Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 12:59:00

andrewkhv написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1038.html :eek:

может, тогда весь щиток опломбировать, чтоб даже вырубить автомат было невозможно?

Я же в смысле вскрыть тот бокс и заменить на 4-местный. Судя по фото, 4-местный может там поместиться впритык к соседскому боксу. А цены конечно ... Ну так это же только один из возможных вариантов. Никто не мешает взять УЗО + автомат подешевле. Зато не надо будет ставить УЗО в квартирный щиток.

0
Аватар пользователя
Tariq

Местный

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

25.02.2013 в 14:06:29

Спасибо всем за помощь и рекомендации. Подсуммирую:

ksiman написал :

  1. Кабель до квартирного щита надо защищать УЗО

ksiman написал : Это по правилам, но Ваш коротенький ввод, который даже из щита в квартиру не выходит нет большого смысла под УЗО ставить.

Значит вводное УЗО не нужно, это оставляем как в моей схеме.

ksiman написал :

  1. На стиралку защита должна быть отдельная

Где это прописано? По поводу тока утечки (10 или 30) это спорный вопрос. А вот где написано что должен быть отдельный автомат и отдельне УЗО (или диф) на стиралку? Если отдельный автомат и груповое УЗО - это нарушение?

ksiman написал :

  1. Ничего страшного

(это по поводу суммы номиналов АВ под групповым УЗО) Это нарушение ПУЭ, но тоже думаю, что разница в 1А не страшна.

ksiman написал :

  1. На розеточную группу - 16А, на освещение - 10А

ksiman написал : Кабель 6мм2 с трудом, но держится под АВ 40А, (1,5мм2 - АВ 13А, 2,5мм2 - АВ 20А, 4мм2 - АВ 32А, 6мм2 - АВ 40А, 10мм2 - АВ 50А, 16мм2 - АВ 80А)

То есть на моей схеме можно оставить на кухонные розетки АВ 20А.

Таким образом, согласитесь, что ваше утверждение

ksiman написал : Ваша схема никуда не годится

сомнительное. Чего реально не достает в моей схеме и что просто необходимо исправить? Буду благодарен за советы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 14:13:27

Tariq написал : То есть на моей схеме можно оставить на кухонные розетки АВ 20А.

Таким образом, согласитесь, что ваше утверждение сомнительное.

Не путайте защиту кабеля с защитой розеток (16А) и выключателей (10А) Ставить АВ 16А на свет (1,5мм) и 20А на розетки (2,5) - нельзя, при этом 40А на плиту (6) - можно

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.02.2013 в 15:19:20

Abrikos написал : Я же в смысле вскрыть тот бокс и заменить на 4-местный.

зачем?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 15:31:47

Не получается расширение? Переходим к сжатию. Если бы ракурс фото был правильный, было бы видно, что там не 8 модулей войдет, а 10. Уже 2 места есть. Автомат плиты 2-модульный - еще 2 места. Свет - линейный автомат без дифф. защиты - еще одно место. Итого: 5 свободных мест. Вместо 2-местного бокса 4-местный - еще 2 места для УЗО. Итого: 7 свободных мест. А Вам надо по вашей схеме 6 мест. Думайте, как соединить все это проводами и тогда квартирный щиток не нужен. Но мне такая схема не очень нравится.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 15:37:40

andrewkhv написал : зачем?

2 места для УЗО селективного или группового.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.02.2013 в 15:40:02

чтобы вместо 2 недоступных протяжке контактов стало 6?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.02.2013 в 16:07:54

andrewkhv написал : чтобы вместо 2 недоступных протяжке контактов стало 6?

Я конечно не знаю, какие в этом городе порядки и дом новый. У нас в старых многоэтажках ничего кроме счетчиков не пломбируют, нечего пломбировать, коробки сами жильцы ставят при замене пакетников.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.02.2013 в 21:03:58

avmal написал : Ну, а рубильник где там обнаружили?

Автоматик, уже нашли )

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.02.2013 в 03:02:31

Еще раз фото посмотрел. По-моему конструкция щита не предусматривает никаких пластиковых боксов для вводных автоматов. Это самодеятельность электриков и вводные автоматы должны стоять друг над другом без боксов, так же, как друг над другом стоят автоматы разных квартир. Тогда и место еще освободится, а защитный барьер можно подрезать как нужно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2013 в 04:37:33

Abrikos, по-вашему, с какой целью были установлены эти опломбированные пластиковые боксы?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.02.2013 в 07:07:20

Abrikos написал : Свет - линейный автомат без дифф. защиты - еще одно место.

Плюс свет в санузле с диффзащитой, отдельной от другого освещения - минус три места.

0
Аватар пользователя
Tariq

Местный

Регистрация: 08.08.2012

Киев

Сообщений: 44

26.02.2013 в 10:05:37

ksiman написал : Не путайте защиту кабеля с защитой розеток (16А) и выключателей (10А) Ставить АВ 16А на свет (1,5мм) и 20А на розетки (2,5) - нельзя, при этом 40А на плиту (6) - можно

Так правильно, я согласен. Но на практике, я ж не буду в одну розетку совать больше 16А (нет таких мощьных потребителей в кухне). А вот в сумме на линии может быть и больше (на 4 розетки). Если одновременно будут включены чайник, микроволновка, холодильник, кух.комбайн, что достаточно вероятно, то АВ 16А может и выбить.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.02.2013 в 13:03:43

andrewkhv написал : Abrikos, по-вашему, с какой целью были установлены эти опломбированные пластиковые боксы?

Вероятно с целью ограничения потребления, хотя пломб там не видно. Я о том, что может и получился бы в этажном щите набор аппаратов защиты с минимально допустимым уровнем безопасности, если бы вводные сдвинуть влево и установить друг над другом без боксов.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.02.2013 в 13:20:23

andrewkhv написал : Abrikos, по-вашему...

Вообще, я придерживаюсь того же мнения, что и ksiman - повозиться и сделать нормально раз и навсегда. Будь это моя хата, я изучил бы возможность установки в квартире щитка АВВ UK500 на 12-14 модулей с металлической рамкой и дверцей.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу