17.01.2013 в 01:31:17
#3567669
юра Т написал : ну так и ставят частенько, но ведь не плохо бы и запас иметь, так сказать на всякий пожарный, мало ли что...
Вот поэтому в ПУЭ и забит минимум, а все остальное корректируется расчетами!
17.01.2013 в 01:33:34
#3567674
DED@ПВО написал : Вот поэтому в ПУЭ и забит минимум, а все остальное корректируется расчетами!
17.01.2013 в 01:42:04
#3567686
alexposter написал : так никто ж не против.
У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!
17.01.2013 в 02:22:15
#3567738
DED@ПВО, да вы всё правильно говорите, кабель выбирается исходя из нагрузки, автомат выбирается исходя из кабеля. Учитываем падение напряжения на линии, кратность тока КЗ. Но вот в чем дилемма - хочет чел подключить лампочку в 100 Вт (ну бра или люстру например) кабелечком 0,75, и сокрушается - как так, ведь нагрузка на линию всего пол-ампера, а мне тута 1,5 квадрата тянуть обязывают. И правильно обязывают, т.к. линия по ПУЭ относится к групповым сетям, и ее положено прокладывать НЕ МЕНЕЕ 1,5 квадрата, а дальше - по мощности, хоть 240 квадрат всунь, никто не обидится. ПС. Мне эта тема напоминает о запрете алюминия в жилом фонде, типа 50 лет стоял и не сломался, а я новый такой же кладу, чё ему станется...
17.01.2013 в 07:02:24
#3567856
nadal написал : сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?
прикольно) сначала сделали, потом спросили ) более естественным, имхо, было бы привести в спальню 2,5 мм2, а уж от коробки кинуть полторашку. если не лениво и щиток позволяет - киньте отдельную линию на 2,5 для розеток (и по уму, и , если что, свет в спальне вместе с розетками не потухнет). соединять - как хотите. я бы запаял лениво - оставьте все как есть, в свете иных событий - это мелочи .
DED@ПВО написал :
- На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе! В противном случае Вы не имеете право ставить на розеточную группу автомат 16А. А вам нужно ограничение отбираемой мощности??? Я думаю, что нет, поэтому обязательно переделать!
человек уже сделал себе проводку. не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт
avmal написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А
Это не ваша радость, а застройщика. Нарушить ничего не нарушили, но зато сэкономили здорово на вас.
копеечная экономия. но факт - и в томских новостройках частенько вся проводка полторашкой выполнена. забавно
17.01.2013 в 08:19:59
#3567924
KSM_EL написал : в томских новостройках частенько вся проводка полторашкой выполнена
Отчего же? В том же Кожухово, Ново-Косино, Фрязино, Видное, Домодедово, Загорск ( тьфу, блин! Сергиев Посад ), Ивантеевка, Мытищи ... часто такое видишь.
17.01.2013 в 08:20:42
#3567925
KSM_EL написал : прикольно) сначала сделали, потом спросили )
А почитать внимательнее религия не позволяет? Человек поменял проводку внутри одной комнаты. Заложил проводку под раздельные линии для света и розеток. Взял при этом кабели нормального сечения. Чтобы поменять проводку от щитка до этой комнаты надо раздолбать весь коридор. Эти работы запланированы в дальнейшем, но позже. Пока что надо "временно" соединить старую линию приходящую в комнату с новой проводкой.
Что здесь странного то? Нормальная замена проводки обычно требуется полного передалбливания всех стен...
17.01.2013 в 09:25:50
#3567987
DED@ПВО написал : У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!
От 1.5мм обязаловка! Больше можно, меньше нельзя. Как вам это еще более понятно объяснить.
Будьте любезны, делая проводку проложить минимум 1.5 квадрата на розетки. А больше - пожалуйста, делайте что хотите, считайте, запасы учитывайте...Просто так потолще кладите если обосновать не можете...
Напомнить с чего все началось?
DED@ПВО написал :
- На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку.
17.01.2013 в 20:25:54
#3569487
Solovey написал : А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку
Нет, ну, мы чевойто не доганяем друг друга!!! Вроде бы одинаковые слова произносим, но видать разный смысл вкладываем, что ли??? Но мне кажется это все пустое - истина в трясущихся после протяжки руках!!!
