Подскажите как избавиться от конденсата?
На потолке в некоторых местах появились пятна сырости.
Дом новый, переживает первую зиму.
Потолок утеплен:под утеплителем пароизоляция, утеплитель два слоя, поверх утеплителя пароизоляция.
Крыша не протекает, конек утеплен.

virust написал :
Подскажите как избавиться от конденсата?
На потолке в некоторых местах появились пятна сырости.
Дом новый, переживает первую зиму.
Потолок утеплен:под утеплителем пароизоляция, утеплитель два слоя, поверх утеплителя пароизоляция.
Крыша не протекает, конек утеплен.

А крыша у вас утепленная(мансарда) или холодная?

Над утеплителем не должно быть ПАРОИЗОЛЯЦИИ!

Регистрация: 13.12.2011 Электросталь Сообщений: 11

Поверх утеплителя должна быть ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ пленка (Изоспан А, Tyvek Soft, Ютавек 85 и так далее). Иначе конденсат неизбежен.

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

1) Повышенная влажность в доме
2) Недостаточная теплоизоляция
3) Плохая вентиляция
4) Мостики холода в конструкции потолка

P. S. Может быть не прав, но пароизоляционная пленка над теплоизоляцией создаст конденсат внутри теплоизоляции который убьет теплоизоляцию, но в первый год мало вероятно что настолько все промокло. Пленку само собой менять на гидроизоляционную паропроницаемую, но конденсат снаружи потолка мало вероятен не по этой причине.