09.02.2013 в 16:06:27
Помещение: Бетонная сантехкабина на 4 этаже 5 этажного кирпичного дома, серию дома определить не могу, постройка кажется 60-х годов, дом в городе ЗАТО, примерно известно, что в этих городах большая часть домов спроектирована Ленинградским проектным институтом. Из ванной в туалет прямоугольное окошко 20х20 примерно. Из туалета в вентшахту такое же. Т.е. сейчас вентиляция идет через туалет.
Требуется: удалять из туалета табачный дым, так чтобы не было тяги обратно в ванную, удалять из ванной влажный воздух минуя туалет. По схеме: планирую сделать разводку вентканалов плоским коробом из ПВХ 60х120 под фальшпотолком. Вентиляторы хочу установить в фальшпотолок по центру каждого из помещений. В туалете вентилятор с таймером. В ванной вентилятор с отдельным выключателем. На входах в тройник обратные клапаны. Дополнительные моменты: При приеме ванн и душа - зеркало сильно запотевает, плесени в ванной нет, но очень душно почти всегда.
Теперь вопросы:
10.02.2013 в 22:38:26
Такая схема вентиляции не недостаток, а традиционная недоделка строителей, причем не только в советское время: у меня в новостройке было так же. Вот
11.02.2013 в 08:18:32
Это я читал, спасибо, однако хочется услышать мнения или получить ответы применительно к элементам схемы на скриншоте, стоит ли такую собирать, про обратные клапаны и одновременную работу обоих вентиляторов... в общем хоть что-то по пунктам из списка моих вопросов...
11.02.2013 в 12:30:57
Похоже, Вы меня не поняли, а точнее, под "схемой вентиляции" мы подразумевли разные вещи. Я имел в виду то, что есть у Вас сейчас:
Из ванной в туалет прямоугольное окошко 20х20 примерно. Из туалета в вентшахту такое же. Т.е. сейчас вентиляция идет через туалет.
Строители должны были соединить воздуховодом "окошко 20х20" из ванной в туалет с отверстием в вентшахту в туалете и на нем в районе внтшахты установить решетку примерно 100х100 для вентиляции туалета. И все. Такой схемы достаточно. Схему, что нарисовали Вы, делать не нужно.
11.02.2013 в 12:54:10
Спасибо понял. Если я без вентиляторов и клапанов соберу такую же схему воздуховодов 60х120, в ванной в потолке решетку, в туалете анемостат - так можно?
11.02.2013 в 14:26:10
Нет. Сечения 60х120 мало. Диаметры уже оговаривались в ветке, на которую я сослался. В Ванной только решетка на окошке в стене, потолок опускать не надо. В туалете как хотите: можно сделать воздуховод, можно опустить весь потолок. Только имейте в виду, что если опустите потолок,
11.02.2013 в 16:55:47
Потолок придется в ванной опускать в любом случае (60мм на вентканал и обрешетка+панели), также сделаю забор воздуха из надпотолочного пространства поскольку панели не гермитично соединяются - приток небольшой получится и туда. Также наверное попробую объединить воздуховоды плоские тройником в туалете в один канал, потом переход на круглую гофру уже возле туалетного вентканала и там же канальный вентилятор общий... получается других вариантов нет. Потом ему еще сделаю управление на каком-нибудь мелком контроллере и релюшках, чтоб от любого выключателя включался+ от своего отдельного и после выключения минут 15 отрабатывал... Спасибо за подробный ответ. Все понял, но вариантов у меня не много, к тому же мы курим в туалете иногда, нужно побыстрее дым вытягивать.
16.02.2013 в 23:00:42
Вариантов действительно не много, но в первую очередь вынесите курилку на балкон, а в отсутствии такового на лестничную площадку и этим вы упростите себе жизнь.