Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2013 в 12:42:01

ksiman написал : Вот это ребус Нейтраль - Батарея - 221В Фаза - Батарея - 229В Нейтраль - Фаза - очевидно около 220В Вопрос - какое тогда напряжение на Батарее относительно Земли и какая система заземления в доме

Угу, пока я не представляю как такое возможно:

  • была бы фаза на батарее, батарея-фаза дали бы 380

а тут все кругом по 220.

Или автор мерить не умеет, или врет прибор, или розетка нерабочая и 220 на нейтрали это наводка, или ... Надо бы замерить все потенциалы относительно какой-нибудь другой точки, желатель гарантированно заземленной.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:32:09

DED@ПВО, ну как, мысли есть какие-нибудь? Сейчас снова у себя померял: фаза - нейтраль 222В нейтраль - РЕ и нейтраль - батарея 1.3...1.4В, показания скачут. Сейчас у нас 20.30, пик потребления, падение на стояке нейтрали максимальное.

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 20:42:16

НЕМЕЦ написал : Сейчас снова у себя померял:

повторил, только у себя:

НЕМЕЦ написал : фаза - нейтраль

226 В

НЕМЕЦ написал : нейтраль - РЕ

0,7-1,3 В

НЕМЕЦ написал : нейтраль - батарея 1.3...1.4В

3,3 В

НЕМЕЦ написал : Сейчас у нас 20.30, пик потребления, падение на стояке нейтрали максимальное

Аналогично. DED@ПВО, ну и что Вы нам скажете? Не правда очень интересно, что за аномалии такие. Может я чего-то не знаю.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:47:08

cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля. Не редкий случай. Опасно!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2013 в 20:49:31

НЕМЕЦ написал : cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля.

Или батарею не по назначению :(

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:51:30

ksiman написал : Или батарею не по назначению

Нет, разница была бы в другую сторону.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2013 в 20:52:17

НЕМЕЦ написал : Нет, разница была бы в другую сторону.

Нет :) Всё зависит от какой фазы запитана нехорошая квартирка...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:53:08

НЕМЕЦ написал : кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля

Это даже не попытка воровства. Тупо кто-то забил на цветовую маркировку жил; заработало и ладно.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:53:56

ksiman написал : Всё зависит от какой фазы запитана нехорошая квартира

Какая разница, нейтраль-то одна.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2013 в 20:55:35

НЕМЕЦ написал : Какая разница, нейтраль-то одна.

Но сдвинутые фазы могут создавать падение напряжения в любую сторону

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 20:59:45

НЕМЕЦ написал : cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля. Не редкий случай. Опасно!

У нас в доме года три назад выгорел почти под чистую ВРУ, где была СУП. ВРУ восстановили, СУП - нет. Бодаться пытался, но что может обычный человек против коррупционной машины? Мне насчитали восстановление СУП на 450 тыс. рублей и сказали: "Собирай деньги с жильцов". Прикинув, это получается по 9 тыс. квартиру :(

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 21:04:24

ksiman, Вы путаете.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 21:07:15

cwdlcs написал : У нас в доме года три назад выгорел почти под чистую ВРУ, где была СУП. ВРУ восстановили, СУП - нет

А что там восстанавливать? Стальную полосу 4х40?

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 21:09:49

НЕМЕЦ написал : Стальную полосу 4х40

Новый контур заземления, новые проводники от коммуникаций здания и т.д. , всю смету не вспомню.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 21:12:22

cwdlcs написал : Новый контур заземления, новые проводники от коммуникаций здания

С ними-то что могло случиться? Там везде сталюга.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу