Guest-001 написал : У друга дома во время ремонта, от нагрузки или от замыкания (точно не знаю) линии (еще не заштукатуренные) воспламенились, а автоматам Сименс хоть бы хны..

Вот здесь бы еще знать номинал автоматов и характеристики кабелей и тогда можно подумать. Кстати какие автоматы у Вас? А то советуем непонятно чего... P.S. Электромонтажники очень обижаются когда их электриками обзывают:)

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

23.01.2013 в 12:21:51

Abrikos написал : Например, штуки 3 по 1000W каждая попробовать включить этим автоматом.

А что это даст и почему 3 штуки ? Это 13.5А... Да и если на проверку тепловой защиты, то проще как выше было отмечено, два обогревателя по 3КВ..

0
Свинец
Свинец
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Саяногорск

Сообщений: 123

23.01.2013 в 12:24:11

P.S. Электромонтажники очень обижаются когда их электриками обзывают:)[/QUOTE]

Вот не знал... А что кровь голубая?

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

23.01.2013 в 12:27:16

Rumato написал : Вот здесь бы еще знать номинал автоматов и характеристики кабелей и тогда можно подумать. Кстати какие автоматы у Вас? А то советуем непонятно чего... P.S. Электромонтажники очень обижаются когда их электриками обзывают

Это скорее как я выше отметил, чисто гипотетический вопрос. Для примера можно взять: розетки на 16А, сечение кабеля 4 и автоматы соответственно 16А (предположим Легранд). Прошу прощения, не хотел никого обидеть.

Abrikos написал : Наверное это были китайские 5SХ1 или турецкие 5SQ.

Вообще-то немецкие были автоматы, привезенные из Германии.. Я о том, что дефектные могут попасться везде...

0
Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

23.01.2013 в 12:29:44

Abrikos написал : Наверное это были китайские 5SХ1 или турецкие 5SQ.

Кстати, у Легранда того же, тоже есть завод в Турции, Вы утверждаете, что если изготовлено в Турции, значит качество ниже ?

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

23.01.2013 в 12:48:12

Alexiy написал : не надо их проверять. Надо покупать не *****.

чисто теоретически тоже могут, но это редкость (в отличие от 6 А). Даже С10 обычно не отключается.

в зависимости от чувствительности мгновенного расцепителя автоматы делятся на классы - A, B, C Еще это учитывайте

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.01.2013 в 12:49:36

Guest-001 написал : Вы утверждаете, что если изготовлено в Турции, значит качество ниже ?

Я точно не помню, но у 5SQ по-моему вообще не было электромагнитного расцепителя. У ламп накаливания мощностью свыше 500W большой пусковой ток при холодной спирали. Несколько лампа по 1000W это не 13А, а импульс в десятки (или даже сотни) ампер. А что страшного в замыкании? Берете дешевый выключатель света VI-KО, еще один автомат на 16А для подстраховки, собираете конструкцию в которой стоит автомат и выключатель, а на конце вилка. Включаете в розетку и нажимаете клавишу выключателя. Выключатель потом выбрасываете. :) P.S. Я не специалист, это мое субъективное мнение и не надо воспринимать это как советы устраивать дома опасные эксперименты. Просто это без всяких лабораторий с минимальными затратами.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

23.01.2013 в 13:06:30

Guest-001 написал : Откуда созрел вопрос.. У друга дома во время ремонта, от нагрузки или от замыкания (точно не знаю) линии (еще не заштукатуренные) воспламенились, а автоматам Сименс хоть бы хны..

вероятно это был неправильный автомат, и стоял он на неправильном проводе :) УЗО должно было отключить линию

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 13:13:13

x.tra написал : УЗО должно было отключить линию

с чего вдруг, если "земли" рядом не было?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

23.01.2013 в 13:22:57

Alexiy написал : с чего вдруг, если "земли" рядом не было?

во-первых мы этого не знаем, во-вторых, если провода загорелись там утечка могла быть заведомо выше 500мА

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 13:24:08

x.tra написал : утечка могла быть

куда? Если стена сухая (просушенная горячим кабелем)

0