kent_100 написал : Весной - летом этого года хочу сделать ремонт в доме. А за одно - заменить напольный двухконтурный газовый котёл "Конорд", на современный настенный двухконтурный. Какой именно ещё не выбрал. Домик маленький 70 м2. из блока ракушечника. Оштукатурен. Хочу подключить настенный котёл к уже существующей разводке отопления, вместо напольного. Дайте совет, возможно ли с минимальными переделками, заменить котлы, не трогая систему отопления? Рисунок СО прилагается.

Хочу посоветовать из своего опыта. Три раза цеплял настенник к уже существующей системе, которая раньше работала от АОГВ. И два раза из трех потекла куча сварных швов старой системы, при давлении 1 - 1,5 Бара. Сделал вывод из этого являения, что для того, чтобы глобально не заваривать потекшие швы, лучше ставить настенник, способный работать в безнапорной системе и работать со старой системой в безнапорном варианте.

Ну и естественно адаптацию старой системы не забывать. Т.е. поднимать температуру теплоносителя шагАми, по 3-5 градусов, с интервалами 2-3 часа, в течении суток. Может это многим покажется перестраховкой, но мне кажется, что это ну никах не помешает. Уж, извините. Теоретическое объяснение полезности адаптации тоже существует, но из-за его большого объема, в этом посте опущу его "за скобки".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

29.04.2013 в 15:13:21

Окончательный проект переделанной СО.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.04.2013 в 22:59:19

Если у вас будет больше двух радиаторов, как на схеме, то необходима еще запорно балансировочная арматура на радиаторах.

Если у вас будет больше двух радиаторов, как на схеме, то необходима еще запорно балансировочная арматура на радиаторах.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

04.05.2013 в 21:48:37

Inch1964 написал : Если у вас будет больше двух радиаторов, как на схеме, то необходима еще запорно балансировочная арматура на радиаторах.

Радиаторов шесть штук по семь секций. Думаю сезон без арматуры перезимую.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.05.2013 в 21:54:12

kent_100 написал : Радиаторов шесть штук по семь секций.

Соберешься менять,тогда и установишь запорную.Но вернее всего установишь до Нового года.

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

07.05.2013 в 09:04:52

Интересует вопрос по схеме СО. Нужен ли дополнительный воздухоотводчик (на рисунке в синем овале), если есть встроенный в котле?

0
Вложение
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

07.05.2013 в 09:11:42

kent_100, вопрос по воздухоотводчику из области "лучше поставить", а уж если ставить то группу с воздухаем+клапан безопасности+термоманометр.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2013 в 09:15:02

kent_100, Отводчик не нужен.

kent_100 написал : если есть встроенный в котле?

Есть!

kent_100, Какой котел то?А то уже забылось.

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

07.05.2013 в 10:25:41

касимов написал : kent_100, Какой котел то?А то уже забылось.

Котёл ещё не выбран.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2013 в 21:26:26

kent_100 написал : Весной - летом этого года хочу сделать ремонт в доме.

kent_100 Точно? В этом году? А то скоро осень! А котел не выбран.Время идет!

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.05.2013 в 22:30:22

Независимо от выбора котла нужен дополнительный воздухоотводчик. Дополнительный расширительный бак. Отдельный кран подпитки. Фильтр на обратке пред котлом. Эти узлы установленые в системе стоят в разы(и даже некоторые на порядок)дешевле тех ,что установлены в котле.А они имеют свойство ломаться,причем в самый неподходящий момент.А фильтр в системе просто избавит от необходимости бегать по всему городу в поисках уплотнительного колечка для котлового фильтра.