07.02.2013 в 21:54:47
есть несколько машин подключенных к системе оборотного охлаждения. по ряду причин система 1 год проработала на водопроводной воде. в рез-те имеем полностью забитые теплообменники, рубашки охлаждения и зауженное сечение штуцеров. очень похоже на коррозию. сейчас купили биоцид и антикоррозийку. только толку от этого нет. как это можно вернуть систему в работоспособное состояние?
PS профан в этих вопросах.
08.02.2013 в 10:22:16
Может купить лимонную кислоту? и поставить систему водоподготовки для уменьшения количества кальция в системе? При коррозии обычно другие процессы. Чем забиты теплообменники? Схему водооборота набросайте.
08.02.2013 в 17:38:03
Анализы отложений надо сделать, а потом уже метод реанимирования системы выбирать
08.02.2013 в 22:45:54
водоподготовка имеется. вода проходит через бак с "таблетками" на внешний вид загрязнения похожи на спрессованную грязь.часть каналов была полностью забита и приходилось высверливать загрязнения. вода имеет коричневый цвет.
какого вида анализ необходимо сделать?
есть мнение что добавление этиленгликоля может помочь. что думаете?
08.02.2013 в 23:32:23
zrv1 написал : какого вида анализ необходимо сделать?
Выяснить что за отложения. Сколько работаю с холодилкой - первый раз о таком слышу, чаще бывают утечки из холодильного контура.
zrv1 написал : есть мнение что добавление этиленгликоля может помочь.
Попробуйте сначала ответить на вопрос - а что сделает этиленгликоль с отложенями? И для чего его вообще добавляют в системы оборотного водоснабжения.
09.02.2013 в 19:25:41
zrv1 написал : какого вида анализ необходимо сделать?
анализ можно самому попробовать сделать - антинакипин , лимонная кислота будут бурно реагировать с накипью , карозия на цветных металлах ??? , тем более , что скорее всего там медь - маловероятно , соли отложений будут сине зеленого ,купоросного цвета ИМХО конечно , вообще промывка вещь очень сложная , а водоподготовка это вообще высший пилотаж , не делая анализов просто из пушки по воробьям ... а , да и про этилен ))) , это же просто теплоноситель , и его применение должно оговариваться оборудованием , просто все уплотнения ( резиновые могут разложиться в сопли . некоторые незамерзающие жидкости оченьуспешно могут забить замкнутые системы продуктами химической реакции с элементами системы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу