Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 13:06:17

Здравствуйте! Такой вопрос. Есть клемник винтовой ДКС для кабеля до 2,5 мм.кв вот такой http://www.dkc.ru/ru/catalog/350_poliamid_6_6/43102NY/ и есть клемник винтовой ИЭК для кабеля 1,5-4 мм.кв. вот такой http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9122 Вопрос. Почему такая большая разница в номинальных токах?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.02.2013 в 13:16:33

Shturman1 написал : Почему такая большая разница в номинальных токах?

ИЭК не питает иллюзий насчет толкаемого под своей маркой.

Впрочем, насчет 24А у DKC терзают некоторые сомнения, хотя там полиамид и металл должен быть понастоящее.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 13:21:29

Ну, блин. Вот меня мучает вопрос. Если у меня на розеточной групе автомат на 16 А и я хочу в распредкоробке расключить провода используя клемники такого типа, то я могу поставить клемники ДКС (у которых заявленный ток в 24 А) и спать спокойно или нет?

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.02.2013 в 14:54:06

Shturman1 написал : Если у меня на розеточной групе автомат на 16 А и я хочу в распредкоробке расключить провода используя клемники такого типа, то я могу поставить клемники ДКС (у которых заявленный ток в 24 А) и спать спокойно или нет?

Фотку чтоль приложили бы распред коробки, или на "пальцах" расскажите сколько там проводов, какого сечения, какие провода, гильзовать будете? Можт какая пара не влезет в 2.5, можт и в 4 квадрата не влезут провода.

Марсик написал : Впрочем, насчет 24А у DKC терзают некоторые сомнения

+1

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 15:07:45

пяпа написал : Фотку чтоль приложили бы распред коробки

Да я просто теоретически привел пример. Да и какая разница какие и сколько там проводов будет. Хочу для себя выяснить почему такая разница в токах. Ведь на вид эти клемники почти идентичны. А получаеться что клемник ДКС можно использовать в коробках поскольку ток до 24 А, а вот клемник ИЭК нельзя (ток 5 А).

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.02.2013 в 15:16:47

Не нужно эти клеммники использовать в распредкоробках. Ни DKC, ни какие-либо другие.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 15:35:24

Если бы разница в токах была там пару ампер, то вопрос не возник бы, но ведь разница-то почти в пять раз. Может там какая-то особая конструкция используеться ну или материал проводящей части другой.

0
Kapitoha
Kapitoha
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

04.02.2013 в 15:37:22

Марсик написал : Не нужно эти клеммники использовать в распредкоробках. Ни DKC, ни какие-либо другие.

:applause:

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

04.02.2013 в 15:48:29

Shturman1 написал : Может там какая-то особая конструкция

Скорее там кто-то излишне оптимистичен.

Я, собственно, +1 к совету не использовать это вообще. Особенно в распредкоробках.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

04.02.2013 в 15:48:32

Shturman1 написал : разница-то почти в пять раз. Может там какая-то особая конструкция используеться ну или материал проводящей части другой.

Или маркетинг плюс совесть, вернее отсутствие.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

04.02.2013 в 15:57:24

просто интересно получаеться. Этими клемниками заполнены все прилавки магазинов. Люди особо не сведущие покупают эти клемники как наиболее простое решение по соединению/наращиванию кабеля (пусть даже не в коробках, а где-то еще), а потом удивляються почему это они "поплыли". Это хорошо что до пожара не доведет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.