Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2013 в 01:31:17

#3567669

юра Т написал : ну так и ставят частенько, но ведь не плохо бы и запас иметь, так сказать на всякий пожарный, мало ли что...

Вот поэтому в ПУЭ и забит минимум, а все остальное корректируется расчетами!

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.01.2013 в 01:33:34

#3567674

DED@ПВО написал : Вот поэтому в ПУЭ и забит минимум, а все остальное корректируется расчетами!

  • так никто ж не против. Только за.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2013 в 01:42:04

#3567686

alexposter написал : так никто ж не против.

У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.01.2013 в 02:22:15

#3567738

DED@ПВО, да вы всё правильно говорите, кабель выбирается исходя из нагрузки, автомат выбирается исходя из кабеля. Учитываем падение напряжения на линии, кратность тока КЗ. Но вот в чем дилемма - хочет чел подключить лампочку в 100 Вт (ну бра или люстру например) кабелечком 0,75, и сокрушается - как так, ведь нагрузка на линию всего пол-ампера, а мне тута 1,5 квадрата тянуть обязывают. И правильно обязывают, т.к. линия по ПУЭ относится к групповым сетям, и ее положено прокладывать НЕ МЕНЕЕ 1,5 квадрата, а дальше - по мощности, хоть 240 квадрат всунь, никто не обидится. ПС. Мне эта тема напоминает о запрете алюминия в жилом фонде, типа 50 лет стоял и не сломался, а я новый такой же кладу, чё ему станется...

Аватар пользователя
KSM_EL

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

17.01.2013 в 07:02:24

#3567856

nadal написал : сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

прикольно) сначала сделали, потом спросили ) более естественным, имхо, было бы привести в спальню 2,5 мм2, а уж от коробки кинуть полторашку. если не лениво и щиток позволяет - киньте отдельную линию на 2,5 для розеток (и по уму, и , если что, свет в спальне вместе с розетками не потухнет). соединять - как хотите. я бы запаял лениво - оставьте все как есть, в свете иных событий - это мелочи .

DED@ПВО написал :

  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе! В противном случае Вы не имеете право ставить на розеточную группу автомат 16А. А вам нужно ограничение отбираемой мощности??? Я думаю, что нет, поэтому обязательно переделать!

человек уже сделал себе проводку. не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт

avmal написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А

    Это не ваша радость, а застройщика. Нарушить ничего не нарушили, но зато сэкономили здорово на вас. 

копеечная экономия. но факт - и в томских новостройках частенько вся проводка полторашкой выполнена. забавно

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2013 в 08:19:59

#3567924

KSM_EL написал : в томских новостройках частенько вся проводка полторашкой выполнена

Отчего же? В том же Кожухово, Ново-Косино, Фрязино, Видное, Домодедово, Загорск ( тьфу, блин! Сергиев Посад ), Ивантеевка, Мытищи ... часто такое видишь.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.01.2013 в 08:20:42

#3567925

KSM_EL написал : прикольно) сначала сделали, потом спросили )

А почитать внимательнее религия не позволяет? Человек поменял проводку внутри одной комнаты. Заложил проводку под раздельные линии для света и розеток. Взял при этом кабели нормального сечения. Чтобы поменять проводку от щитка до этой комнаты надо раздолбать весь коридор. Эти работы запланированы в дальнейшем, но позже. Пока что надо "временно" соединить старую линию приходящую в комнату с новой проводкой.

Что здесь странного то? Нормальная замена проводки обычно требуется полного передалбливания всех стен...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2013 в 09:25:50

#3567987

DED@ПВО написал : У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!

От 1.5мм обязаловка! Больше можно, меньше нельзя. Как вам это еще более понятно объяснить.

Будьте любезны, делая проводку проложить минимум 1.5 квадрата на розетки. А больше - пожалуйста, делайте что хотите, считайте, запасы учитывайте...Просто так потолще кладите если обосновать не можете...

Напомнить с чего все началось?

DED@ПВО написал :

  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.01.2013 в 20:25:54

#3569487

Solovey написал : А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку

Нет, ну, мы чевойто не доганяем друг друга!!! Вроде бы одинаковые слова произносим, но видать разный смысл вкладываем, что ли??? Но мне кажется это все пустое - истина в трясущихся после протяжки руках!!!

Аватар пользователя
Makc75

Местный

Регистрация: 04.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

18.01.2013 в 01:11:11

#3570297

KSM_EL написал : не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт

У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор :) Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.01.2013 в 01:42:38

#3570331

Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака!

