aviatorrr
aviatorrr
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Казань

Сообщений: 96

21.01.2013 в 14:40:20

cineman написал : Упрёмся рогом и начинаем изобретать велосипед.

+1 насос, смеситель и шитый. решают все проблемы

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

21.01.2013 в 18:01:56

Первые теплые полы я сделал в 2000г. сколхозил не по детски и после этого тоже колхозил, а теперь подрос и делаю нормальные теплые полы, а если хочется по бодаться, то поиск вам в помощь, на форуме тема развернута, хотите совет, побольше слушайте.

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

22.01.2013 в 09:44:27

san-1-tehnik,
cineman, Тему "Теплый пол" штудирую достаточно внимательно. Проблема в том, что у соседей сделана такая схема, а на другой квартире заказчика на подобные помещения пущен ТП вообще одной веткой(правда там квартиранты и как работает и работает-ли вообще узнаю сегодня). Потому тяжело объяснить заказчику, почему его ТП должен быть в разы дороже. Надеюсь, что моя схема начнет работать именно за счет достаточно толстой стяжки-7 см.(более равномерный прогрев). И все-таки подключено не от ЦО, а от котла, где температура теплоносителя 50-55 град. , плюс после прогрева стяжки "прикутив" кран подачи(ли обратки) можно ограничить "горячесть" начальной трубы.( да и пущу ее вдоль стены).

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.01.2013 в 11:27:47

zzaazz написал : Потому тяжело объяснить заказчику, почему его ТП должен быть в разы дороже.

zzaazz, если колхозная схема есть настояние заказчика - делайте.

zzaazz написал : а от котла, где температура теплоносителя 50-55 град.

Радиаторы, что уже установлены, выбраны на эту температуру? Откуда такие цифры?

zzaazz написал : плюс после прогрева стяжки "прикутив" кран подачи(ли обратки) можно ограничить "горячесть" начальной трубы.

cineman написал : "Краниками на коллекторе" температура носителя не регулируется.

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

22.01.2013 в 21:41:22

cineman написал : Радиаторы, что уже установлены, выбраны на эту температуру?

Котел и радиаторы ставили еще строители. Как ударил морозы- отопление работает.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.01.2013 в 23:00:17

cineman написал : Сообщение от zzaazz
а от котла, где температура теплоносителя 50-55 град. Радиаторы, что уже установлены, выбраны на эту температуру? Откуда такие цифры?

..

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

23.01.2013 в 09:58:11

cineman,Температура выставлена на котле. Радиаторы стоят. Смесительный узел без насоса улучшит ситуацию? Или вообще греть перестанет в итоге?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2013 в 13:09:54

zzaazz написал : Температура выставлена на котле.

Если так, и выше 55 гр Цельсия на выходе котла не будет, то делайте без смесителя и дополнительного насоса. Только скорость насоса на максимум поставьте. Пол длиной в 40 метров трубки поделите на три параллельных ветки. Возможно, на радиаторах будут свистеть термоклапаны. Потребуется поджать вентили предварительной настройки, если они есть на радиаторах. Это и без шума полезно будет сделать для увеличения скорости в полу.

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

23.01.2013 в 20:37:52

Спасибо.(не хватает такой кнопки на форуме.).

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

24.01.2013 в 23:12:49

Вопрос второй: какие металлопластиковые трубы использовать(производитель) для ТП? Последний раз с МП работал лет 10 назад- тогда подделок не было..

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

26.01.2013 в 20:14:33

zzaazz написал : какие металлопластиковые трубы использовать(производитель) для ТП?

Что скажете про трубу "kisan" ?

0