Добрый день! Прошу оценить право на жизнь приложенной схемы установки УЗИП. Все компоненты планирую разместить в отдельном металлическом боксе отдельно от основного щита. Устройство ввода: к голому алюминию прикреплен СИП, далее на верхушке столба стоит ящик с автоматом защиты спуска на 32А, далее автомат ограничения мощности на 25A и счетчик, потом бронированным кабелем выполнен подземный ввод в дом. Собственно, первым делом в доме и хочу поставить УЗИПы. Покритикуйте, пожалуйста!

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.03.2013 в 17:00:43

УЗИП 1+2 необходимо ставить до УЗО и желательно в боксе снаружи здания УЗИП имеет собственные защитные предохранители

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

04.03.2013 в 10:03:03

Забыл написать, что система заземления TT. На форуме говорилось, что в этом случае распознать утечку через УЗИП с фаз на ноль способно только УЗО, потому я и поставил его перед УЗИПом. Насчет предохранителей в самом УЗИП - не уверен, в каталогах говорится, что предохранитель обязательно нужно ставить перед ними. Не высоковат ли номинал УЗО?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 12:00:35

artemD, - схему картинкой вставьте, если вас не затруднит.

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

04.03.2013 в 12:12:02

ПPOPAБ, нисколько.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 12:33:42

artemD написал : Не высоковат ли номинал УЗО?

Нормально.

artemD написал : далее на верхушке столба стоит ящик с автоматом защиты спуска на 32А

Вот туда можно разрядник или ОПН для ВЛ присобачить.

0
Bor
Bor
Эксперт

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

04.03.2013 в 12:35:07

Кстати, уважаемые гуру, ОПНы (УЗИПы) всё-таки должны стоять до вводного автомата, или после? В разных проектах видел и так и так. В книжке "УЗО" нарисованы после вводного. Один энргетик мне доказывал что строго "до". На сайте http://www.electrik.org/ я поднимал этот вопрос, но единого окончательного ответа так и не получил. В ПУЭ я про это вообще не находил (конечно может плохо искал). Может в каких других нормативних документах это прописано?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.03.2013 в 12:38:54

давайте сначала уточним - речь про УЗИП какого класса? Их 3 класса и ставятся они соответственно в разных местах Все свои вопросы проясните тут: http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/zaschita_eletkropitayuschih_ustanovok/

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

04.03.2013 в 12:44:25

ПPOPAБ написал : Вот туда можно разрядник или ОПН для ВЛ присобачить.

Боюсь, сделать это будет сложновато - однолинейная схема уже утверждена, электричество в доме, а сам ящик весьма мал по размеру - только 3P автомат и влез... Поэтому и решил ограничиться только тем, что находится в прямой досягаемости и после счетчика...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 12:50:41

Bor написал : В ПУЭ я про это вообще не находил (конечно может плохо искал). Может в каких других нормативних документах это прописано?

Ага. В ГОСТе...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 12:54:41

artemD написал : сам ящик весьма мал по размеру - только 3P автомат и влез...

Так и не надо внутрь совать ОПН-0,4- рядом закрепить.