Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

18.02.2013 в 18:51:21

Кулибин написал : Нет, конечно, не сверхпроводящие... Но о том мизере что на них остаётся даже говорить смешно.

Для примера, алюминий 6мм. (Стояк в хрущевке. Бывает вообще 4мм) 50м. При нагрузке на конце 5кВт (2 современных чайника) потерь будет на 400-450Вт. Все ваши лампочки вместе взятые. Так что, не так уж и смешно...

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

18.02.2013 в 20:28:22

Кулибин написал : Нет, конечно, не сверхпроводящие... Но о том мизере что на них остаётся даже говорить смешно.

Как вам такой мизер? Действующий ГОСТ 13109*97 «Нормы качества электрической энергии» косвенно указывает на предельно допустимый порог потерь в энергосети — 20%.

Для упрощения подсчётов, потери обычно принимают равными 5%, вот и подсчитайте энергопотребление всех квартир в подъезде и возьмите оттуда 5%. После примерных подсчётов может оказаться, что вам все правильно выставляют в квитанциях.

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

19.02.2013 в 00:03:47

Cheb5030 написал : Для примера, алюминий 6мм. (Стояк в хрущевке. Бывает вообще 4мм) 50м. При нагрузке на конце 5кВт (2 современных чайника) потерь будет на 400-450Вт. Все ваши лампочки вместе взятые. Так что, не так уж и смешно...

если точнее то около 200-250 ватт для 6мм квадратных - дауж, погорячился я....