Abrikos написал : Я же в смысле вскрыть тот бокс и заменить на 4-местный.

зачем?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 15:31:47

Не получается расширение? Переходим к сжатию. Если бы ракурс фото был правильный, было бы видно, что там не 8 модулей войдет, а 10. Уже 2 места есть. Автомат плиты 2-модульный - еще 2 места. Свет - линейный автомат без дифф. защиты - еще одно место. Итого: 5 свободных мест. Вместо 2-местного бокса 4-местный - еще 2 места для УЗО. Итого: 7 свободных мест. А Вам надо по вашей схеме 6 мест. Думайте, как соединить все это проводами и тогда квартирный щиток не нужен. Но мне такая схема не очень нравится.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 15:37:40

andrewkhv написал : зачем?

2 места для УЗО селективного или группового.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.02.2013 в 15:40:02

чтобы вместо 2 недоступных протяжке контактов стало 6?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 16:07:54

andrewkhv написал : чтобы вместо 2 недоступных протяжке контактов стало 6?

Я конечно не знаю, какие в этом городе порядки и дом новый. У нас в старых многоэтажках ничего кроме счетчиков не пломбируют, нечего пломбировать, коробки сами жильцы ставят при замене пакетников.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.02.2013 в 21:03:58

avmal написал : Ну, а рубильник где там обнаружили?

Автоматик, уже нашли )

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.02.2013 в 03:02:31

Еще раз фото посмотрел. По-моему конструкция щита не предусматривает никаких пластиковых боксов для вводных автоматов. Это самодеятельность электриков и вводные автоматы должны стоять друг над другом без боксов, так же, как друг над другом стоят автоматы разных квартир. Тогда и место еще освободится, а защитный барьер можно подрезать как нужно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2013 в 04:37:33

Abrikos, по-вашему, с какой целью были установлены эти опломбированные пластиковые боксы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.02.2013 в 07:07:20

Abrikos написал : Свет - линейный автомат без дифф. защиты - еще одно место.

Плюс свет в санузле с диффзащитой, отдельной от другого освещения - минус три места.

0
Tariq
Tariq
Новичок

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

26.02.2013 в 10:05:37

ksiman написал : Не путайте защиту кабеля с защитой розеток (16А) и выключателей (10А) Ставить АВ 16А на свет (1,5мм) и 20А на розетки (2,5) - нельзя, при этом 40А на плиту (6) - можно

Так правильно, я согласен. Но на практике, я ж не буду в одну розетку совать больше 16А (нет таких мощьных потребителей в кухне). А вот в сумме на линии может быть и больше (на 4 розетки). Если одновременно будут включены чайник, микроволновка, холодильник, кух.комбайн, что достаточно вероятно, то АВ 16А может и выбить.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.02.2013 в 13:03:43

andrewkhv написал : Abrikos, по-вашему, с какой целью были установлены эти опломбированные пластиковые боксы?

Вероятно с целью ограничения потребления, хотя пломб там не видно. Я о том, что может и получился бы в этажном щите набор аппаратов защиты с минимально допустимым уровнем безопасности, если бы вводные сдвинуть влево и установить друг над другом без боксов.