mvs87 написал :
получается всё же будет утечка на приходящий N мимо УЗО по PEN проводнику?
ток вообще-то течёт туда, где потенциал отличается чтоб цепь замкнуть и обратно не возвращается и в одном месте не накапливается :)
Если у нас корпус стиралки присоединён к ДСУП и СУП здания, то даже отгорание PEN не приведёт к опасности - все доступные прикосновению железяки будут эквипотенциальны. Это равносильно тому, что птицы на проводе сидят и ток через их ноги не убивает.
mvs87 написал :
при обрыве питающего N на корпусе стиралки буюет 220?
нет, не будет.
Если PEN оторвётся и все нулевые и защитные проводники оторвутся, тогда при пробое на корпус во всём доме будет 220 В на корпусах и трубах, но тут опять птичек вспоминаем...