Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 13:45:19

Новостройка, однушка 50 квадратов, из планов СМ и водогрей в с/у, свет в с/у и на стенах, свет+розетка на лоджии, теплые полы в прихожей и ванной провод, кухня, гостиная спальня пленка под ламинатом. составил схему по рекомендациям "Юрки", даже пробовал заказать, но понял, что нуждаюсь в конструктивной критике. Планировал осуществить реализацию на Шнейдере Асti9, но увидев ценник испугался и решил максимально упростить схему. Также прошу совета с бюджетом, что дешевле из брендов, стоит ли рассмотреть серии АВВ и Шнейдера на 4,5кА (напр. Домовой или SH201L) или......???? Все ли источники я учел??? Кстати уже забыл про защиту от протечек в ванной, а ведь планировал :)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.02.2013 в 13:47:49

Тёплые полы надо под УЗО ставить ;)

0
Аватар пользователя
fsv20

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 15:53:31

Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.02.2013 в 17:17:10

На тёплые полы - 30мА На свет поставить 1п С10

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

15.02.2013 в 18:31:34

прихожая-звонок-домофон(???)-гардероб если 3х1.5 то АВ10А

fsv20 написал : 40А/10мА

такого невстречал

fsv20 написал : А УЗО надо на 10мА или 30мА

безопасней на 10 мА

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2013 в 19:31:06

fsv20 написал : Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА

А света в комнатах - что, не будет???

0
Аватар пользователя
fsv20

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 19:35:37

MICKAEL написал : прихожая-звонок-домофон(???)-гардероб если 3х1.5 то АВ10А

такого невстречал

безопасней на 10 мА

+1 мой косяк, увидел, так и есть 3х1,5 тогда 1П10А спасибо

0
Аватар пользователя
fsv20

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 19:36:48

DED@ПВО написал : А света в комнатах - что, не будет???

свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2013 в 20:09:45

fsv20 написал : свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке

На схеме щитка - нету!!!

0
Аватар пользователя
fsv20

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 20:10:24

Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше :)

0
Вложение
Аватар пользователя
fsv20

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 20:11:26

DED@ПВО написал : На схеме щитка - нету!!!

увидел, поправил, спасибо

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2013 в 20:12:54

fsv20 написал : Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше

Вводной АВ С50А 2р должен стоять в этажном щитке до счетчика, а в квартирном щитке все что после счетчика.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.02.2013 в 21:09:30

Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п. Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля :)

0
Аватар пользователя
fsv20

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 29

15.02.2013 в 21:41:38

ksiman написал : Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п. Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля :)

+1 Идею уловил, мерси огромное :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2013 в 22:09:59

ksiman написал : Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение.

Достаточно ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.

0