Поправил немного схему может будут еще замечания. У меня вопросы

  1. Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?
  2. Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо? когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна. 3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?
  3. Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?
  4. Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)? спасибо
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.01.2013 в 20:00:03

Подключение генератора принципиально неверное:(

  1. Оставить 4-п
  2. Нормально
  3. Нормально
  4. При вводном 32А - непринципиально
  5. Нормально
0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.01.2013 в 20:05:37

ksiman написал : Подключение генератора принципиально неверное:(

  1. Оставить 4-п
  2. Нормально
  3. Нормально
  4. При вводном 32А - непринципиально
  5. Нормально

А как исправить с генератором подключение?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.01.2013 в 20:11:56

Igor2772 написал : А как исправить с генератором подключение?

генератор подключить через перекидной рубильник

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.01.2013 в 20:13:36

4Серый написал : генератор подключить через перекидной рубильник

Т.Е не автомат 25A(его убрать) , а рубильник перекидной-так?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.01.2013 в 20:21:20

Igor2772 написал : Т.Е не автомат 25A(его убрать) , а рубильник перекидной-так?

так.автомат будет на самом генераторе

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.01.2013 в 20:32:00

4Серый написал : так.автомат будет на самом генераторе

Я просто генератор близко только в магазине видел у него что автомат встроенный что-ли? как он на генераторе будет?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.01.2013 в 21:57:29

Igor2772 написал : у него что автомат встроенный что-ли? как он на генераторе будет?

встроенный.на лицевой панели стоит.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

14.01.2013 в 00:01:20

4Серый написал : встроенный.на лицевой панели стоит.

Ясненько-благодарю!:)

И небольшой вопросик-при такой схеме на сколько ампер мне нужен перекидной рубильник для генератора -если генератор у меня на 5 кВт? Это типа вот такого ?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.01.2013 в 08:52:10

Не меньше 32А (лучше 40А - он как раз на фото), ведь через него течёт не только ток генератора...

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

15.01.2013 в 20:40:11

Спасибо друзья форумчане за помощь! Вот что у меня получилось на данное время Дифы на все линии розеток пока не ставлю--поставил на ответственные линии--розетки кухня---розетки ванная --на все розеточные линии не ставлю, а то схема выйдет под 100 тыс Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!