Denis.ptz, Иллюминацию в квартирном щите можно убрать - УЗМ и так вся в огоньках.
Как - то с УЗО не гуманно поступили - под первым до фига силовой нагрузки,а под вторым - много протяжённых линий,а так всё работать будет - с номиналами всё правильно.
Я бы отделил потребители в санузле на отдельное УЗО на 10 мА (мокрая зона).
Если у вас все потребители под защитой УЗО, то ИМХО противопожарное УЗО не нужно.
А что у вас перед счетчиком стоит?
Shturman1 написал :
Я бы отделил потребители в санузле на отдельное УЗО на 10 мА (мокрая зона).
Если у вас все потребители под защитой УЗО, то ИМХО противопожарное УЗО не нужно.
А что у вас перед счетчиком стоит?
Да что интересно, что перед счетчиком ничего не стоит.... Хочу убрать все старье с межэтажного щитка, оставить вводной автомат и УЗО. И, как временное решение, развернуть старую проводку из этажного щита в новый квартирный щит.
Denis.ptz написал :
Места в щите, к сожалению, на еще одно УЗО нет, чтобы поставить на мокрую зону.
ИМХО - при наличии в щитке УЗМ - дополнительные индикаторы можно смело выкинуть - как выше сказали УЗМ само все в лампочках - итак все понятно по этой индикации.
Я бы лучше встроеный амперметр влепил, чем этот вольтметр
И , лично я бы, перераспределил нагрузку по УЗО. На каждое УЗО 50% света и 50% силы. При этом не допуская чтобы и свет и розетки одной комнаты оказались бы под 1 УЗО - пусть под разными будут.
Denis.ptz, подумайте, сильно ли вам нужен вводной рубильник?
Лучше третье УЗО влепите вместо него, и вю нагрузку на 3 УЗО раскидайте.
Даже в случае аварии - (ну придавили нейтраль где-нибудь на землю) - в этом случае лишитесь на время ремонта только 1/3 электропроводки квартиры, а не половину. В таком режиме можно достаточно комфортно долгое время прожить
В таком случае отдельную панель на индикаторы надо делать.
Типа диспетчерский щит. И пущай тама усё моргает и сверкает. Можно подойти, посмотреть Вольты и Амперы и термопару поставить и Цельсии можно смотреть.
Вообще круто будет
А еще осциолграв вкачерыжить))) хахахаха)) нам тоже "траву привезли")))
А зачем на новой схеме поставили УЗО на 10 мА? Я имел ввиду, если будете отделять "мокрую группу", то тогда ставьте на нее на 10 мА. А так вы еще хуже сделали. Верните на 30 мА, если не хотите разделять на разные УЗО.
На самом деле думал, что будет намного больше критики Всем спасибо! Учел ваши пожелания, как соберу - выложу фотографии.
Кстати, в связи с уменьшением бюджета, в этажный щиток буду ставить EKF. Надеюсь, что временно...