pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

31.01.2013 в 22:24:51

Затевается ремонт в 2-хкомнатной квартире от застройщика. Квартира с электроплитой,в этажном щитке АВДТ63/300, 3 автомата С16,один С32. Наваял схемку будущего квартирного щитка по материалам форума. Добрые люди, ткните носом в критические, бросающиеся в глаза ошибки,если не трудно. Спасибо огромное заранее!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.01.2013 в 22:52:21

Грубых ошибок нет :)

0
pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

31.01.2013 в 23:03:29

Стало быть,негрубые есть?)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.01.2013 в 23:36:59

pavel700777 написал : Затевается ремонт в 2-х комнатной квартире от застройщика.

Как-то странно звучит...Можно же сказать мягче :небольшая доделка:) Если будете собирать щит на Schneider - у них есть УЗО тип А 25А 10мА вместо 16А(а то что- нибудь ещё в ванне захотите подключить...) Ну и для удобства можно отдельно вывести под дифф холодильник,охрану,роутер

0

И это пройдёт ...

pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

01.02.2013 в 02:50:45

serj12, самому слово "ремонт" относительно абсолютно нового жилья режет слух) Пусть будет не менее мягко "доводка до приемлемой кондиции".Собирать планирую именно на Schneider-но по каталогам местных фирм не увидел на 25А УЗО. Тип А сильно дороже выйдет? А то Schneider у меня в планах только "Домовой"... Насчёт диффа под холодильник думал,но дороговато выходит,по моему нет той необходимости. И про питание роутера-в дом изначально заведён РОN,но жизненной необходимости питать его бесперебойно в своё отсутствие не вижу. В общем и целом,неотключаемые линии не нужны,перебоев с энергией у нас с 90х годов не бывало,а уезжать надолго-так питание и не отключаю глобально.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.02.2013 в 03:48:49

pavel700777 написал : А то Schneider у меня в планах только "Домовой"...

Это всяко лучше чем "маде ин оттуда"

pavel700777 написал : но по каталогам местных фирм не увидел на 25А УЗО.

Это из более дорогой серии

pavel700777 написал : Тип А сильно дороже выйдет?

У нас около 2 700

pavel700777 написал : Насчёт диффа под холодильник думал,но дороговато выходит,по моему нет той необходимости.

Его обычно вытаскивают из под общего УЗО для того ,что если оно сработает не иметь пропавшие продукты.Но нет , так нет.

0

И это пройдёт ...

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

01.02.2013 в 09:39:38

serj12 написал : Его обычно вытаскивают из под общего УЗО

Я сделал. Ибо бывают отъезды на пару недель. Был опыт с холодильником неприятный, когда автомат сработал, а мы вернулись с Хопра через неделю. Мыли холодильник от запаха два дня. Там мясо оставалось.....ужас!

0
pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

01.02.2013 в 12:21:12

Немного непонятен момент - холодильник выводят из-под общего (группового) УЗО. Вешают его на дифф напрямую откуда? Сразу после вводного автомата? Это обосновывается "если" - если сработает общее УЗО. А как же - а если сработает свой дифф у холодильника? Или вообще вводный АВ?Вероятность меньше,но не исключена. Думаю, на таком этапе подстраховки стоит мне остановиться (а то дойдём же до диффа на каждую группу,а там и на розетку)))) Значит,получается,такую схему можно использовать,будет работать и не беспокоить?

0
Tau-Rus
Tau-Rus
Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

01.02.2013 в 12:28:16

Vladimir_Vas написал : бывают отъезды на пару недель. Был опыт с холодильником неприятный, когда автомат сработал, а мы вернулись с Хопра через неделю.

А от чего мог сработать автомат, если уезжая на пару недель, обычно все другие электроприёмники отключаются? Может забыли что-то выключить?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

01.02.2013 в 12:44:28

Tau-Rus написал : А от чего мог сработать автомат,

В квартире все питание было всего через 3 автомата. Причем розетки-свет в перекрест. Ну, дом 1995 года сдачи, проводка еще алюминий. Где то коротыш произошел в пустой квартире - я это так и не выяснил, потому что в скором времени делал ремонт и поменял всю проводку.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.02.2013 в 16:03:02

pavel700777, Все же, желательно кухню выделить под отдельное УЗО, а комнаты,коридоры и прихожие под другое. Холодильник желательно по возможности под отдельный Дифф.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.