Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

01.02.2013 в 12:06:02

Если второй столбец амперы- меняйте на номинал ниже( и еще ниже). Особенно 32 А- стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне . Кто вам это наставил?

gateway-2002 написал : да и ремонт уже закончен

Ничего страшного- найдите хорошего мастера- поставит вам дополнительный щиток с минимальными потерями. А то и без них. В конце концов вам там жить. Сделайте для себя хорошо. У нас тоже УЗО не хотели ставить( типа срабатывает часто)- еле уговорил- зато все "сопли "и косяки в проводке быстро нашлись и устранили.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2013 в 15:00:33

Alexiy написал : разводку в щитке лучше делать проводом типа ПВ-3 с наконечниками НШВИ и НШВИ2

Фаза в щитке разведена жилой приходящего кабеля ВВГнг 6 мм2 без наконечников, это плохо?

Alexiy написал : за 1000 с небольшим можно Acti 9 iDif K найти.

если аппарат электронный, то по цене критической разницы нет, поэтому, если есть возможность, то берите "A" - не думайте.

Понял, спасибо. Не подскажете где в Москве можно купить сие за такую цену?

Alexiy написал : Смысл есть. Позволяет заранее заметить утечку с ТЭНа и вовремя обесточить.

Если панель индукционная – все равно есть смысл ставить УЗО?

Alexiy написал : ПодклЮчитесь как штатная нагрузка. Это прямое прикосновение - оно гораздо реже случается, чем косвенное. А при косвенном УЗО почти наверняка сработает.

Я к тому, что имеет ли смысл ставить УЗО (т е диффавт.) на все розеточные группы, или поставить только на детскую? корпусов металлических у электроприборов вроде нету, каким образом может ударить током?

Alexiy написал : Нормально, только кабель ВВГнг-LS 3х6

Кабель там 3х4мм2. Панель индукционная, там кабель к вилке многожильный – с виду сечение точно меньше 4.

Alexiy написал : на стандартные розетки ставить автоматы только 16 А и никак иначе. кабель ВВГнг-LS 3х2,5 на освещение ставьте автоматы 10 А кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Это стандартные рекомендации

С кабелем так и есть у меня (только без LS). По розеткам получается требования из-за самих розеток – они все на 16А? Кабель по таблице вроде как 21А тянет. А по освещению почему 10А ставить надо (для общего развития)?

Klod написал : Особенно 32 А- стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне . Кто вам это наставил?

Это я сам наставил, консультировался с электриком на работе. Стиралка и посудомойка потребляют по 2200 Вт (макс.), розетка используется изредка для мясорубки.

Klod написал : У нас тоже УЗО не хотели ставить( типа срабатывает часто)- еле уговорил

Так я как раз хочу) Поменяю некоторые автоматы на диффавтоматы, которые Alexiy советует.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.02.2013 в 15:35:28

gateway-2002 написал : Фаза в щитке разведена жилой приходящего кабеля ВВГнг 6 мм2 без наконечников, это плохо?

нормально, но жилы жёсткие - ими и монтировать тяжело и аппараты могут наперекосяк стоять из-за того, что их провода выталкивают... и попробуйте их отогнуть чтоб клещами ток измерить - фиг... и т.п. моножиле наконечник для зажима в автомате не нужен.

gateway-2002 написал : Не подскажете где в Москве можно купить сие за такую цену?

не, я в области брал - сам удивился, что заметно дешевле "Домовых" вышло, хотя цену мог и попутать слегка - осенью ещё было

gateway-2002 написал : Если панель индукционная – все равно есть смысл ставить УЗО?

да. Утечка - она сквозь изоляцию случается. Изоляция примерно одинакова везде...

gateway-2002 написал : имеет ли смысл ставить УЗО (т е диффавт.) на все розеточные группы

да, однозначно имеет смысл и ПУЭ нам это настоятельно рекомендует.

gateway-2002 написал : корпусов металлических у электроприборов вроде нету, каким образом может ударить током?

например, кто-то на магнитофон опрокинет сок, а затем дотронется до лужи и до батареи отопления...

gateway-2002 написал : Кабель там 3х4мм2.

СП 31... требует 6 мм2

gateway-2002 написал : Панель индукционная, там кабель к вилке многожильный – с виду сечение точно меньше 4.

а на шнуры совершенно иные нормы номинальных токов действуют (сравните ПУЭ Таблица 1.3.4. и Таблица 1.3.8.)

gateway-2002 написал : По розеткам получается требования из-за самих розеток – они все на 16А?

да, кроме специальных розеток на большие токи (обычно с массивными плоскими контактами) - их вы сразу от обычных отличите, если увидите.

gateway-2002 написал : А по освещению почему 10А ставить надо (для общего развития)?

выключатели обычно на 10 А, к тому же, больше на свет в квартире и не нужно.

gateway-2002 написал : Это я сам наставил, консультировался с электриком на работе. Стиралка и посудомойка потребляют по 2200 Вт (макс.), розетка используется изредка для мясорубки.

значит прокладывайте отдельные линии, либо пользуйтесь по очереди. Кстати, они максимальную мощность потребляют только когда в начале цикла воду греют. Ополаскивание уже холодной водой идёт чтоб ПАВ смыть, а движок 100-300 Вт обычно потребляет (да и то только в режиме отжима) В любом случае - 16 А - не более на группу.

0
25dcent
25dcent
Новичок

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

01.02.2013 в 16:58:08

:Privet

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2013 в 18:05:04

Вводное УЗО от пожара.внутреннее узо всех групп и локальные линии .

0