serj12 написал : Думать вредно(с). Идёте в Вашу контору у которой дом на балансе и просите посмотреть проект дома по электрификации - там всё есть и про ГЗШ и мощности и прочие прибомбасы.Потом ловите электрика у которого есть ключики от подвала и помещения ВРУ и просите устроить экскурсию по местам "боевой славы" - остатков СУП(здорово если сможете нафоткать всякие железки которые соединяют корпус ВРУ с бронёй вводного кабеля,арматурой и проч).Руками стараемся не дотрагиваться ни до чего!Так же смотрим состояние магистральных стояков ХВС и ГВС,канальи,отопления - если состояние не очень и на вид такое ощущение что трубы как бы в оспинах - то скорее всего "умельцы" сматывали счётчики на стояки и состояние СУП может быть унылым.Так же желательно знать состояние стояков под Вами(часто режут трубы и не восстанавливают металлическую связь ) .И обязательно сделать то что посоветовал Вам

По вашему совету наведаюсь в управляющую компанию, просто если зануление опасно для остальных жителей дома, почему оно у нас считай сделано во всех щитах 14 этажного дома, везде электроплиты одинаковые. Сейчас вспомнил когда стали счётчика на горячую и холодную воду, сантехник касался какого то из стояков, вот не скажу какого точно (холодная или горячая вода или канализация) его чуток током тресануло, значит СУП, который должен быть сделан на входе в дом, не сделан ?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9164

17.01.2013 в 12:02:28

falken написал : просто если зануление опасно для остальных жителей дома, почему оно у нас считай сделано во всех щитах 14 этажного дома, везде электроплиты одинаковые.

Вот очень хорошо всё объяснено http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1156124&viewfull=1#post1156124

falken написал : Сейчас вспомнил когда стали счётчика на горячую и холодную воду, сантехник касался какого то из стояков, вот не скажу какого точно (холодная или горячая вода или канализация) его чуток током тресануло, значит СУП, который должен быть сделан на входе в дом, не сделан ?

Поэтому так подробно и писал про осмотр труб и по поводу того ,что нужно проверить в посте от

НЕМЕЦ. У нас когда делают замену стояков никто даже не подумает о какой-то там СУП,поэтому надо всё проверять и на основании этих проверок уже смотреть как лучше сделать.

0

И это пройдёт ...

mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.01.2013 в 19:06:42

НЕМЕЦ написал : Сами себе Вы будете негодяй! Утечка на корпус на одном приборе приведет к выносу потенциала на "земляные" контакты всех розеток. До реконструкции стояков закладывать по квартире трехпроводку, но землю к потребителям не подключать!

Ну да. я имел в виду не соединять землю вообще. т.е. ни в щите на шину ни в корбках. Ибо потмо когда будет - легче 2-3 коробки взлохматить и соеденить земли чем 40 механизмов. я вот о чем думал. прост несовсем понятно выразился наверное.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9164

17.01.2013 в 22:32:45

mvs87 написал : Ибо потом когда будет - легче 2-3 коробки взлохматить и соединить земли чем 40 механизмов.

На одном объекте стоит три по пять розеток в блоке - и ни одна земля не подключена,когда будет реконструкция магистрали - буду снимать и подключать:( А что делать...судьба такая(надежда слабая что или клиент переедет или УК до магистрали не доберётся :p ) А теперь по- взрослому:В этом и смысл подключения РЕ в квартирном щите и распредкоробках и не подключения в розетках,потребителях - у Вас появляется дополнительный повод для сработки УЗО, если произойдёт разрушение изоляции , допустим при перегреве(правда,поводов будет больше если РЕ подключить в подъездном щите.)Вот ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323

0

И это пройдёт ...

falken
falken
Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

22.01.2013 в 00:21:43

Долго не мог сделать замеры, был в отъезде, смог только поздно вечером заскочить на квартиру, успел только замерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной, всё померил, составило 0,4-0,5В.Завтра постараюсь выполнить вторую часть.

0