pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

09.02.2013 в 19:30:15

Группа 1 - ванная комната,там стиральная машина и одна розетка для фена. Что именно там смущает? Единственное опасение в том,не вырубит ли АВ при одновременной работе этих двух приборов? И вот обновил схему, учёл нулевые шинки.

P.S.Заземление есть,под него отдельно большая шина в корпусе

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.02.2013 в 21:19:13

pavel700777 написал : Группа 1 - ванная комната,там стиральная машина и одна розетка для фена.

А стиральная машинка какого включения - непосредственного или шнур с вилкой и в розетку??? Если в розетку(при непосредственном тем более) - лучше отдельный АВ16А и для фена отдельная розетка под АВ16А. И еще одно - розетка и свет балкона под отдельное УЗО + АВ6АВ(свет)+ АВ16АВ(розетка) - это все таки опасная зона и на её действуют ограничения(балкон должен быть утепленным!)

0
pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

09.02.2013 в 22:14:13

Стиралка с вилкой. Но думаю,что едва ли она вместе с феном наберёт 3,5 кВт( не берём пиковые значения). А балкон утеплён, к нему отношусь, как к жилой внутренней зоне. Есть ли критические замечания, без излишней перестраховки? Понимаю,что в идеале на каждую точку энергопотребления неплохо иметь дифавтомат, но соотношение цена/важность не всё позволяет реализовать. Человеку, долгие годы прожившему с пробками и аллюминием, сложно понять необходимость(именно необходимость) такой перестраховки. Поэтому прошу оценить жизнеспособность щитка для среднестатистического обывателя. То есть по такой схеме могу собрать щиток? Дело для меня новое...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.02.2013 в 22:26:15

pavel700777 написал : Человеку, долгие годы прожившему с пробками и аллюминием, сложно понять необходимость(именно необходимость) такой перестраховки.

Я до сих пор живу с ПАР и пробкой, поэтому понимаю! Насчет 3,5kW-не знаю,не знаю... У мой жены фен Scarlett - 2kW, ну и приплюсуй сюда стиралку( кстати с подогревом воды или нет?), то может быть и более 4kW. Поэтому все таки лучше обезопасить себя и жену. А собирать щиток по последней схеме вполне возможно.

0
pavel700777
pavel700777
Новичок

Регистрация: 29.03.2012

Вологда

Сообщений: 24

09.02.2013 в 22:35:50

DED@ПВО, спасибо, думаю, оптимально собрать щит по последней схеме, остановлюсь на ней, раз критичных замечаний нет.

0