02.01.2018 в 23:21:22
SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:23:39
megrad, да, кабель ГОСТовский, сечение, надеюсь, соответствует заявленному.
02.01.2018 в 23:25:39
MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
MaSeVi, три светильника управляются из 5 мест (1+1, 1+1, 1).
02.01.2018 в 23:26:17
megrad написал: при 3х2,5 можно и 16 А
Смысл ? Думаете у SerA_MSK будут висеть на этой линии пол сотни ЛН по 100вт ?
Грубый, но справедливый
02.01.2018 в 23:26:27
Mazayac написал: SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.
Mazayac, почему? Можно поподробнее?
02.01.2018 в 23:31:49
SerA_MSK написал:
Mazayac написал: SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.
Mazayac, почему? Можно поподробнее?
SerA_MSK, Сами подумайте, зачем тратить деньги на то, что не нужно: это же не вводная линия. На освещение 1,5 кв.мм - за гланды...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:33:46
SerA_MSK написал:
MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
MaSeVi, три светильника управляются из 5 мест (1+1, 1+1, 1).
SerA_MSK, Невнимателен, извините! Тогда, в двух точках проходные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:34:09
MaSeVi написал: SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
MaSeVi, сейчас еще можно все поменять и проложить 3х1,5. Просто пока не пойму - как лучше и правильнее сделать?
02.01.2018 в 23:36:25
SerA_MSK написал: сейчас еще можно все поменять и проложить 3х1,5
Уже нет смысла.
SerA_MSK написал: Просто пока не пойму - как лучше и правильнее сделать?
Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.
Грубый, но справедливый
02.01.2018 в 23:38:59
Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.
Vadim 161, а разве в таком случае сумма токов не складывается?
02.01.2018 в 23:39:41
SerA_MSK, да оставьте, не надо лишний раз все телепать. Тем более входящий кабель не ниже, а выше по сечению отводного. Горечь м.б только одна: потратили немножко больше)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:40:13
SerA_MSK написал: как лучше и правильнее сделать?
У вас через распайку - ну так и оставьте , просто на будущее примите к сведению а лучшее - у каждого своё видение , я распайки не люблю хоронить , у меня подрозетники и распайка , и место установки механизма
И это пройдёт ...
02.01.2018 в 23:42:09
SerA_MSK написал: а разве в таком случае сумма токов не складывается?
у вас будет ток в районе 5-6 А , и ? Что вам большее сечение даст ?
И это пройдёт ...
02.01.2018 в 23:43:06
SerA_MSK написал:
Оба варианта имеют право на жизнь. Просто впредь знайте, что нет смысла подводить к коробке кабель сечением выше, чем сечение отходящих кабелей.
Vadim 161, а разве в таком случае сумма токов не складывается?
SerA_MSK, В контексте законов Кирхгофа — да, но Вам оно без надобности!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.01.2018 в 23:53:04
serj12 написал:
SerA_MSK написал: а разве в таком случае сумма токов не складывается?
у вас будет ток в районе 5-6 А , и ? Что вам большее сечение даст ?
serj12, на каждый кабель 3х1,5 будет приходиться ток, допустим, 1,5-2А. Вот в сумме и будет от 4А. Я руководствовался такими расчетами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.