SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.01.2013 в 08:20:42

KSM_EL написал : прикольно) сначала сделали, потом спросили )

А почитать внимательнее религия не позволяет? Человек поменял проводку внутри одной комнаты. Заложил проводку под раздельные линии для света и розеток. Взял при этом кабели нормального сечения. Чтобы поменять проводку от щитка до этой комнаты надо раздолбать весь коридор. Эти работы запланированы в дальнейшем, но позже. Пока что надо "временно" соединить старую линию приходящую в комнату с новой проводкой.

Что здесь странного то? Нормальная замена проводки обычно требуется полного передалбливания всех стен...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2013 в 09:25:50

DED@ПВО написал : У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!

От 1.5мм обязаловка! Больше можно, меньше нельзя. Как вам это еще более понятно объяснить.

Будьте любезны, делая проводку проложить минимум 1.5 квадрата на розетки. А больше - пожалуйста, делайте что хотите, считайте, запасы учитывайте...Просто так потолще кладите если обосновать не можете...

Напомнить с чего все началось?

DED@ПВО написал :

  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2013 в 20:25:54

Solovey написал : А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку

Нет, ну, мы чевойто не доганяем друг друга!!! Вроде бы одинаковые слова произносим, но видать разный смысл вкладываем, что ли??? Но мне кажется это все пустое - истина в трясущихся после протяжки руках!!!

0
Makc75
Makc75
Новичок

Регистрация: 04.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

18.01.2013 в 01:11:11

KSM_EL написал : не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт

У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор :) Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.01.2013 в 01:42:38

Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака!

  • а чего ему будет, я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.
0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

18.01.2013 в 06:43:46

Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.

кабель-то выдержит) слабое место - соединения и перегибы (если где жила надломлена)

alexposter написал : я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.

удачно. год назад новый 50метровый удлинитель 3*1 спекли инвертором ) хз, как так? талант не пропьешь )))

0
SerA_MSK
SerA_MSK
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:02:20

Господа-профессионалы, подскажите. Делаю сейчас ремонт в новостройке на этапе прокладывания кабеля. Есть большая гостиная, совмещенная с кухней - будет 3 точки освещения. Управляться свет будет из 5 мест (проходные выключатели). Сейчас проложил кабель 3х2,5 от щита до распаячной коробки и далее 3х1,5 от распаячной коробки до каждого источника освещения. Так правильно? При таком варианте - автомат на 10А? Нужно ли было прокладывать 3х2,5 до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5? Предполагается, что суммарная мощность источников света будет не более 1кВт.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.01.2018 в 23:15:44

SerA_MSK написал: до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5

Можно, при условии что сечение ГОСТовское.

SerA_MSK написал: При таком варианте - автомат на 10А

при 3х2,5 можно и 16 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.01.2018 в 23:19:31

SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17240

02.01.2018 в 23:21:22

SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SerA_MSK
SerA_MSK
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:23:39

megrad, да, кабель ГОСТовский, сечение, надеюсь, соответствует заявленному.

0