Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

01.03.2013 в 13:08:33

Посититель написал : В таких случаях общее ВДТ должно быть ≤30 мА!Это не говоря про огромный перебор с уставкой общего ВДТ, так как в подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов с заземлением, даже с 3-х фазным вводом, достаточно общего ВДТ 30 мА, а 100 мА в любом случае с большим запасом.

Присоединяюсь.

Посититель написал : Обязательно подключайте все РЕ в квартирном щите к шине РЕ квартирного щита, а саму шину в этажном щите под индивидуальный зажим к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод электростояка парадного!

Вы забыли, что в вопросе дом без заземления. Поэтому при исполнении Вашего совета после обычного отгорания нуля в старом перегруженном алюминиевом стояке будет мгновенный вынос потенциала на все заземлённые корпуса в квартире. И опаньки.

Посититель написал : Если квартирный щит стальной, то перемонтируйте его по классу защиты 2!Не забыв учесть другие требования предъявляемые к классу защиты 2!

А если класс защиты 2, то начинаем с отказа от всех приборов класса 1 в квартире. Автоматическую стиральную машину, микроволновку на кухне рядом с мойкой - убрать до лучших времён. Вы верите в то, что кто-нибудь так сделает?

0
Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

01.03.2013 в 15:02:53

ksiman, Вы перепутали КУП и СУП

AlexeyL и sergey_sav, вы оказались правы: резистор не годится для этих целей

Посититель, трошки пiзнiше, я Вам, переведу, свiй перший запис, на украiнську мову, щоб Вы зрозумiли, про що йде мова:)

haramamburu написал : Какая КУП?

: коробка уравнивания потенциалов

haramamburu написал : если вы имеете ввиду только противопожарные функции УЗО - то смело третью жилу цепляйте к НУЛЮ

, Вы правы, мне нужно срабатывание УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, НО ...которые ни к чему не подключены(ни к нулю, ни к заземлению, ни к СУП, ни к ДСУП, ни к розеткам)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.03.2013 в 15:33:52

Янович написал : PE, ...которые ни к чему не подключены(ни к нулю, ни к заземлению, ни к СУП, ни к ДСУП, ни к розеткам)

:swoon Полцарства за коня! Сферического... В вакууме...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.03.2013 в 15:37:59

Янович написал : : коробка уравнивания потенциалов

Что такое КУП - я знаю.. просто подумалось.. что вы туда еще что то хотите кроме труб подсоеденить.. разве не так ?

Янович написал : Вы правы, мне нужно срабатывание УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, НО ...которые ни к чему не подключены(ни к нулю, ни к заземлению, ни к СУП, ни к ДСУП, ни к розеткам)

Еще раз.. если вы не цепляете РЕ к розеткам.. то на вводе смело можете третью жилу цеплять на "корпус"... даже при появлении потенциала на Корпусе - выноса потенциала на Приборы не будет.. т.к. в розетках не зацеплен РЕ, а вот противопожарные функции этой схемы увеличатся..

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.03.2013 в 15:54:12

Alexiy написал : :swoon Полцарства за коня! Сферического... В вакууме...

Хде мои полцарства? :D

0
Вложение
Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

01.03.2013 в 15:57:08

haramamburu, я писАл, в своем первом сообщении:

Янович написал : сначала хотел подключить PE в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО)

, это решение я знаю. (в КУПах только соединённые на шинках PE, больше ничего не будет подключаться) подскажите, плиз, существуют ли решения для срабатывания УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, без подключения PE к нулю?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.03.2013 в 16:00:47

Янович написал : существуют ли решения для срабатывания УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE

Относительно чего разница потенциалов? Между чем её измерять и в каком пределе?

0
Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

01.03.2013 в 16:04:49

ПPOPAБ написал : Относительно чего разница потенциалов? Между чем её измерять и в каком пределе?

между L-PE, или N-PE, с резисторами я в завязке. сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами:o

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.03.2013 в 16:06:33

Янович написал : существуют ли решения для срабатывания УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, без подключения PE к нулю?

если его никуда ВААЩЕ не подключать? тогда зачем все это? заизолируйте концы и все..

или опять Хрустальный Шар "протереть"? :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.03.2013 в 16:12:11

Янович написал : между L-PE

Потенциал будет равен фазному напряжению.

Янович написал : или N-PE,

Потенциал будет незначителен, будет определятся значением сопротивления нулевого проводника и тока протекающего по нему.

РЕ- защитный нулевой проводник присоединенный к системе уравнивания потенциалов и/или заземляющему устройству здания.

Янович написал : с резисторами я в завязке. сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами

Поосторожнее пожалуйста. Опыт с электролитом в розетку может закончится потерей зрения и некоторой части конечностей.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.03.2013 в 16:13:27

Янович написал : сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами

Ну ну... а кондёры то чем провинились?...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

01.03.2013 в 16:13:41

haramamburu написал : если его никуда ВААЩЕ не подключать? тогда зачем все это? заизолируйте концы и все..

или опять Хрустальный Шар "протереть"? :)

так и поступлю, изолирую концы PE на время, просто теплела надежда придумать решения, при котором будет срабатывать УЗО, при утечке на PE, но увы..чудес не бывает(((

0
Аватар пользователя
Янович

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 24

01.03.2013 в 16:15:19

sergey_sav написал : Ну ну... а кондёры то чем провинились?...

..а я их еще не пробовал подключать к выводам УЗО, с резисторами больше не буду..честно:(

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.03.2013 в 16:15:54

Янович написал : просто теплела надежда придумать решения, при котором будет срабатывать УЗО, при утечке на PE

Подскажу... чтобы Наденька не померла... ;) Когда создадите утечку через себя, то УЗО сработает... Только номинальчик придётся иной поставить (не более 30 мА)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.03.2013 в 16:16:32

Янович написал : а я их еще не пробовал подключать к выводам УЗО, с резисторами больше не буду..честно

И кондёры оставьте в покое...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу