Викторыч написал : Сколько раз уже говорено: "Номинальное сечение жилы проверке не подлежит, в ГОСТ указано, что это справочная величина. Каких-либо ограничений по фактическому сечению жилы в ГОСТ не установлено. В пункте 1.4а ГОСТ указано: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление. Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется)." Поэтому в магазин надо идти не со штангенциркулем, а с измерительным мостом

Tau-Rus написал : то есть, если вместо заявленных 2,5 квадратов. реально измеряется 1,78 но при этом сопротивление в норме, то такой провод можно считать надёжным?

1,78/2,5=0,71. Т.е. разница 29%. Если Вы вместо меди используете серебро - наилучший проводник - то выигрыш составит всего 8.6%.

Номинальное сопротивление кабеля указывается для того, чтобы контролировать качество материала провода. Чтобы производитель не совал туда медь-знает-что.

Технические характеристики – провод ПВС 2 х 2,5:

Количество жил – 2 
Номинальное сечение жил – 2,5 кв. мм 
Номинальные размеры кабеля – 9,44 мм 
Расчетная масса ПВС – 134 кг/км 
Номинальная толщина оболочки жил – 0,8 мм 
Номинальная толщина изоляции – 1,0 мм 
Сопротивление токонесущих жил при 20°С – 7,41 Ом/км   
Изоляционное сопротивление кабеля при 70°С – 9 кОм/км 
Соответствует требованию – МЭК 60227 
Соответствует требованию – VDE 0281   

Это означает, что при номинальном сечении 2.5мм2 сопротивление 1км кабеля не должно быть выше 7,41ом. Отсюда же следует, что удельное сопротивление материала должно быть не выше 0,0185 ом*м/мм2 (у чистой меди - 0.0175) чтобы можно было уложиться в сечение 2.5мм2. Если же у производителя материал похуже, то он обязан увеличить сечение, чтобы не превысить заданное сопротивление и его кабель можно было условно назвать 2.5мм2.

0
Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

18.02.2013 в 23:44:01

Если вместо 2,5 кв имеем 1,78, то хоть мостом измеряй. хоть еще чем, сопротивление будет выше. И По предельному току кабель не пройдет по нормам на 2,5 кв. Греться будет.

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

01.11.2013 в 14:11:31

Там в ГОСТ еще и вес указывается, и внешний вид. а сопротивление просто мерится. Естественно не надо брать 1 метр провода а побольше. Оголяем и скручиваем 2 провода на другом конце. Соответственно подключаем источник питания (с ограничением тока) или с ограничивающим резистором и мерим ток и напряжение а дальше-считаем. На китайских мультиметрах сопротивление минимально току только на пределе 10А. На остальных-существенное сопротивление.

Мерил так. Но сейчас найти провод с заявленным сечением практически не возможно (у нас по крайней мере)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.11.2013 в 16:19:01

AliBaba написал : Там в ГОСТ еще и вес указывается, и внешний вид. а сопротивление просто мерится. Естественно не надо брать 1 метр провода а побольше. Оголяем и скручиваем 2 провода на другом конце. Соответственно подключаем источник питания (с ограничением тока) или с ограничивающим резистором и мерим ток и напряжение а дальше-считаем. На китайских мультиметрах сопротивление минимально току только на пределе 10А. На остальных-существенное сопротивление.

Мерил так. Но сейчас найти провод с заявленным сечением практически не возможно (у нас по крайней мере)

и получится у вас сопротивление жилы плюс сопротивление переходного контакта (скрутки) , от начала до конца жилы нужно..

офигено мерить специальным прибором.

