artemiuz написал : Таким образом, IEK ВД1-63 не выдержал подключение фазы с одной линии, а нуля - с другой.

artemiuz написал : включили вводной - вышибло УЗО. Отключили все потребители и групповые автоматы - включаем УЗО, включаем автоматы, включаем любой потребитель в любой группе автоматов (люстра/зарядка телефона) - вышибает УЗО. До УЗО вся схема электрики работала, КЗ не было.

Это и было предупреждение, что не все гладко в датском королевстве.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2013 в 19:06:09

artemiuz написал : Нет, предполагаемая земля шла сразу на розетки потребителей, в щитке ни к чему не подключалась (см. фото квартирного щитка). И в одной розетке эта земля была перепутана с нулем. Вот в такой конфигурации при включении вводного автомата и УЗО (при этом все групповые автоматы выключены) срабатывало УЗО при подключении контрольной лампочки _к вводным контактам_ на вводном автомате! т.е. даже до УЗО. Всё починивший электрик уважаемых лет сказал, что такой эффект никогда не видел ранее :)

Если УЗО срабатывает от нагрузки на входе при отключённых групповых после него - значит Выход N УЗО подключён не только с нагрузкой, но и ещё с чем нибудь (N другой группы, PE, арматурой и т.д) :(

0
Аватар пользователя
artemiuz

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

02.03.2013 в 00:03:36

Bladiclab написал : Реально земля (защитный ноль) есть?

Как оказалось - реально нет. Но некий её фейк есть :)

0
Аватар пользователя
Мастер220

Местный

Регистрация: 22.03.2013

Москва

Сообщений: 495

17.07.2015 в 15:53:21

Я нарвался один раз на схожую ситуацию с селективным УЗО. Заменил - все нормально работает. Надо при установке УЗО всегда проверять на работоспособность. Обычно, если работает при первых срабатываниях, будет работать и после. Вообще, больше неисправных ИЭКовских УЗО не встречал

0
Аватар пользователя
injener

Местный

Регистрация: 19.07.2015

Харьков

Сообщений: 13

19.07.2015 в 16:08:16

У меня тоже IEK, только дифавтомат. Перед подключением в щиток подключал через него, просто в розетку, стиралку. Полярность соблюдал, "ввод-нагрузка" тоже. Нормально работало, кнопка "Тест" срабатывала. Затем горе-электрик подключил мне его, перепутав "ввод-нагрузка" местами, как ТС и описывает. При моем нажатии "Тест" дифавтомат звенел, дымился несколько секунд, сгорел.

Электрик принес свое УЗО, поставил вместо моего дифавтомата.

0
Аватар пользователя
injener

Местный

Регистрация: 19.07.2015

Харьков

Сообщений: 13

19.07.2015 в 16:13:07

 

ksiman написал : Уже много раз сталкивался с выходом из строя УЗО при к.з. фазы на землю Рабочий ток и сверхток фаза - нейтраль УЗО держат нормально, но большой дифференциальный ток (фаза - земля и нейтраль - земля) может выводить их из строя. Проверено. IMXO

 При к.з. фазы на землю по идее должен сработать обычный отсекающий автомат, который вы должны подключить в цепь с УЗО для его защиты. Ведь к.з. фазы на землю - практически то же, что и к.з. фазы с нулем в розетке.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.07.2015 в 00:19:48

 

injener написал :  

 

 При к.з. фазы на землю по идее должен сработать обычный отсекающий автомат, который вы должны подключить в цепь с УЗО для его защиты. Ведь к.з. фазы на землю - практически то же, что и к.з. фазы с нулем в розетке.

 Наличие автомата не предотвращает кратковременного протекания сверхтока, которого может оказаться вполне достаточно для вывода УЗО из строя.

Надпись 6кА вовсе не означает, что УЗО выдержит такой дифференциальный ток

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2016 в 12:48:40

artemiuz написал: Щиток бесплатно переделали, теперь всё красиво и даже без скруток.

А фото ксть? Сравнить.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.05.2016 в 12:52:13

ZooZoo написал: А фото ксть? Сравнить.

Вряд-ли он их покажет, 3 года прошло как никак...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2016 в 12:54:54

rip87 написал: 3 года прошло как никак...

Время лечит :) зы. я не обратил внимания на дату, поскольку подумал что новая тема - такое бурное обсуждение :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Eugen67

Местный

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

18.08.2016 в 22:27:15

jaja написал:

SB3 написал: позиционируя

всегда считал, что это слово означает выдавать желаемое за действительное. и вы только подтверждаете мои догадки )

jaja, и это говорит тот, кто позиционирующий себя как "человек с переднего фронта рынка электрооборудования" :D :applause: У меня только два вопроса: а "передний фронт" - это где? И с какой стороны он передний? :popcorn

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

19.08.2016 в 15:42:59

Eugen67 написал: У меня только два вопроса: а "передний фронт" - это где? И с какой стороны он передний? :popcorn

Eugen67, Судя по происходящему последнее время на форуме передний фронт для электрического персонала это безперестанная борьба с засильем китайской модульки. Правда этот фронт видимо находится с невидимой стороны для китайской модульки, которая активно заполонила бытовой сектор и не менее активно лезет как в сферу потребления и развлечений так и в промышленность.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.08.2016 в 23:42:06

Заполонила она только по одной причине - бедность населения, ну и некоторая безграмотность у части.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

19.08.2016 в 23:47:02

SB3,

  • Чого ти бідний?
  • Бо дурний.
  • А чого дурний?
  • Бо бідний.
0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 00:00:05

Не надо вот только про это))) У нас как-то заткнулись с популярным в 90-е "если ты такой умный , то почему такой бедный"). Если вы ещё не поняли, что произошло, то могу объяснить).