DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 20:44:00

Igor2772 написал : Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!

Лучше вместо АВ 32А 4р поставить три АВ 32А 2р, на случай если от КЗ выбьет четырехполюсник и Вы в квартире останетесь без электричества! В четырехполюснике ведь не три фазы раздельного отключения, а совместного!

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

15.01.2013 в 20:55:46

Igor2772 написал : Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!

есть вопрос:как котёл собираетесь подружить с генератором?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 21:00:58

4Серый написал : есть вопрос:как котёл собираетесь подружить с генератором?

Как обычно: два черпака и ... ты меня уважаешь? так запускайся, побалдеем!!!(шутка!)

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

15.01.2013 в 23:00:29

4Серый написал : есть вопрос:как котёл собираетесь подружить с генератором?

Хороший вопрос?! Я пока не знаю как--мне это сложновато Думаю один из 3-х тенов будет работать-ведь котел 3-х фазный. а вы как думаете лучше сделать?

DED@ПВО---спасибо Видел ранее на схемах такое-думал и 4-х полюсный пойдет а тут вон такие хитрости! Поправлю еще

Схему пока в таком виде как вы думаете--на этом еще не всё?? Есть замечания? Спасибо

0
Вложение
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

18.01.2013 в 20:33:37

Друзья ну как вы думаете -схемка работоспособна?

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 20:55:16

Igor2772 написал : Друзья ну как вы думаете -схемка работоспособна?

ИМХО, вводное УЗО не к чему. Оно призвано защищать вводной кабель, а если оно будет стоять в щите в доме, то защищать там нечего. Достаточно групповых УЗО. К тому же, 4 полюса не лишних, да и думаю 6.5 тысяч тоже. Лучше на розетки УЗО добавить.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.01.2013 в 21:42:07

Igor2772 написал : Есть замечания?

Есть! Поставь вводное УЗО 300мА сразу после счетчика и замени его на три 2р и установи их в щите ввода ВРУ от них кабель ввода в дом. И автомат ввода с 4р замени на три 2р. Н а вводе в домовой щиток поставь рубильник ОТ63 вместо автомата.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

18.01.2013 в 21:42:46

cwdlcs написал : ИМХО, вводное УЗО не к чему. Оно призвано защищать вводной кабель, а если оно будет стоять в щите в доме, то защищать там нечего. Достаточно групповых УЗО. К тому же, 4 полюса не лишних, да и думаю 6.5 тысяч тоже. Лучше на розетки УЗО добавить.

Спасибо! Да я уже вводное узо селективное ставлю в щит учета на участке. От него в дом 5-ти жильным кабелем веду. Жилы L1-L2-L3 И N и РЕ N и РЕ сразу завожу на свои шины К РЕ-подключаю заземление возле дома--4-5 штырей 3-х метровых в ряд.

вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м? Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе? Ну и далее по схеме все практически как уже было

0
Вложение
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 21:49:16

Igor2772 написал : 4-5 штырей 3-х метровых в ряд

Опять же, ИМХО, лучше сделать сложную конструкцию. Например, треугольник. P.S: я, когда делаю заземление, вокруг забитых штырей высыпаю по две пачки поваренной соли и обильно поливаю. Улучшает свойства почвы, тем самым, увеличивая качество контура заземления. - это так, совет.

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 21:51:47

DED@ПВО написал : И автомат ввода с 4р замени на три 2р

Стесняюсь спросить, но Вы давно электромонтажными работами занимаетесь? Мой совет Вам, если и даете советы, то давайте адекватные. P.S ТС, просто перенесите противопожарное УЗО в ВРУ.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.01.2013 в 21:52:43

cwdlcs написал : вокруг забитых штырей высыпаю по две пачки поваренной соли и обильно поливаю. Улучшает свойства почвы, тем самым, увеличивая качество контура заземления. - это так, совет.

Ржавчина кайфует и с радостью хавает металл заземлителя!!! Года три и начнутся проблемы!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.