03.03.2013 в 16:53:08
Добрый день! Прошу оценить право на жизнь приложенной схемы установки УЗИП. Все компоненты планирую разместить в отдельном металлическом боксе отдельно от основного щита. Устройство ввода: к голому алюминию прикреплен СИП, далее на верхушке столба стоит ящик с автоматом защиты спуска на 32А, далее автомат ограничения мощности на 25A и счетчик, потом бронированным кабелем выполнен подземный ввод в дом. Собственно, первым делом в доме и хочу поставить УЗИПы. Покритикуйте, пожалуйста!
03.03.2013 в 17:00:43
УЗИП 1+2 необходимо ставить до УЗО и желательно в боксе снаружи здания УЗИП имеет собственные защитные предохранители
04.03.2013 в 10:03:03
Забыл написать, что система заземления TT. На форуме говорилось, что в этом случае распознать утечку через УЗИП с фаз на ноль способно только УЗО, потому я и поставил его перед УЗИПом. Насчет предохранителей в самом УЗИП - не уверен, в каталогах говорится, что предохранитель обязательно нужно ставить перед ними. Не высоковат ли номинал УЗО?
04.03.2013 в 12:00:35
artemD, - схему картинкой вставьте, если вас не затруднит.
04.03.2013 в 12:12:02
ПPOPAБ, нисколько.
04.03.2013 в 12:35:07
Кстати, уважаемые гуру, ОПНы (УЗИПы) всё-таки должны стоять до вводного автомата, или после? В разных проектах видел и так и так. В книжке "УЗО" нарисованы после вводного. Один энргетик мне доказывал что строго "до". На сайте
04.03.2013 в 12:38:54
давайте сначала уточним - речь про УЗИП какого класса?
Их 3 класса и ставятся они соответственно в разных местах
Все свои вопросы проясните тут:
04.03.2013 в 12:44:25
ПPOPAБ написал : Вот туда можно разрядник или ОПН для ВЛ присобачить.
Боюсь, сделать это будет сложновато - однолинейная схема уже утверждена, электричество в доме, а сам ящик весьма мал по размеру - только 3P автомат и влез... Поэтому и решил ограничиться только тем, что находится в прямой досягаемости и после счетчика...
04.03.2013 в 12:50:41
Bor написал : В ПУЭ я про это вообще не находил (конечно может плохо искал). Может в каких других нормативних документах это прописано?
Ага. В ГОСТе...
04.03.2013 в 12:54:41
artemD написал : сам ящик весьма мал по размеру - только 3P автомат и влез...
Так и не надо внутрь совать ОПН-0,4- рядом закрепить.