У вас дом по проекту с электроплитами? Сечение стояка какое и его состояние - можно другую часть лестничного щитка посмотреть. Выдержит ли стояк?
Щиток в антресоль не надо- может справа или слева от входной двери? Оформить в какой шкафчик, вместе с низковольтной частью.
25А пойдет через клеммник на проточник. Вернее даже вообще прямо от щитка, без лишних соединений. А на розетки отдельный провод.
Klod написал :
У вас дом по проекту с электроплитами? Сечение стояка какое и его состояние - можно другую часть лестничного щитка посмотреть. Выдержит ли стояк?
Щиток в антресоль не надо- может справа или слева от входной двери? Оформить в какой шкафчик, вместе с низковольтной частью.
Да, конечно, дом по проекту с электроплитами. Просто если кидать провод на плиту со стояка, то в на все остальное думаю можно вести 6ку.
Но скорее всего кину 10ку и плиту с квартирного щитка поведу.
Конечно в антресолях щиток не удобно совсем. Думаю повесить его слева от входной двери, но не на бетонную стену, в которой дверь. а на шиферную стену ванной. Все равно большинство проводов пойдет над коробкой ванной комнаты, а так и штробить ничего не придется.