14.02.2013 в 07:05:25

web-rr, вот спасибо! На работе перечитаю, вечером схему выложу. На вскидку не понял как делить по 2 УЗО, в конце их 2 фигурирует? А можете описать как Вы видите схему в конечном варианте? Обогреватель в детской возможен, всякое бывает. P.S. Ребенок 6 лет. serj12 , Hager у нас представлен крайне скудно, одна фирма в областном центре.

Вот 2 основных профильных магазина в городе, обычно в них закупаемся: http://www.elkom-dzr.ru/index.html http://www.era-td.com/ В ЭРЕ есть Acti9, цены гуманные, правда нужного УЗО и двухполюсника нет.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.02.2013 в 10:58:41

В счастливом финале нужно будет отдельный автомат на каждую линию и всё делить между тремя УЗО: одним "мокрым" 25/10 и двумя 40/30. Как делить Вам скажут потом, сейчас же Вам не придётся делить - нужно деньги на посудомойку, обои и прочее. В финале у каждой линии будет отдельный автомат, перегрузка будет невозможна (сейчас детская объединена со спальней).

Если бы про ребёнка написали раньше, рекомендовал бы ставить сразу два УЗО.

Нужное УЗО и двухполюсной автомат заказывайте в том же магазине и пусть Вам привезут, причём ровно то что я написал и что вы заказываете. А то впихнут Dozer под видом "бренд новый из Чехии" - будет не смешно.

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

14.02.2013 в 11:30:51

По поводу покупки именно серии Schneider Electric Acti9 я понял. Только пока так и не понял какие 2 УЗО вы закладываете, точнее как по ним делите? А ванная комната под УЗО на 30 это криминал? Розетки спальной и детской предлагаю сразу посадить на 2 раздельных автомата 16А + 150р к сумме На линию в можно посадить плиту, вытяжку и мелочные розетки фронтальной зоны?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.02.2013 в 11:40:42

Ничего криминального я не предложил - иначе бы кто то из мастеров возмутился уже. Схему после наступления светлого коммунизма Вам сейчас иметь ни к чему - или Вы считаете моё время бесплатные и резиновые?

Если Вы предлагаете увеличивать количество автоматов уже сейчас, то я считаю Вы меня послали (так как игнорируете совет, сами предлагая что-то идущее вразрез с Вашим первоначальным ТЗ).

Посему с "мелочные розетки фронтальной зоны" разбирайтесь сами.

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

14.02.2013 в 11:50:10

web-rr, спасибо.

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

16.07.2013 в 16:22:47

Спасибо, Solovey, Metall, andrewkhv, serj12, DED@ПВО, и особенно web-rr! Извините если что не так. Схему начертил, оборудование закупил. В ближайшее время начну реализовывать. Почти все советы пошли в дело.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.07.2013 в 16:44:46

RedOx, Что то вам никто УЗМ не рекомендует поставить, от перенапряжения и отгорания нуля...

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

16.07.2013 в 21:28:25

MINik, сам добавил в схему, почитав форум. Только вопрос: счетчик переношу в квартиру, вводной - счетчик - УЗМ 51М - УЗО - и т.д. Или УЗМ до счетчика ставят? По идее ведь без разницы?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.07.2013 в 22:07:47

RedOx написал : По идее ведь без разницы?

По идее до счетчика не Ваша территория ответственности, а после счетчика можете ставить что угодно, Вы там хозяин тайги!!!!!

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

16.07.2013 в 22:15:16

УЗО 40А/30мА iID тип AC Schneider Electric A9R41240. Вопрос больше по положению в схеме УЗМ относительно счетчика, УЗО ставлю после них, т.к. их 2.

P.S. С нашими обслуживающими компаниями походу везде только моя зона ответственности, а их зоны нет нигде.

0
Вложение
Аватар пользователя
sorogoth

Местный

Регистрация: 19.09.2012

Москва

Сообщений: 49

16.07.2013 в 23:13:47

Пардон, это так задумано или на схеме просто ошибка - ввод кабель шестерка, а от вводного АВ к счетчику и далее к УЗО уже десятка идет :cool:

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.07.2013 в 01:14:01

sorogoth, в 38 посте ТС пишет что счетчик переносит в квартиру, это я так понимаю коммутация 10мм внутри щитка будет

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

17.07.2013 в 07:08:44

Да, вводной 3*6. Просто было пару метров 10-ки, при смене счетчика в подъездном щите новый подключил им про запас, его так и опломбировали. Сейчас ввод в квартиру потяну 6-кой. А счетчик без переопломбирования переедет в квартирный щит, заодно 10-кой уж тогда и УЗМ обвяжу и до УЗО дотяну и шин. А если настанут те времена, когда нам проведут ревизию этажных щитов и стояков (алюминий 10кв.) то по необходимости поменяю вводной на 3*10, хочу сейчас ввод в квартиру организовать так, чтоб это было потом реально провести малыми силами.

0
Аватар пользователя
RedOx

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Дзержинск

Сообщений: 129

17.07.2013 в 21:45:46

Вопрос: как завести кабель силовой и ТВ в квартиру , если они в одном подъездном щите находятся рядом, а на форуме везде советуют вести их раздельно? Они так и напрашиваются в один кабель-канал.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.07.2013 в 21:50:41

Хороший коаксиал хорошо экранирует от всевозможных помех и наводок, поэтому совместная прокладка на небольшой длине вполне допустима

0