18.01.2013 в 12:42:01
ksiman написал : Вот это ребус Нейтраль - Батарея - 221В Фаза - Батарея - 229В Нейтраль - Фаза - очевидно около 220В Вопрос - какое тогда напряжение на Батарее относительно Земли и какая система заземления в доме
Угу, пока я не представляю как такое возможно:
а тут все кругом по 220.
Или автор мерить не умеет, или врет прибор, или розетка нерабочая и 220 на нейтрали это наводка, или ... Надо бы замерить все потенциалы относительно какой-нибудь другой точки, желатель гарантированно заземленной.
18.01.2013 в 20:32:09
DED@ПВО, ну как, мысли есть какие-нибудь? Сейчас снова у себя померял: фаза - нейтраль 222В нейтраль - РЕ и нейтраль - батарея 1.3...1.4В, показания скачут. Сейчас у нас 20.30, пик потребления, падение на стояке нейтрали максимальное.
18.01.2013 в 20:42:16
НЕМЕЦ написал : Сейчас снова у себя померял:
повторил, только у себя:
НЕМЕЦ написал : фаза - нейтраль
226 В
НЕМЕЦ написал : нейтраль - РЕ
0,7-1,3 В
НЕМЕЦ написал : нейтраль - батарея 1.3...1.4В
3,3 В
НЕМЕЦ написал : Сейчас у нас 20.30, пик потребления, падение на стояке нейтрали максимальное
Аналогично. DED@ПВО, ну и что Вы нам скажете? Не правда очень интересно, что за аномалии такие. Может я чего-то не знаю.
18.01.2013 в 20:47:08
cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля. Не редкий случай. Опасно!
18.01.2013 в 20:49:31
НЕМЕЦ написал : cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля.
Или батарею не по назначению :(
18.01.2013 в 20:51:30
ksiman написал : Или батарею не по назначению
Нет, разница была бы в другую сторону.
18.01.2013 в 20:52:17
НЕМЕЦ написал : Нет, разница была бы в другую сторону.
Нет :) Всё зависит от какой фазы запитана нехорошая квартирка...
18.01.2013 в 20:53:08
НЕМЕЦ написал : кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля
Это даже не попытка воровства. Тупо кто-то забил на цветовую маркировку жил; заработало и ладно.
18.01.2013 в 20:53:56
ksiman написал : Всё зависит от какой фазы запитана нехорошая квартира
Какая разница, нейтраль-то одна.
18.01.2013 в 20:55:35
НЕМЕЦ написал : Какая разница, нейтраль-то одна.
Но сдвинутые фазы могут создавать падение напряжения в любую сторону
18.01.2013 в 20:59:45
НЕМЕЦ написал : cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля. Не редкий случай. Опасно!
У нас в доме года три назад выгорел почти под чистую ВРУ, где была СУП. ВРУ восстановили, СУП - нет. Бодаться пытался, но что может обычный человек против коррупционной машины? Мне насчитали восстановление СУП на 450 тыс. рублей и сказали: "Собирай деньги с жильцов". Прикинув, это получается по 9 тыс. квартиру :(
18.01.2013 в 21:04:24
ksiman, Вы путаете.
18.01.2013 в 21:07:15
cwdlcs написал : У нас в доме года три назад выгорел почти под чистую ВРУ, где была СУП. ВРУ восстановили, СУП - нет
А что там восстанавливать? Стальную полосу 4х40?
18.01.2013 в 21:09:49
НЕМЕЦ написал : Стальную полосу 4х40
Новый контур заземления, новые проводники от коммуникаций здания и т.д. , всю смету не вспомню.
18.01.2013 в 21:12:22
cwdlcs написал : Новый контур заземления, новые проводники от коммуникаций здания
С ними-то что могло случиться? Там везде сталюга.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.