Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

07.02.2013 в 21:54:47

есть несколько машин подключенных к системе оборотного охлаждения. по ряду причин система 1 год проработала на водопроводной воде. в рез-те имеем полностью забитые теплообменники, рубашки охлаждения и зауженное сечение штуцеров. очень похоже на коррозию. сейчас купили биоцид и антикоррозийку. только толку от этого нет. как это можно вернуть систему в работоспособное состояние?

  • добавление в воду этиленгликоля даст какой либо эффект?

PS профан в этих вопросах.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

08.02.2013 в 10:22:16

Может купить лимонную кислоту? и поставить систему водоподготовки для уменьшения количества кальция в системе? При коррозии обычно другие процессы. Чем забиты теплообменники? Схему водооборота набросайте.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

08.02.2013 в 17:38:03

Анализы отложений надо сделать, а потом уже метод реанимирования системы выбирать

0
Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

08.02.2013 в 22:45:54

водоподготовка имеется. вода проходит через бак с "таблетками" на внешний вид загрязнения похожи на спрессованную грязь.часть каналов была полностью забита и приходилось высверливать загрязнения. вода имеет коричневый цвет.

какого вида анализ необходимо сделать?

есть мнение что добавление этиленгликоля может помочь. что думаете?

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

08.02.2013 в 23:32:23

zrv1 написал : какого вида анализ необходимо сделать?

Выяснить что за отложения. Сколько работаю с холодилкой - первый раз о таком слышу, чаще бывают утечки из холодильного контура.

zrv1 написал : есть мнение что добавление этиленгликоля может помочь.

Попробуйте сначала ответить на вопрос - а что сделает этиленгликоль с отложенями? И для чего его вообще добавляют в системы оборотного водоснабжения.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

09.02.2013 в 19:25:41

zrv1 написал : какого вида анализ необходимо сделать?

анализ можно самому попробовать сделать - антинакипин , лимонная кислота будут бурно реагировать с накипью , карозия на цветных металлах ??? , тем более , что скорее всего там медь - маловероятно , соли отложений будут сине зеленого ,купоросного цвета ИМХО конечно , вообще промывка вещь очень сложная , а водоподготовка это вообще высший пилотаж , не делая анализов просто из пушки по воробьям ... а , да и про этилен ))) , это же просто теплоноситель , и его применение должно оговариваться оборудованием , просто все уплотнения ( резиновые могут разложиться в сопли . некоторые незамерзающие жидкости оченьуспешно могут забить замкнутые системы продуктами химической реакции с элементами системы

0