18.01.2013 в 01:11:11
#3570297
KSM_EL написал : не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт
У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор :) Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.
18.01.2013 в 01:42:38
#3570331
Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака!
18.01.2013 в 06:43:46
#3570425
Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.
кабель-то выдержит) слабое место - соединения и перегибы (если где жила надломлена)
alexposter написал : я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.
удачно. год назад новый 50метровый удлинитель 3*1 спекли инвертором ) хз, как так? талант не пропьешь )))
02.01.2018 в 23:02:20
#6203495
Господа-профессионалы, подскажите. Делаю сейчас ремонт в новостройке на этапе прокладывания кабеля. Есть большая гостиная, совмещенная с кухней - будет 3 точки освещения. Управляться свет будет из 5 мест (проходные выключатели). Сейчас проложил кабель 3х2,5 от щита до распаячной коробки и далее 3х1,5 от распаячной коробки до каждого источника освещения. Так правильно? При таком варианте - автомат на 10А? Нужно ли было прокладывать 3х2,5 до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5? Предполагается, что суммарная мощность источников света будет не более 1кВт.
02.01.2018 в 23:19:31
#6203513
SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.
02.01.2018 в 23:21:22
#6203514
SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:23:39
#6203518
megrad, да, кабель ГОСТовский, сечение, надеюсь, соответствует заявленному.
02.01.2018 в 23:25:39
#6203520
MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
MaSeVi, три светильника управляются из 5 мест (1+1, 1+1, 1).
02.01.2018 в 23:26:17
#6203521
megrad написал: при 3х2,5 можно и 16 А
Смысл ? Думаете у SerA_MSK будут висеть на этой линии пол сотни ЛН по 100вт ?
Грубый, но справедливый
02.01.2018 в 23:26:27
#6203522
Mazayac написал: SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.
Mazayac, почему? Можно поподробнее?
02.01.2018 в 23:31:49
#6203525
SerA_MSK написал:
Mazayac написал: SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.
Mazayac, почему? Можно поподробнее?
SerA_MSK, Сами подумайте, зачем тратить деньги на то, что не нужно: это же не вводная линия. На освещение 1,5 кв.мм - за гланды...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:33:46
#6203527
SerA_MSK написал:
MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
MaSeVi, три светильника управляются из 5 мест (1+1, 1+1, 1).
SerA_MSK, Невнимателен, извините! Тогда, в двух точках проходные...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:34:09
#6203528
MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
MaSeVi, сейчас еще можно все поменять и проложить 3х1,5. Просто пока не пойму - как лучше и правильнее сделать?
02.01.2018 в 23:36:25
#6203531
SerA_MSK написал: сейчас еще можно все поменять и проложить 3х1,5
Уже нет смысла.
SerA_MSK написал: Просто пока не пойму - как лучше и правильнее сделать?
Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.
Грубый, но справедливый
02.01.2018 в 23:38:59
#6203534
Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.
Vadim 161, а разве в таком случае сумма токов не складывается?
02.01.2018 в 23:39:41
#6203535
SerA_MSK, да оставьте, не надо лишний раз все телепать. Тем более входящий кабель не ниже, а выше по сечению отводного. Горечь м.б только одна: потратили немножко больше)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:40:13
#6203537
SerA_MSK написал: как лучше и правильнее сделать?
У вас через распайку - ну так и оставьте , просто на будущее примите к сведению а лучшее - у каждого своё видение , я распайки не люблю хоронить , у меня подрозетники и распайка , и место установки механизма
И это пройдёт ...
02.01.2018 в 23:42:09
#6203539
SerA_MSK написал: а разве в таком случае сумма токов не складывается?
у вас будет ток в районе 5-6 А , и ? Что вам большее сечение даст ?
И это пройдёт ...
02.01.2018 в 23:43:06
#6203540
SerA_MSK написал:
Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.
Vadim 161, а разве в таком случае сумма токов не складывается?
SerA_MSK, В контексте законов Кирхгофа — да, но Вам оно без надобности!)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:53:04
#6203543
serj12 написал:
SerA_MSK написал: а разве в таком случае сумма токов не складывается?
у вас будет ток в районе 5-6 А , и ? Что вам большее сечение даст ?
serj12, на каждый кабель 3х1,5 будет приходиться ток, допустим, 1,5-2А. Вот в сумме и будет от 4А. Я руководствовался такими расчетами.