Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.03.2013 в 13:08:57

ОПН 0,38 кВ имеет УХЛ1 - зачем его внутрь совать? http://zao-tehnolog.ru/page869521

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 13:36:14

artemD написал : Поэтому и решил ограничиться только тем, что находится в прямой досягаемости и после счетчика...

Досягаемость и предохранители там не нужны. Цена ему 300 рублей. А вот счетчик выгорит при наведенном импульсе в 5 кВ.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

04.03.2013 в 14:16:35

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 15:29:36

Khlebnikov, - весёлые картинки... :confused:

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.03.2013 в 15:44:35

ПPOPAБ написал : весёлые картинки...

При хорошем разряде автомат пропускает ток в дуговом промежутке парами металла контактов, нужен плавкий предохранитель с засыпкой капсулы кварцевым песком.

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

04.03.2013 в 15:56:50

ppkvin написал : При хорошем разряде автомат пропускает ток в дуговом промежутке парами металла контактов, нужен плавкий предохранитель с засыпкой капсулы кварцевым песком.

Так потому и выбрал плавкие вставки вместо АВ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 16:41:08

ppkvin написал : При хорошем разряде автомат пропускает ток в дуговом промежутке парами металла контактов, нужен плавкий предохранитель с засыпкой капсулы кварцевым песком.

Не от том. Сие- не понять для чего картинка и к ТТ не лепится...

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

04.03.2013 в 18:22:03

ПPOPAБ написал : Не от том. Сие- не понять для чего картинка и к ТТ не лепится...

Расшифруйте, пожалуйста :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 20:01:16

artemD написал : Расшифруйте, пожалуйста :)

Первая для однофазного ввода для схемы TN-C-S... Вторая однофазная ТТ... Но обе одноступенчатые.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

05.03.2013 в 00:07:50

artemD написал : Прошу оценить право на жизнь приложенной схемы установки УЗИП.

artemD написал : Покритикуйте, пожалуйста!

artemD написал : Забыл написать, что система заземления TT.

Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.

При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжений.

Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от временных пере напряжений, перегрузки, сопровождающего тока, что к тому же защитит питающу сеть в случае аварии УЗИП, а так же специфическую схему, монтаж, в том числе для лучшей эффективности УЗИП, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!

Это не говоря про то, сама ли система питания с типом заземления ТТ сделана правильно.

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

artemD написал : Не высоковат ли номинал УЗО?

Высоковат!

В подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов достаточно общего ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что уже 100 мА с огромным запасом, а 300 мА это делитанстский подход, чтоб не выбивало, то есть в ущерб безопасности и более высокой вероятности электролитическому разрушению железяк электроприборов связанных с водой и других железяк дома.

Bor написал : ОПНы (УЗИПы) всё-таки должны стоять до вводного автомата, или после?

В скобки нужно было поставить ОПН, а не УЗИП.

ОПН, Ограничитель Перенапряжений Нелинейный, применяется в распределительных сетях более 1000 вольт, выглядит в виде длинных керамических гармошек только из варисторов в корпусах похожих на высоковольтные изоляторы. Есть низковольтные ОПН для сетей до 1000 вольт, на одной таблетке варистора в виде одного сегмента высоковольтного изолятора, которые ставятся на выходе ТП, ВЛ, ответвлениях к домам.

ГОСТ ограничители импульсных перенапряжений на основе разрядников, варисторов, полупроводников или их комбинаций применяемых в щитах до 1000 вольт называет УЗИП, Устройство Ограничения Импульсных Перенапряжений.

Это безграмотные, включая некоторых сотрудников производителей, дилеров, продавцов, УЗИП обзывают ОПН, а некоторые вообще трактуют аббревиатуру ОПН как Ограничитель Пере Напряжений.

УЗИП должен ставиться там, где он нужен в зависимости от поставленных задач и реальной ситуации.

Утверждать, что УЗИП должен ставиться только до или после вводного автомата могут только не разбирающиеся в УЗИП!

УЗИП может стоять не только непосредственно перед или после вводного автомата, а довольно далеко перед или после вводного автомата.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.03.2013 в 01:28:36

Посититель написал : Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Откуда дровишки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу