DED@ПВО написал : Если посчитать по ГОСТу, то думаю и получится 2,5мм2 расчетных.ПУЭ ведь определяет минимально допустимое сечение, а остальное должно получаться путем расчетов при проектировании!
DED@ПВО написал : 2.6 Сечение проводников Определяют, исходя из:- допустимой максимальной температуры;- допустимого падения напряжения;- электромеханических нагрузок, которые могут иметь место вследствие токов короткого замыкания;- механических нагрузок, которым могут подвергаться проводники;- максимального полного сопротивления по отношению к рабочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;- требований экономичности.
Из всего этого перечня определяющим может оказаться только падение напряжения в кабеле до нагрузки. Но это действительно считать надо. Да и при автомате 10А такое критическое падение напряжения может оказаться наверное при длине линии больше сотни метров, чего в обычной квартире не бывает.
Все остальные требования 1,5мм выдерживают.