shtazi написал: тем не менее, как бы то ни было, это должна быть именно стальная труба, например электросварная, с толщиной стенки 1мм, по ГОСТ 10704-91.

Это уже ваше предположение насчёт электросварной трубы и ГОСТа - нормативные требования это не оговаривают, а металлорукав, по определению, является стальной трубой, правда, гибкой, но это не противоречит требованиям.

shtazi написал: А может у вас есть какие-то практические наработки, одобренные ГГЭ или технадзором например, так поделитесь.

Разумеется есть и даже очень много. Целые коттеджные посёлки, где по потолочным деревянным перекрытиям проводка проложена кабелем в металлорукаве, согласно согласованным и утверждённым проектам.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

15.10.2016 в 17:45:46

avmal написал:

shtazi написал: тем не менее, как бы то ни было, это должна быть именно стальная труба, например электросварная, с толщиной стенки 1мм, по ГОСТ 10704-91.

Это уже ваше предположение насчёт электросварной трубы и ГОСТа - нормативные требования это не оговаривают, а металлорукав, по определению, является стальной трубой, правда, гибкой, но это не противоречит требованиям.

shtazi написал: А может у вас есть какие-то практические наработки, одобренные ГГЭ или технадзором например, так поделитесь.

Разумеется есть и даже очень много. Целые коттеджные посёлки, где по потолочным деревянным перекрытиям проводка проложена кабелем в металлорукаве, согласно согласованным и утверждённым проектам.

avmal, Если бы металлорукав являлся синонимом стальной трубы, то в других НД не разделяли бы "трубы" и "гибкие металлические рукава". Например ПУЭ "2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе."

В общем, с вами абсолютно не согласен. Также, очень часто, инспекторы рубят этот металлорукав на корню и заставляют переделывать и монтаж и проект.

Металлорукав мы практически перестали применять, за редким исключением.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.10.2016 в 19:41:26

siemens написал: avmal, Если бы металлорукав являлся синонимом стальной трубы, то в других НД не разделяли бы "трубы" и "гибкие металлические рукава". Например ПУЭ "2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок

А в этом пункте не говорится, что речь идёт о металлических трубах и коробах, отчего и выделили металлорукав отдельно. В общем, считайте, что я пользуюсь косноязычностью составителей нормативов.

siemens написал: Если бы металлорукав являлся синонимом стальной трубы,

Попробуйте мне доказать, что металлорукав не является по определению трубой и сделан не из стали.

siemens написал: очень часто, инспекторы рубят этот металлорукав на корню и заставляют переделывать и монтаж и проект.

Я бы не стал утверждать, что среди инспекторов сплошь грамотные люди и профессионалы.

siemens написал: В общем, с вами абсолютно не согласен.

Я вас не собираюсь переубеждать - я высказываю свою точку зрения, основанную на знаниях и опыте.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.10.2016 в 23:54:39

avmal, а вы можете доказать что ваш металлорукав, хоть и стальной, хоть и труба, с ваших слов, обладает локализационной способностью на сечениях до 2.5 кв.мм.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2016 в 00:17:24

shtazi написал: avmal, а вы можете доказать что ваш металлорукав, хоть и стальной, хоть и труба, с ваших слов, обладает локализационной способностью на сечениях до 2.5 кв.мм.

Нет. Более того, я не собираюсь это делать, не обладая для этого необходимым оборудованием и полномочиями. Для меня, как для проектировщика по совместительству и электромонтажника вполне достаточно, пусть порой и противоречивых, но действующих нормативных требований.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.10.2016 в 00:27:40

avmal, как проектировщик вы же понимаете, что с инспектором или экспертом может прокатить рукав, а может и нет. Хорошо если забреют на стадии проекта, а если на стадии приемки....

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2016 в 01:43:43

shtazi написал: как проектировщик вы же понимаете, что с инспектором или экспертом может прокатить рукав, а может и нет. Хорошо если забреют на стадии проекта, а если на стадии приемки....

Если "прокатило" на стадии согласования и утверждения проекта, то на стадии приёмки никто не будет искать в проекте свои же ошибки - приёмка идёт на соответствие проекту.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.10.2016 в 02:10:15

avmal, а вот выше утверждают, что могут и на приемке забрить рукав. Видимо наверное разные приемки. Впрочем, у каждого тут своя правда, этот спор все равно из серии вечных.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2016 в 03:15:32

shtazi написал: avmal, а вот выше утверждают, что могут и на приемке забрить рукав.

Может его в проекте не было - мы же не знаем всей истории в подробностях.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.10.2016 в 14:24:31

avmal написал:

shtazi написал: avmal, а вот выше утверждают, что могут и на приемке забрить рукав.

Может его в проекте не было - мы же не знаем всей истории в подробностях.

avmal, Один случай - был не нами разработанный проект и согласованный в специализированной организации. Вот на финальном этапе инспектор принимающий электроустановку зарубил металлорукав. Металлорукава было мало (метров 200-300) и мы его заменили на пластиковую нг-гофру, которая устроила инспектора. Спросить и судится с проектировщиками и согласующей организацией не стали - дороже бы вышло, в любом случае. Еще пару случаев было на этапе проекта, после этого металлорукав практически не применяем. На складе метров 500 разного осталось, хз куда девать.

Было отличное видео о пожарной и механической бесполезности металлорукава, но не нашел - может кто видел?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2016 в 15:25:00

siemens написал: на финальном этапе инспектор принимающий электроустановку зарубил металлорукав.

Может это была прокладка в санузлах, на лоджиях? Каковы были условия прокладки металлорукава, что его пришлось менять на ПВХ-"гофру"? И согласующая организация могла оказаться левой, не прикладывая к реальному согласованию ни малейших усилий, а просто собирая за соответствующую мзду нужные подписи и печати ...

siemens написал: Было отличное видео о пожарной и механической бесполезности металлорукава, но не нашел - может кто видел?

Я видел, но руководствоваться различными видео и слухами нормативами не предусмотрено.