  • а чего ему будет, я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.

Аватар пользователя
KSM_EL

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

18.01.2013 в 06:43:46

#3570425

Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.

кабель-то выдержит) слабое место - соединения и перегибы (если где жила надломлена)

alexposter написал : я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.

удачно. год назад новый 50метровый удлинитель 3*1 спекли инвертором ) хз, как так? талант не пропьешь )))

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:02:20

#6203495

Господа-профессионалы, подскажите. Делаю сейчас ремонт в новостройке на этапе прокладывания кабеля. Есть большая гостиная, совмещенная с кухней - будет 3 точки освещения. Управляться свет будет из 5 мест (проходные выключатели). Сейчас проложил кабель 3х2,5 от щита до распаячной коробки и далее 3х1,5 от распаячной коробки до каждого источника освещения. Так правильно? При таком варианте - автомат на 10А? Нужно ли было прокладывать 3х2,5 до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5? Предполагается, что суммарная мощность источников света будет не более 1кВт.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.01.2018 в 23:15:44

#6203506

SerA_MSK написал: до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5

Можно, при условии что сечение ГОСТовское.

SerA_MSK написал: При таком варианте - автомат на 10А

при 3х2,5 можно и 16 А.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.01.2018 в 23:19:31

#6203513

SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.01.2018 в 23:21:22

#6203514

SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:23:39

#6203518

megrad, да, кабель ГОСТовский, сечение, надеюсь, соответствует заявленному.

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:25:39

#6203520

MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...

MaSeVi, три светильника управляются из 5 мест (1+1, 1+1, 1).

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.01.2018 в 23:26:17

#6203521

megrad написал: при 3х2,5 можно и 16 А

Смысл ? Думаете у SerA_MSK будут висеть на этой линии пол сотни ЛН по 100вт ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:26:27

#6203522

Mazayac написал: SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.

Mazayac, почему? Можно поподробнее?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.01.2018 в 23:31:49

#6203525

SerA_MSK написал:

Mazayac написал: SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.

Mazayac, почему? Можно поподробнее?

SerA_MSK, Сами подумайте, зачем тратить деньги на то, что не нужно: это же не вводная линия. На освещение 1,5 кв.мм - за гланды...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.01.2018 в 23:33:46

#6203527

SerA_MSK написал:

MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...

MaSeVi, три светильника управляются из 5 мест (1+1, 1+1, 1).

SerA_MSK, Невнимателен, извините! Тогда, в двух точках проходные...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:34:09

#6203528

MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...

MaSeVi, сейчас еще можно все поменять и проложить 3х1,5. Просто пока не пойму - как лучше и правильнее сделать?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.01.2018 в 23:36:25

#6203531

SerA_MSK написал: сейчас еще можно все поменять и проложить 3х1,5

Уже нет смысла.

SerA_MSK написал: Просто пока не пойму - как лучше и правильнее сделать?

Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:38:59

#6203534

Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.

Vadim 161, а разве в таком случае сумма токов не складывается?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.01.2018 в 23:39:41

#6203535

SerA_MSK, да оставьте, не надо лишний раз все телепать. Тем более входящий кабель не ниже, а выше по сечению отводного. Горечь м.б только одна: потратили немножко больше)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

02.01.2018 в 23:40:13

#6203537

SerA_MSK написал: как лучше и правильнее сделать?

У вас через распайку - ну так и оставьте , просто на будущее примите к сведению а лучшее - у каждого своё видение , я распайки не люблю хоронить , у меня подрозетники и распайка , и место установки механизма

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

02.01.2018 в 23:42:09

#6203539

SerA_MSK написал: а разве в таком случае сумма токов не складывается?

у вас будет ток в районе 5-6 А , и ? Что вам большее сечение даст ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.01.2018 в 23:43:06

#6203540

SerA_MSK написал:

Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.

Vadim 161, а разве в таком случае сумма токов не складывается?

SerA_MSK, В контексте законов Кирхгофа — да, но Вам оно без надобности!)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SerA_MSK

Местный

Регистрация: 10.12.2016

Москва

Сообщений: 45

02.01.2018 в 23:53:04

#6203543

serj12 написал:

SerA_MSK написал: а разве в таком случае сумма токов не складывается?

у вас будет ток в районе 5-6 А , и ? Что вам большее сечение даст ?

serj12, на каждый кабель 3х1,5 будет приходиться ток, допустим, 1,5-2А. Вот в сумме и будет от 4А. Я руководствовался такими расчетами.