avmal написал:
siemens написал:
на финальном этапе инспектор принимающий электроустановку зарубил металлорукав.
Может это была прокладка в санузлах, на лоджиях? Каковы были условия прокладки металлорукава, что его пришлось менять на ПВХ-"гофру"?
И согласующая организация могла оказаться левой, не прикладывая к реальному согласованию ни малейших усилий, а просто собирая за соответствующую мзду нужные подписи и печати ...
siemens написал:
Было отличное видео о пожарной и механической бесполезности металлорукава, но не нашел - может кто видел?
Я видел, но руководствоваться различными видео и слухами нормативами не предусмотрено.
avmal, Это не лоджия или санузел (хотя мне непонятно чем металлорукав для санузла не подходит, в отличие от гофры). Это были шкафы управления насосами ливневых стоков. Придирки были к металлорукаву у самих шкафов (штук 20-30 кусков от шкафа до кабельных коробов/лотков, по 5-10 метров). Сами шкафы были в 50 метрах от накопительной емкости и самих насосов.
Про "видел, но руководствоваться различными видео и слухами.." - так вы и нормативными документами не руководствуетесь, пользуясь как сами написали "косноязычием НД". Получается ни НД не пользуетесь, где написано четко "стальная труба", ни чужим опытом, ни "видео и слухами".
Вы пользуетесь "мне так нравится и меня за это не наказывают". Хотя это ваше дело, конечно. Ничего критичного здесь нет, главное не забывать заземлять каждый металлорукав.