01.02.2013 в 10:25:14

Alexiy написал : рекомендую на розеточные группы поставить диффавтомат 1-модульный http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elecomt.ru%2Fuploads%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0.doc&ei=i1YKUdOBE4iB4gTK1oCQCQ&usg=AFQjCNGrSp_GOiHX1Kg3t7tNwWL6Fcg5MQ&sig2=NvPn5T4vD_cQUpoDXFivMg&bvm=bv.41642243,d.bGE

Спасибо за совет, это выход! Есть несколько вопросов:

  • влезет ли во входящий фазовый контакт указанного девайса согнутый кабель 6 мм2 (т е фактически 2 кабеля 6 мм2)?
  • такой вариант плох, т к китайский? http://www.electro-mpo.ru/card37609.html#.UQte4799lNg
  • брать А или АС (перечитал несколько тем на форуме, мнения разные)?

Klod написал : Возможно поставить дополнительный щиток

Михаил 53 написал : ещё один бокс

Нет, по длине стенки, где стоит щиток, 20-местный нормально не лезет, да и ремонт уже закончен)

Всем: Какой смысл ставить дифф на линию варочной панели, если учесть, что металлическая часть корпуса панели закрыта? Для чего ставить отдельные УЗО/диффы на розеточные группы? Если дотронуться до фазы и N сразу, я так понимаю, дифф. Тока не будет? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2013 в 10:32:12

уточню Квартирный щиток: 1 32 варочная панель 2 32 стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне 3 20 розетки кухня (на "сухой" стороне) 4 20 розетки малая комната 5 20 розетки детская 6 20 розетки спальня 7 20 ванная (освещение, полотенцесушитель, 2 недели в году - слабый водонагреватель) 8 16 освещения кухня 9 16 освещение прихожая и малая комната 10 16 освещение детская и спальня

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

01.02.2013 в 10:54:02

О Боже! Вы вообще форум читали?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.02.2013 в 11:33:56

gateway-2002 написал :

  • влезет ли во входящий фазовый контакт указанного девайса согнутый кабель 6 мм2 (т е фактически 2 кабеля 6 мм2)?

влезет, конечно, но разводку в щитке лучше делать проводом типа ПВ-3 с наконечниками НШВИ и НШВИ2 а согнутая жила ПВ-3 в НШВИ2 с очень большим трудом впихивается да и смысла в этом нет никакого.

gateway-2002 написал :

я бы побоялся... тем более, что за 1000 с небольшим можно Acti 9 iDif K найти.

gateway-2002 написал :

  • брать А или АС (перечитал несколько тем на форуме, мнения разные)?

если аппарат электронный, то по цене критической разницы нет, поэтому, если есть возможность, то берите "A" - не думайте. электромагнитный тип A - дороговато... и тут уже можно задуматься...

gateway-2002 написал : Какой смысл ставить дифф на линию варочной панели, если учесть, что металлическая часть корпуса панели закрыта?

Смысл есть. Позволяет заранее заметить утечку с ТЭНа и вовремя обесточить.

gateway-2002 написал : Если дотронуться до фазы и N сразу, я так понимаю, дифф. Тока не будет?

не будет. ПодклЮчитесь как штатная нагрузка. Это прямое прикосновение - оно гораздо реже случается, чем косвенное. А при косвенном УЗО почти наверняка сработает.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.02.2013 в 11:36:36

gateway-2002 написал : уточню Квартирный щиток:

Это метры кабеля? Это площади помещений? Это что за цифирки? :cool:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.02.2013 в 11:38:46

gateway-2002 написал : 1 32 варочная панель

Нормально, только кабель ВВГнг-LS 3х6

gateway-2002 написал : 2 32 стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне 3 20 розетки кухня (на "сухой" стороне) 4 20 розетки малая комната 5 20 розетки детская 6 20 розетки спальня 7 20 ванная (освещение, полотенцесушитель, 2 недели в году - слабый водонагреватель)

на стандартные розетки ставить автоматы только 16 А и никак иначе. кабель ВВГнг-LS 3х2,5

gateway-2002 написал : 8 16 освещения кухня 9 16 освещение прихожая и малая комната 10 16 освещение детская и спальня

на освещение ставьте автоматы 10 А кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Это стандартные рекомендации универсальные для обычной квартиры/коттеджа. Их даже обсуждать и просчитывать смысла нет. Делать надо только так.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.02.2013 в 11:39:46

ksiman написал : Это что за цифирки?

номера групп и номиналы автоматов? ;)

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

01.02.2013 в 12:06:02

Если второй столбец амперы- меняйте на номинал ниже( и еще ниже). Особенно 32 А- стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне . Кто вам это наставил?

gateway-2002 написал : да и ремонт уже закончен

Ничего страшного- найдите хорошего мастера- поставит вам дополнительный щиток с минимальными потерями. А то и без них. В конце концов вам там жить. Сделайте для себя хорошо. У нас тоже УЗО не хотели ставить( типа срабатывает часто)- еле уговорил- зато все "сопли "и косяки в проводке быстро нашлись и устранили.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2013 в 15:00:33

Alexiy написал : разводку в щитке лучше делать проводом типа ПВ-3 с наконечниками НШВИ и НШВИ2

Фаза в щитке разведена жилой приходящего кабеля ВВГнг 6 мм2 без наконечников, это плохо?

