Fill Dune
Fill Dune
Новичок

Регистрация: 16.10.2016

Лондон

Сообщений: 0

16.10.2016 в 15:41:18

Модератор jek срёт на правила

https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing

Наглядно:

Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.

Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.10.2016 в 16:44:48

avmal написал:

siemens написал: на финальном этапе инспектор принимающий электроустановку зарубил металлорукав.

Может это была прокладка в санузлах, на лоджиях? Каковы были условия прокладки металлорукава, что его пришлось менять на ПВХ-"гофру"? И согласующая организация могла оказаться левой, не прикладывая к реальному согласованию ни малейших усилий, а просто собирая за соответствующую мзду нужные подписи и печати ...

siemens написал: Было отличное видео о пожарной и механической бесполезности металлорукава, но не нашел - может кто видел?

Я видел, но руководствоваться различными видео и слухами нормативами не предусмотрено.

avmal, Это не лоджия или санузел (хотя мне непонятно чем металлорукав для санузла не подходит, в отличие от гофры). Это были шкафы управления насосами ливневых стоков. Придирки были к металлорукаву у самих шкафов (штук 20-30 кусков от шкафа до кабельных коробов/лотков, по 5-10 метров). Сами шкафы были в 50 метрах от накопительной емкости и самих насосов.

Про "видел, но руководствоваться различными видео и слухами.." - так вы и нормативными документами не руководствуетесь, пользуясь как сами написали "косноязычием НД". Получается ни НД не пользуетесь, где написано четко "стальная труба", ни чужим опытом, ни "видео и слухами".

Вы пользуетесь "мне так нравится и меня за это не наказывают". Хотя это ваше дело, конечно. Ничего критичного здесь нет, главное не забывать заземлять каждый металлорукав.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2016 в 16:57:59

siemens написал: avmal, Это не лоджия или санузел (хотя мне непонятно чем металлорукав для санузла не подходит, в отличие от гофры).

Это не "непонятки", а самое банальное незнание нормативных требований.

siemens написал: Про "видел, но руководствоваться различными видео и слухами.." - так вы и нормативными документами не руководствуетесь, пользуясь как сами написали "косноязычием НД". Получается ни НД не пользуетесь, где написано четко "стальная труба", ни чужим опытом, ни "видео и слухами".

Вам бы, прежде, нормативку получше поизучать для начала прежде, чем за поучения браться. Что касается опыта, то этого у меня и своего больше, чем достаточно.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

16.10.2016 в 17:07:32

avmal написал:

siemens написал: avmal, Это не лоджия или санузел (хотя мне непонятно чем металлорукав для санузла не подходит, в отличие от гофры).

Это не "непонятки", а самое банальное незнание нормативных требований.

siemens написал: Про "видел, но руководствоваться различными видео и слухами.." - так вы и нормативными документами не руководствуетесь, пользуясь как сами написали "косноязычием НД". Получается ни НД не пользуетесь, где написано четко "стальная труба", ни чужим опытом, ни "видео и слухами".

Вам бы, прежде, нормативку получше поизучать для начала прежде, чем за поучения браться. Что касается опыта, то этого у меня и своего больше, чем достаточно.

avmal, Как обычно, когда аргументов нет. :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.10.2016 в 17:35:12

siemens написал: (хотя мне непонятно чем металлорукав для санузла не подходит, в отличие от гофры)

там и стальная труба не подходит ;) Это к вопросу про НТД...