Есть согласованный проект электрики, который нужно немного изменить т.к. на вводе только 3-х фазный автомат на 32А, далее дифы на розетки, автоматы на освещение…
В связи с тем:
- Пока весь дом подключен по временной схеме, этажные щиты собраны частично … идут работы. (По слухам, у кого-то сгорел телевизор, у кого-то варочная панель и т.д.)
- К проекту добавился проточный водонагреватель (3-х фазный с импульсным регулированием мощности).
Я нарисовал вариант схемы ввода, покритикуйте его пожалуйста.
Вопросы:
- Чем лучше защищать потребители? (Реле Контроля Фаз с контролем нуля или 3 штуки УЗМ-51М в чем отличия последнего)
- LSS1/2 реле приоритетов для проточного водонагревателя и варочной поверхности.
- По проекту в этажном щитке вводной автомат 32A (предположительно 4,5kA), какой автомат поставить в квартирный щиток, чтобы он срабатывал быстрее. Предполагаю, что ABB S200 B32A 3P 6kA сработает быстрее. (бывают 3P+NA нужно ли это)