Alexiy написал : за 1000 с небольшим можно Acti 9 iDif K найти.

если аппарат электронный, то по цене критической разницы нет, поэтому, если есть возможность, то берите "A" - не думайте.

Понял, спасибо. Не подскажете где в Москве можно купить сие за такую цену?

Alexiy написал : Смысл есть. Позволяет заранее заметить утечку с ТЭНа и вовремя обесточить.

Если панель индукционная – все равно есть смысл ставить УЗО?

Alexiy написал : ПодклЮчитесь как штатная нагрузка. Это прямое прикосновение - оно гораздо реже случается, чем косвенное. А при косвенном УЗО почти наверняка сработает.

Я к тому, что имеет ли смысл ставить УЗО (т е диффавт.) на все розеточные группы, или поставить только на детскую? корпусов металлических у электроприборов вроде нету, каким образом может ударить током?

Alexiy написал : Нормально, только кабель ВВГнг-LS 3х6

Кабель там 3х4мм2. Панель индукционная, там кабель к вилке многожильный – с виду сечение точно меньше 4.

Alexiy написал : на стандартные розетки ставить автоматы только 16 А и никак иначе. кабель ВВГнг-LS 3х2,5 на освещение ставьте автоматы 10 А кабель ВВГнг-LS 3х1,5 Это стандартные рекомендации

С кабелем так и есть у меня (только без LS). По розеткам получается требования из-за самих розеток – они все на 16А? Кабель по таблице вроде как 21А тянет. А по освещению почему 10А ставить надо (для общего развития)?

Klod написал : Особенно 32 А- стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне . Кто вам это наставил?

Это я сам наставил, консультировался с электриком на работе. Стиралка и посудомойка потребляют по 2200 Вт (макс.), розетка используется изредка для мясорубки.

Klod написал : У нас тоже УЗО не хотели ставить( типа срабатывает часто)- еле уговорил

Так я как раз хочу) Поменяю некоторые автоматы на диффавтоматы, которые Alexiy советует.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.02.2013 в 15:35:28

gateway-2002 написал : Фаза в щитке разведена жилой приходящего кабеля ВВГнг 6 мм2 без наконечников, это плохо?

нормально, но жилы жёсткие - ими и монтировать тяжело и аппараты могут наперекосяк стоять из-за того, что их провода выталкивают... и попробуйте их отогнуть чтоб клещами ток измерить - фиг... и т.п. моножиле наконечник для зажима в автомате не нужен.

gateway-2002 написал : Не подскажете где в Москве можно купить сие за такую цену?

не, я в области брал - сам удивился, что заметно дешевле "Домовых" вышло, хотя цену мог и попутать слегка - осенью ещё было

gateway-2002 написал : Если панель индукционная – все равно есть смысл ставить УЗО?

да. Утечка - она сквозь изоляцию случается. Изоляция примерно одинакова везде...

gateway-2002 написал : имеет ли смысл ставить УЗО (т е диффавт.) на все розеточные группы

да, однозначно имеет смысл и ПУЭ нам это настоятельно рекомендует.

gateway-2002 написал : корпусов металлических у электроприборов вроде нету, каким образом может ударить током?

например, кто-то на магнитофон опрокинет сок, а затем дотронется до лужи и до батареи отопления...

gateway-2002 написал : Кабель там 3х4мм2.

СП 31... требует 6 мм2

gateway-2002 написал : Панель индукционная, там кабель к вилке многожильный – с виду сечение точно меньше 4.

а на шнуры совершенно иные нормы номинальных токов действуют (сравните ПУЭ Таблица 1.3.4. и Таблица 1.3.8.)

gateway-2002 написал : По розеткам получается требования из-за самих розеток – они все на 16А?

да, кроме специальных розеток на большие токи (обычно с массивными плоскими контактами) - их вы сразу от обычных отличите, если увидите.

gateway-2002 написал : А по освещению почему 10А ставить надо (для общего развития)?

выключатели обычно на 10 А, к тому же, больше на свет в квартире и не нужно.

gateway-2002 написал : Это я сам наставил, консультировался с электриком на работе. Стиралка и посудомойка потребляют по 2200 Вт (макс.), розетка используется изредка для мясорубки.

значит прокладывайте отдельные линии, либо пользуйтесь по очереди. Кстати, они максимальную мощность потребляют только когда в начале цикла воду греют. Ополаскивание уже холодной водой идёт чтоб ПАВ смыть, а движок 100-300 Вт обычно потребляет (да и то только в режиме отжима) В любом случае - 16 А - не более на группу.

0
Аватар пользователя
25dcent

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Запорожье

Сообщений: 9

01.02.2013 в 16:58:08

:Privet

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2013 в 18:05:04

Вводное УЗО от пожара.внутреннее узо всех групп и локальные линии .