Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

06.03.2013 в 00:15:34

У вас дом по проекту с электроплитами? Сечение стояка какое и его состояние - можно другую часть лестничного щитка посмотреть. Выдержит ли стояк? Щиток в антресоль не надо- может справа или слева от входной двери? Оформить в какой шкафчик, вместе с низковольтной частью.

0
Kiteman
Kiteman
Новичок

Регистрация: 29.12.2008

Москва

Сообщений: 28

06.03.2013 в 12:10:31

Solovey написал : УЗО 40/10 не найдете

25А через розетку сильно смущает - обычные вилки и розетки номиналом 16А, все что выше вроде напрямую к клеммам проточника подключаться должно

Почему такое узо не найду, редкость? А вот, у АВВ есть. http://www.abb2.ru/shop_vdt.html#f353528

25А пойдет через клеммник на проточник. Вернее даже вообще прямо от щитка, без лишних соединений. А на розетки отдельный провод.

Klod написал : У вас дом по проекту с электроплитами? Сечение стояка какое и его состояние - можно другую часть лестничного щитка посмотреть. Выдержит ли стояк?

Щиток в антресоль не надо- может справа или слева от входной двери? Оформить в какой шкафчик, вместе с низковольтной частью.

Да, конечно, дом по проекту с электроплитами. Просто если кидать провод на плиту со стояка, то в на все остальное думаю можно вести 6ку. Но скорее всего кину 10ку и плиту с квартирного щитка поведу.

Конечно в антресолях щиток не удобно совсем. Думаю повесить его слева от входной двери, но не на бетонную стену, в которой дверь. а на шиферную стену ванной. Все равно большинство проводов пойдет над коробкой ванной комнаты, а так и штробить ничего не придется.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2013 в 12:27:05

Kiteman написал : Почему такое узо не найду, редкость? А вот, у АВВ есть. http://www.abb2.ru/shop_vdt.html#f353528

ну, и где 40/0,01?

0
Kiteman
Kiteman
Новичок

Регистрация: 29.12.2008

Москва

Сообщений: 28

06.03.2013 в 12:52:22

Alexiy написал : ну, и где 40/0,01?

Действительно нет :) Есть только 16/0,01.

Тогда придется проточник под 40/0,03 заводить.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2013 в 13:01:07

Kiteman написал : Действительно нет Есть только 16/0,01.

У шнайдера вроде 25А/10мА есть. В руках их сам не держал, но на форуме ссылки попадались.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.03.2013 в 20:08:20

Solovey написал : У шнайдера вроде 25А/10мА есть.

ага акти 9 http://www.schneider2.ru/shop_show_81427.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.