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

05.11.2013 в 23:03:48

Вставлю свои пять копеек. Приобрел недавно для работ 100м ввг нг ls 3*2,5 ну и как автор темы обеспокоился тем что на вид сечение не соответствует заявленному. Измерение диаметра и несложные формулы из школьного курса геометрии выдали результат что сечение 2.1 мм2. Собственно подключил микрометр (повереный) и получил величину сопротивления одной 100м жилы 0.785 Ом. Меня подобный результат устроил.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.11.2013 в 23:19:57

Что-то не сходится. Даже у чистого серебра проводимость меньше ;) Варианта 4:

  • Неправильный замер диаметра. Измерять надо 2 раза с поворотом на 90 гр., чтобы учесть возможную овальность жилы
  • Неправильный отрез кабеля
  • Неправильный замер сопротивления
  • Очень низкая температура кабеля
0
Аватар пользователя
nekittka

Местный

Регистрация: 02.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

05.11.2013 в 23:41:36

Свои пять копеек тоже брошу - не зря пишут что всякие стандарты контролируют только правильное сопротивление, которое должен обеспечивать кабель. И медь разная бывает, нельзя на всех заводах по всей стране обеспечить одинаково идеальное сырье.

Electrolamp написал : Если вместо 2,5 кв имеем 1,78, то хоть мостом измеряй.

Возможно, будет меньше, но, вполне возможно, что кроме "толщины" жилы, пройдет по другим параметрам стандартов производства. А если подключат и дадут напругу - вполне возможно что и проработает не один десяток лет. Можно и херовой, "горелой" и "грязной" меди в дубовой изоляции купить, которая по штангенциркулю будет говорить правду, а на деле и года не прослужит.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.11.2013 в 00:30:27

Aphoniks написал : Собственно подключил микрометр (повереный) и получил величину сопротивления одной 100м жилы 0.785 Ом.

вы уверены? :D

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.11.2013 в 00:31:47

nekittka написал : Можно и херовой, "горелой" и "грязной" меди в дубовой изоляции купить, которая по штангенциркулю будет говорить правду, а на деле и года не прослужит.

а куда денется? Дембельнётся?

0
Аватар пользователя
nekittka

Местный

Регистрация: 02.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.11.2013 в 00:35:56

Alexiy написал : а куда денется? Дембельнётся?

Конечно. Встретит нужное кол-во ампер и скажет "я устал, я ухожу" :) Только если вы встретите такое - Вам уже будет не до смеху :)

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.11.2013 в 18:16:58

Скорее всего 1 вариант т.к. у меня нет цифрового штангенциркуля и определить настолько точно диаметр по шкале естественно проблематично. Но суть не в этом, а в том что полученная величина 0,785 Ом не сильно отличается от эталонной (0,708). Отклонение 10% на мой взгляд вполнен приемлимо.

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.11.2013 в 18:22:18

А ну и замер производился при температуре в помещении около 20-22 градусов, кабель пролежал в помещении не меньше недели, так что вариант 4 отпадает. Ну по теме неправильного отреза...бухта не распечатаная, не думаю что большая погрешность может быть при нарезке кабеля на заводе. Собственно тему обсуждаю не ради спора а ради пользы для себя и для тех кому это интересно. Alexiy, ОМГ

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

05.05.2014 в 21:17:13

Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой. Очень нужен совет. Меняю всю проводку целиком в квартире. новый щит будет установлен в квартире . нужно купить новый провод который будет идти из квартиры в щит на лестничной клетке. диаметр провода в оплетке 4,6 соответственно не дотягивает до до нужных размеров 10. Дайте пожалуйста совет как быть -купить десятку или шестерку?

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

05.05.2014 в 21:28:37

Aphoniks написал : бухта не распечатаная, не думаю что большая погрешность может быть при нарезке кабеля на заводе. Alexiy, ОМГ

По- моему, на форуме уже писали про бухты, где длина кабеля не соответствует заявленной (естественно, в меньшую сторону). Думаю, недоматывая кабель, производитель решает две проблемы: "Экономит" и одновременно "обеспечивает" требуемое сопротивление при таких тестах. Так что если хотите разобраться до конца- измеряйте длину кабеля, хотя бы как- то косвенно (например, по весу)