лучше подключить?

можно и под дифф.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.01.2013 в 19:17:17

cwdlcs написал : можно и под дифф.

Ребята уже сколько на форуме мурыжится аксиома: УЗО + АВ дешевле Дифф! Ставить его нужно только если со свободным местом в щитке цейнтнот!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.01.2013 в 19:18:29

Drak написал : Вот новая схема:

Нормально! Только лоджию под УЗО 25А/0,03А.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.01.2013 в 19:27:22

DED@ПВО написал : Ребята уже сколько на форуме мурыжится аксиома: УЗО + АВ дешевле Дифф! Ставить его нужно только если со свободным местом в щитке цейнтнот!

Не всегда так выходит:) У Домового SE IDif K стоит немного дешевле ВД63 + ВА63

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.01.2013 в 19:31:04

ksiman написал : У Домового SE АД63К стоит дешевле ВД63 + ВА63

Ну, это исключение, будем так считать наверное!?

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

13.01.2013 в 19:34:33

cwdlcs написал : А вот лоджию как раз таки надо под УЗО. И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.

Роутер будет в комнате. VDSL от телефонной линии. Домофон и холодильник обязательно разделять?

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

13.01.2013 в 19:38:56

Вот схема с последними изменениями: