gateway-2002 написал :
Фаза в щитке разведена жилой приходящего кабеля ВВГнг 6 мм2 без наконечников, это плохо?
нормально, но жилы жёсткие - ими и монтировать тяжело и аппараты могут наперекосяк стоять из-за того, что их провода выталкивают... и попробуйте их отогнуть чтоб клещами ток измерить - фиг... и т.п.
моножиле наконечник для зажима в автомате не нужен.
gateway-2002 написал :
Не подскажете где в Москве можно купить сие за такую цену?
не, я в области брал - сам удивился, что заметно дешевле "Домовых" вышло, хотя цену мог и попутать слегка - осенью ещё было
gateway-2002 написал :
Если панель индукционная – все равно есть смысл ставить УЗО?
да. Утечка - она сквозь изоляцию случается. Изоляция примерно одинакова везде...
gateway-2002 написал :
имеет ли смысл ставить УЗО (т е диффавт.) на все розеточные группы
да, однозначно имеет смысл и ПУЭ нам это настоятельно рекомендует.
gateway-2002 написал :
корпусов металлических у электроприборов вроде нету, каким образом может ударить током?
например, кто-то на магнитофон опрокинет сок, а затем дотронется до лужи и до батареи отопления...
gateway-2002 написал :
Кабель там 3х4мм2.
СП 31... требует 6 мм2
gateway-2002 написал :
Панель индукционная, там кабель к вилке многожильный – с виду сечение точно меньше 4.
а на шнуры совершенно иные нормы номинальных токов действуют (сравните ПУЭ Таблица 1.3.4. и Таблица 1.3.8.)
gateway-2002 написал :
По розеткам получается требования из-за самих розеток – они все на 16А?
да, кроме специальных розеток на большие токи (обычно с массивными плоскими контактами) - их вы сразу от обычных отличите, если увидите.
gateway-2002 написал :
А по освещению почему 10А ставить надо (для общего развития)?
выключатели обычно на 10 А, к тому же, больше на свет в квартире и не нужно.
gateway-2002 написал :
Это я сам наставил, консультировался с электриком на работе.
Стиралка и посудомойка потребляют по 2200 Вт (макс.), розетка используется изредка для мясорубки.
значит прокладывайте отдельные линии, либо пользуйтесь по очереди. Кстати, они максимальную мощность потребляют только когда в начале цикла воду греют. Ополаскивание уже холодной водой идёт чтоб ПАВ смыть, а движок 100-300 Вт обычно потребляет (да и то только в режиме отжима)
В любом случае - 16 А - не более на группу.