16.01.2013 в 17:09:40
DED@ПВО написал : Если посчитать по ГОСТу, то думаю и получится 2,5мм2 расчетных.ПУЭ ведь определяет минимально допустимое сечение, а остальное должно получаться путем расчетов при проектировании!
DED@ПВО написал : 2.6 Сечение проводников Определяют, исходя из:- допустимой максимальной температуры;- допустимого падения напряжения;- электромеханических нагрузок, которые могут иметь место вследствие токов короткого замыкания;- механических нагрузок, которым могут подвергаться проводники;- максимального полного сопротивления по отношению к рабочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;- требований экономичности.
Из всего этого перечня определяющим может оказаться только падение напряжения в кабеле до нагрузки. Но это действительно считать надо. Да и при автомате 10А такое критическое падение напряжения может оказаться наверное при длине линии больше сотни метров, чего в обычной квартире не бывает.
Все остальные требования 1,5мм выдерживают.
16.01.2013 в 17:37:18
Solovey написал : Все остальные требования 1,5мм выдерживают.
В квартирах длина группы может достигать почти до 50 метров(конфигурация той же трехкомнатки может быть разной да и метраж), поэтому попробуйте все таки просчитать и поделиться результатами.
16.01.2013 в 18:51:31
DED@ПВО написал : поэтому попробуйте все таки просчитать и поделиться результатами.
Переходные сопротивления контактов учитывать? ;)
16.01.2013 в 18:55:43
Solovey написал : Переходные сопротивления контактов учитывать?
Добавишь две сотых и все.
16.01.2013 в 19:23:25
DED@ПВО написал : В квартирах длина группы может достигать почти до 50 метров(конфигурация той же трехкомнатки может быть разной да и метраж), поэтому попробуйте все таки просчитать и поделиться результатами.
У меня лично больше 20 метров не наберется. Шлейфов вокруг комнат не кидал... (провод уложен 2,5 ;) )
16.01.2013 в 19:26:53
alexposter написал : Чем мешает розетка в 16 А при кабеле 1,5 мм.кв. и автомате 10А? Так, вопрос на засыпку.
Другой вопрос на засыпку: откуда взялся автомат 10А? ПУЭ для трехжильного кабеля в полтора квадрата допускает 18А...
16.01.2013 в 19:29:23
SVKan написал : ПУЭ для трехжильного кабеля в полтора квадрата допускает 18А...
Вот и ставьте на здоровье 3х1,5 под АВ16А, я же не запрещаю никому и ничего!
16.01.2013 в 19:35:35
И вообще, ребята! Раз нет конкретных требований по сечению кабеля, то и нет конкретной ответственности за сделанное! Очевидно дело именно в этом и все дело! Начальство так сберегает свои драгоценные задницы!!!
16.01.2013 в 19:36:51
SVKan написал : Другой вопрос на засыпку: откуда взялся автомат 10А? ПУЭ для трехжильного кабеля в полтора квадрата допускает 18А...
Потому, что автомат 16A отключается при токе до 23А ;)
16.01.2013 в 20:07:55
ksiman написал : Потому, что автомат 16A отключается при токе до 23А ;)
Опять этот древний баян? Прочитали про характеристики автоматов? ПУЭ писали умные люди для идиотов. Там в табличках эти характеристики автоматов уже учтены. Если Вы откроете ГОСТ на кабели, то узнаете, что тот же кабель 3х1,5 допускает неограниченно длительное время ток в 21А (по прежнему ГОСТу вообще 24А). А в течении часа будет допустимо еще больше...
16.01.2013 в 20:22:59
SVKan написал : Опять этот древний баян? Прочитали про характеристики автоматов? ПУЭ писали умные люди для идиотов. Там в табличках эти характеристики автоматов уже учтены.
Там конкретно указан максимальный длительный ток, под который и надо подбирать автомат, надёжно защищающий кабельную линию. Автомат С16 кабель 3х1,5 надёжно не защищает (проверено)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу