04.03.2013 в 14:13:14
сколько ни ставил на чужие закладки - везде косяки дренаж, трубы не так выходят , не те диаметры , заломы на выходе... и выпученные глаза заказчика :)
04.03.2013 в 19:49:34
Н.Д написал : Мы не собираемся вешать САМИ ,планируется повесить кондеи после раздачи долгов те в году к 2015,
Самое лучше, что сделать в этой ситуации заложить кабель-канал в стену. Бог его знает, что там будет, какие трассы потребуются.
04.03.2013 в 20:13:23
artem 16 написал : Самое лучше, что сделать в этой ситуации заложить кабель-канал в стену. Бог его знает, что там будет, какие трассы потребуются.
это очень плохая и бесполезная идея...
04.03.2013 в 20:56:58
ИМХО. Пусть лучше у меня в стене "прячется" кабель-канал, который я спокойно вскрою и через год, и через два, и через 10 лет, и заложу туда все, что мне нужно. Чем будут торчать непонятные трубы и болтаться провода.
04.03.2013 в 21:07:22
обои херово клеяться.. да и сам кабель-канал идеально ровно вмуровать трудно. 1 раз делали такое чтобы гайки в стену не похоронить - переплювались...
04.03.2013 в 21:07:33
Для указанных вами площадей надо заложить медную трубу 1/4" и 3/8" в утеплителе. Кабель ПВС 5*1,5. Дренажный шланг - можно металлопластиковый 20мм с уклоном не менее 2х %.
Фреоновая магистраль может идти под любым углом, хоть вверх, дренажный кабель так идти не может. Лучше нанять людей для это работы - самостоятельная закладка - 90% вероятности боков.
04.03.2013 в 21:19:18
troyniks написал : Н.Д - поверьте, СТОИТ позвать тех кто будет монтировать, то что вы будете ставить кондиционеры, допустим через 3 года - можно им и не говорить :):o Скажите нужно заложить трассы, будут навязывать оборудование - ответьте просто пока не готовы, закончим ремонт - закажем, можно так прямо и сказать - финансы не позволяют, пока - это нормальная практика....
Сэкономить тут не получиться - за закладку трасс другие рабочие могут взять и дороже - ведь им не знакома эта работа. Да и реально не стоит - поверьте - все присутствующие специалисты уже "насмотрелись" на такие "закладки", даже когда трассу закладывал не ты, а другой толковый кондиционерщик - и то некомфортно, т.к. не знаешь и не "чувствуешь" - как труба до тебя заложена. Акцентируйте внимание на поиске хороших не сильно дорогих специалистов - например WLM :o.
Дабы Вы не думали, что я в картельном сговоре: нужно:
Вкратце все, а по факту - вот хотите верьте - хотите нет - на пальцах объяснить не возможно, если только в формате книжки с картинками страниц на 15 - и то накосячите потом. Нюансов и правда хватает.
Спасибо, коротко и по делу теперь понятно ,что от спецов смотреть наверное еще стоит топографию на стене сфоткать что-бы в трубу саморезом не попасть Сколько примерно стоит такая работа?
04.03.2013 в 21:29:35
Н.Д Фото обязательно нужно и желательно иметь и в бумажном виде хранить с остальными документами. Что бы точно знать, что с вашей трассой все в порядке, лучше трубы оставить под давлением азота. Это и будет через 2 года своеобразным контролем качества и целостности.
04.03.2013 в 22:19:11
ArtemNovikov написал : Для указанных вами площадей надо заложить медную трубу 1/4" и 3/8" в утеплителе. Кабель ПВС 5*1,5. Дренажный шланг - можно металлопластиковый 20мм с уклоном не менее 2х %.
Фреоновая магистраль может идти под любым углом, хоть вверх, дренажный кабель так идти не может. Лучше нанять людей для это работы - самостоятельная закладка - 90% вероятности боков.
Спасибо
WLM написал : Фото обязательно нужно и желательно иметь и в бумажном виде хранить с остальными документами. Что бы точно знать, что с вашей трассой все в порядке, лучше трубы оставить под давлением азота. Это и будет через 2 года своеобразным контролем качества и целостности.
Да я поняла про N2,спасибо
Если всего 10 м2 для обычной квартиры достаточно 7 модели, трубы будут 1/4" и 3/8". Провода: питание - 3 жилы по 1.5 мм2, межблочка 5*1,5 (можно 5*1.0), дренажный шланг ф16мм.
спасибо
Функция обогрева иногда может очень выручить.
дело не в цене ,живу в квартире с холод\тепло. тепло-включаем 2 раза в год,когда проверяем работает или нет
04.03.2013 в 22:24:57
Н.Д написал : дело не в цене ,живу в квартире с холод\тепло. тепло-включаем 2 раза в год,когда проверяем работает или нет
Понятно, просто в надежных и популярных моделях как правило есть функция обогрева, т.к. технически ее не сложно сделать...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу