Bladiclab написал :
4 – и провести замену пакетника на АВ (не забываем что 2 левых пакетника горели и лучше их также заменить пусть и на пакетники проектно, шевеление будет значительным)
Вот как раз второй слева направо и буду менять.
Alexiy написал :
чувак, ты понял, что спросил?!
"отключать РП" - это дёргать ручку рубильника? Тогда до отключения конденсаторы находятся под напряжением!!!!!!!!!!!! Как вы ихз разряжать под напряжением собираетесь?!
Чувак, я понял тебя.
Естественно кондёры если разряжать то после отключения РП. Дёргать ручку(и).
Alexiy написал :
Порядок действий следующий:
- вызываем электрика из электросетевой компании, который на специальном бланке записывает дату и текущие показания счётчика и ставит свою подпись
- срываем пломбу и производим все необходимые операции по переносу и переподключению.
- снова вызываем электрика из электросетевой компании, который на специальном бланке снова записывает дату и текущие показания счётчика и ставит свою подпись и опломбировывает установленный счётчик
Вы прорицатель :)
Я только что утрёс эти движения.
Короче, пишут заяву заказчики на срыв полмбы. В этот жеж день приезжает Электрик из ГОС(государственная оперативная служба) Отключает дом, ставит орехи, вводной АВ и может уёбывать идти по своим делам.
Дальше я срываю пломбу, поключаю счётчик и усё. Ввод готов.
Это самый лучший вариант однако. ИМХО
Всем спасибо, господа!
Алгоритм утверждён.
Отчитаюсь по ходу выполнения работы.
И вот еще вопросег.
Может лучше сначала ввод сделать а потом продолжать в квартире электромонтаж?
Чем это может быть чревато?