05.03.2013 в 08:56:16
ПPOPAБ написал : Откуда дровишки?
это новые совершенно секретные данные из надёжного источника! :a
05.03.2013 в 09:05:03
Посититель написал : В подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов достаточно общего ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что уже 100 мА с огромным запасом
Спасибо, учту.
05.03.2013 в 09:23:09
Посититель, из объемного сообщения информативная часть - несколько строк. Остальное - набивание себе цены и самолюбование. Это может быть уместно на своем сайте, как реклама своих платных заочных консультаций, но форум существует для того, чтобы помогать людям.
Хотите помочь - так опишите, как правильно сделать, как построить эффективную и безопасную защиту. А пространное перечисление всех трудностей без конкретных рекомендаций - ни к чему.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2013 в 09:42:21
Khlebnikov, рекомендации от Шнайдера об использовании автоматов идут вразрез с общепринятыми. Во-первых, автоматы не рекомендуется рассматривать как защиту перед УЗИП из-за риска сваривания контактов при протекании больших токов грозовых разрядов, во-вторых, автоматы имеют некоторое индуктивное сопротивление, которое особенно сильно сказывается на высоких частотах и при коротких импульсах, и при показанных схемах включения УЗИП с приоритетом бесперебойности питания, падение напряжения на автоматах прибавится к величине остаточного напряжения, "достающегося" нагрузке.
ppkvin написал : При хорошем разряде автомат пропускает ток в дуговом промежутке парами металла контактов, нужен плавкий предохранитель с засыпкой капсулы кварцевым песком.
Вероятность того, что грозовой импульс случится именно в тот момент, когда автомат по какой-то причине сработал и контакты уже разошлись, но дуга между ними еще не погасла - ничтожно мала. Рассматривать ее бессмысленно. А если предполагается срабатывание автомата от грозового импульса тока - то это полная глупость, длительность импульса на 1-2 порядка меньше, чем время срабатывания автоматов и предохранителей. Они, конечно, могут сработать от импульсного тока, но тогда, когда это произойдет - импульс уже давно пройдет. Кроме того, ни один автомат или предохранитель, даже сработав мгновенно, не сможет отключить грозовой импульс с током в десятки кА и "напряжением холостого хода" в сотни кВ или МВ, при попытке сделать это они просто разрушатся.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2013 в 10:06:58
artemD написал : Забыл написать, что система заземления TT.
Обоснуйте выбор ТТ для трёхфазного ввода.
05.03.2013 в 10:27:34
Bor написал : ОПНы (УЗИПы) всё-таки должны стоять до вводного автомата, или после?
УЗИП 1-го (1+2) класса - до вводного АВ, но под защитой предохранителей. УЗИП последующих ступеней - после АВ. Между УЗИП 1-го и 2-го классов должно быть не менее 10м кабеля или разделительный импульсный дроссель.
ksiman написал : УЗИП имеет собственные защитные предохранители
Встроенные термопредохранители на случай плавного разогрева при старении. На случай "мгновенной деструкции" при грозовом разряде - обязательны внешние предохранители.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2013 в 10:31:42
ВТБ! написал : Обоснуйте выбор ТТ для трёхфазного ввода.
До меня идет небольшой кусочек СИПа, а в основном воздушная линия выполнена голыми алюминиевыми проводами без повторного заземления, на скрутках и с перехлестами при сильном ветре летом.
05.03.2013 в 11:18:40
artemD написал : Прошу оценить право на жизнь приложенной схемы установки УЗИП. Все компоненты планирую разместить в отдельном металлическом боксе отдельно от основного щита.
Установка УЗИП ответвлением снижает их эффективность. Приемлемой считается длина проводников к УЗИП до 0,5м. При бОльшем удалении бокса УЗИП от основного, или просто "для фэн-шуя", нужно провести одну линию от основного щитка к УЗИП, а вторую - от УЗИП обратно в основной щиток, причем, две линии должны быть разнесены для минимизации емкостной связи.
УЗО перед УЗИП в системе ТТ действительно нужно (хотя для УЗИП 1+2, имеющих варисторы между фазами и N и разрядник между N и PE это не так критично). Но при грозовом импульсе это УЗО - потенциальный смертник. Я бы рекомендовал рассматривать его только как защиту для(от) УЗИП, но не для остального дома.
Для УЗИП первой ступени (особенно, типа 1+2 или типа 2, применяемых без вышестоящего типа 1), лучше принимать максимальной проектной аварией взрыв УЗИП при ПУМ в ВЛ или внешнюю молниезащиту здания, соответственно, размещая УЗИП в прочном стальном боксе. УЗО и рубильник с предохранителями, пожалуй, туда же. Вырисовывается схема: ввод в дом - сразу в бокс УЗИП, с вводным рубильником, предохранителями и УЗО, а с бокса УЗИП - выход в основной щиток и далее как обычно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2013 в 11:33:33
Kamikaze написал : а с бокса УЗИП - выход в основной щиток и далее как обычно.
То есть выход в основной щит будет начинаться с входных клемм УЗО?
А дальше в щите уже ставим противопожарное узо и дальше разводка по группам, верно?
05.03.2013 в 11:50:28
Век живи,век учись,спасибо коллегам за разъяснения в теме.
05.03.2013 в 12:30:12
artemD написал : То есть выход в основной щит будет начинаться с входных клемм УЗО?
возможно несколько вариантов:
artemD написал : А дальше в щите уже ставим противопожарное узо и дальше разводка по группам, верно?
Да.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу