Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.01.2013 в 17:09:40

DED@ПВО написал : Если посчитать по ГОСТу, то думаю и получится 2,5мм2 расчетных.ПУЭ ведь определяет минимально допустимое сечение, а остальное должно получаться путем расчетов при проектировании!

DED@ПВО написал : 2.6 Сечение проводников Определяют, исходя из:- допустимой максимальной температуры;- допустимого падения напряжения;- электромеханических нагрузок, которые могут иметь место вследствие токов короткого замыкания;- механических нагрузок, которым могут подвергаться проводники;- максимального полного сопротивления по отношению к рабочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;- требований экономичности.

Из всего этого перечня определяющим может оказаться только падение напряжения в кабеле до нагрузки. Но это действительно считать надо. Да и при автомате 10А такое критическое падение напряжения может оказаться наверное при длине линии больше сотни метров, чего в обычной квартире не бывает.

Все остальные требования 1,5мм выдерживают.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 17:37:18

Solovey написал : Все остальные требования 1,5мм выдерживают.

В квартирах длина группы может достигать почти до 50 метров(конфигурация той же трехкомнатки может быть разной да и метраж), поэтому попробуйте все таки просчитать и поделиться результатами.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.01.2013 в 18:51:31

DED@ПВО написал : поэтому попробуйте все таки просчитать и поделиться результатами.

Переходные сопротивления контактов учитывать? ;)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 18:55:43

Solovey написал : Переходные сопротивления контактов учитывать?

Добавишь две сотых и все.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.01.2013 в 19:23:25

DED@ПВО написал : В квартирах длина группы может достигать почти до 50 метров(конфигурация той же трехкомнатки может быть разной да и метраж), поэтому попробуйте все таки просчитать и поделиться результатами.

У меня лично больше 20 метров не наберется. Шлейфов вокруг комнат не кидал... (провод уложен 2,5 ;) )

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.01.2013 в 19:26:53

alexposter написал : Чем мешает розетка в 16 А при кабеле 1,5 мм.кв. и автомате 10А? Так, вопрос на засыпку.

Другой вопрос на засыпку: откуда взялся автомат 10А? ПУЭ для трехжильного кабеля в полтора квадрата допускает 18А...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 19:29:23

SVKan написал : ПУЭ для трехжильного кабеля в полтора квадрата допускает 18А...

Вот и ставьте на здоровье 3х1,5 под АВ16А, я же не запрещаю никому и ничего!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.01.2013 в 19:35:35

И вообще, ребята! Раз нет конкретных требований по сечению кабеля, то и нет конкретной ответственности за сделанное! Очевидно дело именно в этом и все дело! Начальство так сберегает свои драгоценные задницы!!!

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2013 в 19:36:51

SVKan написал : Другой вопрос на засыпку: откуда взялся автомат 10А? ПУЭ для трехжильного кабеля в полтора квадрата допускает 18А...

Потому, что автомат 16A отключается при токе до 23А ;)

0
Вложение
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.01.2013 в 20:07:55

ksiman написал : Потому, что автомат 16A отключается при токе до 23А ;)

Опять этот древний баян? Прочитали про характеристики автоматов? ПУЭ писали умные люди для идиотов. Там в табличках эти характеристики автоматов уже учтены. Если Вы откроете ГОСТ на кабели, то узнаете, что тот же кабель 3х1,5 допускает неограниченно длительное время ток в 21А (по прежнему ГОСТу вообще 24А). А в течении часа будет допустимо еще больше...

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2013 в 20:22:59

SVKan написал : Опять этот древний баян? Прочитали про характеристики автоматов? ПУЭ писали умные люди для идиотов. Там в табличках эти характеристики автоматов уже учтены.

Там конкретно указан максимальный длительный ток, под который и надо подбирать автомат, надёжно защищающий кабельную линию. Автомат С16 кабель 3х1,5 надёжно не защищает (проверено)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу