18.01.2013 в 20:42:16

НЕМЕЦ написал : Сейчас снова у себя померял:

повторил, только у себя:

НЕМЕЦ написал : фаза - нейтраль

226 В

НЕМЕЦ написал : нейтраль - РЕ

0,7-1,3 В

НЕМЕЦ написал : нейтраль - батарея 1.3...1.4В

3,3 В

НЕМЕЦ написал : Сейчас у нас 20.30, пик потребления, падение на стояке нейтрали максимальное

Аналогично. DED@ПВО, ну и что Вы нам скажете? Не правда очень интересно, что за аномалии такие. Может я чего-то не знаю.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:47:08

cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля. Не редкий случай. Опасно!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2013 в 20:49:31

НЕМЕЦ написал : cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля.

Или батарею не по назначению :(

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:51:30

ksiman написал : Или батарею не по назначению

Нет, разница была бы в другую сторону.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2013 в 20:52:17

НЕМЕЦ написал : Нет, разница была бы в другую сторону.

Нет :) Всё зависит от какой фазы запитана нехорошая квартирка...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:53:08

НЕМЕЦ написал : кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля

Это даже не попытка воровства. Тупо кто-то забил на цветовую маркировку жил; заработало и ладно.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 20:53:56

ksiman написал : Всё зависит от какой фазы запитана нехорошая квартира

Какая разница, нейтраль-то одна.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2013 в 20:55:35

НЕМЕЦ написал : Какая разница, нейтраль-то одна.

Но сдвинутые фазы могут создавать падение напряжения в любую сторону

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

18.01.2013 в 20:59:45

НЕМЕЦ написал : cwdlcs, то, что у Вас разность потенциалов между нейтралью и РЕ меньше, чем между нейтралью и батареей говорит о том, что кто-то использует РЕ в качестве рабочего нуля. Не редкий случай. Опасно!

У нас в доме года три назад выгорел почти под чистую ВРУ, где была СУП. ВРУ восстановили, СУП - нет. Бодаться пытался, но что может обычный человек против коррупционной машины? Мне насчитали восстановление СУП на 450 тыс. рублей и сказали: "Собирай деньги с жильцов". Прикинув, это получается по 9 тыс. квартиру :(

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 21:04:24

ksiman, Вы путаете.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2013 в 21:07:15

cwdlcs написал : У нас в доме года три назад выгорел почти под чистую ВРУ, где была СУП. ВРУ восстановили, СУП - нет

А что там восстанавливать? Стальную полосу 4х40?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.